dinamit007 написал :
А тестер или лампа+батарейка для чего сделаны? Наверное, чтобы облегчить жизнь!
Это само собой разумеется, но в случае, если тестер на клеммнике покажет, что Ноль "сидит" на корпусе, всеравно придется искать в каком месте он соединен.
Значит, в щите неправильно подключено. Выкладывайте фото щиточка. Посмотрите, куда присоединены провода плиты в щите. Ноль ДОЛЖЕН проходить через УЗО! и НЕ ДОЛЖЕН соприкасаться с корпусом щита после УЗО.
Добрый вечер. Вопрс к специалистам! При подключении электроплиты, точнее при подсоединении провода заземления к соответствующему контакту на плите выбивает УЗО. Какая может быть причина? К плите подходит 3-х жильный кабель (Фаза, Ноль, Земля). Соединяю согласно схеме указанной на плите. Подскажите причину выбивания УЗО и что надо сделать?
FOI написал :
И все же - вы говорите, что пермычку надо снимать?
Лучше защитный проводник в розетках не подключать. Но на УЗО при исправной проводке и электроприборах это не должно было бы влиять. Судя по тому, как (по первому описанию) УЗО вырубалось при заедании сверла, напрашивается вопрос об исправности самого УЗО.
Сегодня проводил экспиремент:
Снял перемычку между PE и N - включаю болгарку и....УРА УЗО держит не вырубает.
НО!
Подключаю перемычку обратно, включаю болгарку и... ???!!! УЗО НЕ выбивает!
Подключал одновременно две болгарки, дрель и свет - УЗО не выбивает (Перемычка между PE и N есть!)
Вчем же дело???? Почему теперь не выбивает?
И все же - вы говорите, что пермычку надо снимать?
Arr написал :
Какой идиот ЭТО напроектировал для многоквартирного дома?
Проектировщик- в соответствии с нормативными документами
Arr написал :
Обозначение PEN и шину раздела на вводе видите? Читаем ПУЭ:
видим- все правильно
Arr написал :
В вашем случае шина PE ставится "на будущее" и НЕ должна соединяться с PEN (который на самом деле N).
там именно PEN и это полностью соответствует действующим нормативам
Arr написал :
ИМХО эта тема - яркий пример того, что формулировку хелпа
это пример того, что проектировщики на "хэлпы" не смотрят- это для них не нормативный документ...
Kamikaze написал :
Вряд ли тот, кто малевал эту схему, читал, и уж тем более руководствовался Хэлпом
Разумеется- и правильно сделал...
а вот что касается ЭТОГО:
FOI написал :
Из щита на площадке заведены в квартиру фаза и ноль (Кабель NYM 3x4), Провод желто-зеленого цвета никуда в щите на площадке не подключен. Просто висит заизолированный. Вдруг когда земля появится (дом старый-хрущовка)
то это уже вопрос не к проектировщику, а к составителю техзадания-заказа на щиток и к квалифицированному специалисту, этот проект "воплощавшего":
Arr написал :
ИМХО эта тема - яркий пример того, что формулировку хелпа
"4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам"
нам нужно сформулировать как-то иначе и дополнить хелп схемами и фотографиями.
Вряд ли тот, кто малевал эту схему, читал, и уж тем более руководствовался Хэлпом Но на всякий случай подчеркнул "не подключать к розеткам". На большее сил нет
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
См.Help по заземлению и безопасности!, особенно пост № 71.
ИМХО эта тема - яркий пример того, что формулировку хелпа
"4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам"
нам нужно сформулировать как-то иначе и дополнить хелп схемами и фотографиями.
Какой идиот ЭТО напроектировал для многоквартирного дома?
Обозначение PEN и шину раздела на вводе видите? Читаем ПУЭ:
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
FOI написал :
шина РЕ сделана по входу УЗО
В вашем случае шина PE ставится "на будущее" и НЕ должна соединяться с PEN (который на самом деле N).
Обратите внимание: на схеме ДВЕ разные шины нейтрали: N1 и N2 и это правильно.
Надо обязательно разъединить нулевой и заземляющий контакты в розетках и в квартирном щитке. Заземляющий провод можно накинуть на трубу холодной воды ( если стальная ). А лучше сделать заземляющий контур закопать рядом с домом и на него завести провод. УЗО на входе в щиток лучше бы заменить на 0,1А, а то замучает ложными срабатываниями. Оно нужно для профилактики пожара, а не для защиты от поражения током.
Второе УЗО на фотографии зачем то подключено последовательно первому...
Да и два 25А автомата в нижнем ряду нафик не нужны, селективность вы с ними всё равно не получите, а те же 25А можно было снять над С16.
FOI написал :
в квартирном щитке шина ноль N соединена с шиной РЕ
Если PE проводники подключены к PE контактам розеток, то это равнозначно перемычке N-PE в розетке, то есть грубейшее и опаснейшее нарушение всех норм. Разьединить немедленно!!!
Вот в чем проблема!
Щит собирали на фирме под заказ.
Пришло время подключаться:
Из щита на площадке заведены в квартиру фаза и ноль (Кабель NYM 3x4), Провод желто-зеленого цвета никуда в щите на площадке не подключен. Просто висит заизолированный. Вдруг когда земля появится (дом старый-хрущовка)
На входе автомат ABB 25А и УЗО ABB F202AC 25A I=0,3A а за ними автоматы на розетки в каждой комнате и свет. На ванну стоит отдельное УЗО.(но речь не о нем- его пока не подключали)
Фото прилагается
Подключил к автомату QF7 (см фото) 16 А одну розетку. (Вводной автомат--> УЗО --> автомат для розетки--> розетка ) Включаю болгарку Makita 710W 3.2A и выбивает УЗО.
Из этой же розетки - Перфоратор работает, лампочки горят, а вот дрель, если сверло застревает - то тоже вырубает УЗО??!!
От автомата до розетки лежит провод NYM 3x2.5, проводка новая.
ВСе подключено по цветам - коричневый - фаза, ноль - синий, ж/з - PE.
Может дело в том что двухпроводка переводится в трех? До розетки -то идет три провода, а из щита на площадке - два. А в квартирном щитке шина ноль N соединена с шиной РЕ???
Или дело в УЗО??
Кто подскажет, что сделать?