Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6993100

У кого-то есть софт Devicom PC PRO для Devireg 550 ?

Designman, боюсь если разберу потом не соберу(не обожму так как нужно)там он типа на заклепках хитрых,а по номиналу он какой не знаете?

hilof написал:

здравствуйте,проблема с 540 регулятором,кондёр поменял все заработало спс за науку,но со временем перестал работать переменный резистор,работает только на прибавление хоть по часовой хоть против часовой стрелки,все время только в плюс идет,соответственно даже чтобы выключить приходится вырубать общий рубильник на все розетки в лоджей,чтоб розетки оставлять вынимаю сам блок ,но сделать то нужно,а то включен всегда на максимум,или выключен совсем,убавить не получается никак,инфы по переменному резистору нигде не нашел,подскажите если знаете его маркировку

hilof, Это не переменный резистор, а энкодер ( причем еще и нажимной ) и к сожалению - не всегда так просто им найти замену... Можно попробовать его разобрать и почистить контакты.

здравствуйте,проблема с 540 регулятором,кондёр поменял все заработало спс за науку,но со временем перестал работать переменный резистор,работает только на прибавление хоть по часовой хоть против часовой стрелки,все время только в плюс идет,соответственно даже чтобы выключить приходится вырубать общий рубильник на все розетки в лоджей,чтоб розетки оставлять вынимаю сам блок ,но сделать то нужно,а то включен всегда на максимум,или выключен совсем,убавить не получается никак,инфы по переменному резистору нигде не нашел,подскажите если знаете его маркировку

shishovv, купите DEVIreg 530 или VERIA B45, перекрутите вместо 535 и будет Ваш пол теплый, хотите навороты по управлению, тогда DEVIreg Touch, DEVIreg Smart. Есть DEVIreg 527, который работает вообще без датчика температуры пола.
Открою Вам один секрет, что задние части регуляторов 535 и 530, В45 одинаковые и взаимозаменяемые. Найдете дешевенький 530, можно переставить верхнюю часть от 535 и будет счастье.
Все терморегуляторы простые не механические, а электронно-механические, должны работать с каким-либо датчиком температуры пола или воздуха, иначе можно поставить обычный выключатель, как на свет и включайте-выключайте теплый пол. Но если забудете выключить, за долгий период работы нагревательный кабель может сам себя перегреть, почему и нужен терморегулятор.

Ilun, вообщем датчик замуровали, достать нельзя. Можно ли купить обычный механический терморегулятор и неподключать датчик пола, включать/выключать руками как нагреется или остынет пол?

shishovv, допустим Вы установили другой регулятор, оставив датчик пола DEVI, новый регулятор не с родным датчиком будет понимать температуру +35С, которая по факту +23С. Остается выкручивать на регуляторе на максимум

Ilun, спасибо!
а что если оставить датчик как есть, всегда включали/выключали все равно руками и купить любой (в т.ч механический)

shishovv, Ваш регулятор умер, такое случается в прошествии 7-8 лет. Если отдадите какому нибудь электронщику, то можно оживить, простыми способами поднять регулятор не получится, там импульсный блок питания.
Заменить терморегулятор можно на абсолютно любую модель, проблема только, чтобы была возможность вытащить датчик температуры пола 15 кОм и завести от нового терморегулятора. В линейке DEVIreg все терморегуляторы взаимозаменяемы с одинаковым датчиком температуры пола.

Добрый день.
Devireg 535 не греет пол на кухне, плитка стала просто ледяной. при включении нет щелчка..диод горит красным, на дисплее ничего не отображается. Пару раз вырубали электричество в доме, может сдох. Как узнать в чем причина или только замена? и можно ли поставить на время терморегулятор с коридора например (фирма та же)
Если замена, то на какой можно поменять бюджетный?
спасибо

Починил. Куда то делся один из двух резисторов 2вт 47ом...
Остались рожки да ножки....

Странно сломан девирег 550.
Никаких признаков жизни.
Заменил 1мкф, 100мкф электролит, реле.
При включении на электролите и на выходе моста напряжение 0.1в.
И ничего не работает.
Что проверять?

Игорь11112222 написал:
Помогите разобраться с проблемой.

Могу помочь. Только не методом гаданий, а на месте, с измерительными приборами.
Точно установлю диагноз - откуда что питается и тд ...
Тел есть по ссылке-подписи под постом

Игорь11112222,
Отключите нулевой провод от шины в щитке и посмотрите что будет с полом.
Проверьте подключение регуляторов.
Сделайте фото щита и подключенных регуляторов.

Посмотрите, может на кухне есть еще и водяной нагрев пола.

Помогите разобраться с проблемой. Я купил квартиру, в которой установлены теплые полы в 4 помещениях. Терморегуляторы Devireg 550. Теплые полы отключаются отдельным автоматом в щитке. Проблема: я заметил, что в квартире у меня повышено потребление элетроэнергии (в два раза по сравнению с предыдущей квартирой с учетом аналогичных элетроприборов и потребностей). Далее я заметил, что на кухне, где проложены теплые полы - пол теплый. То есть, как-то подогревается. При этом нужно учесть, что все теплые полы выключены автоматом. То есть, я подозреваю, что полы как-то сами включаются или не отключаются. Самими теплыми полами я пользовался редко, после чего отключал в автомате. Вопрос: возможно, что теплые полы как-то работают при отключенном автомате или ввиду поломки автомата или терморегулятора? При отключении автомата табло терморегулятора тухнет, при включении автомата - загорается. Сам регулятор работает - то есть, включает и выключает. Возможно ли, что терморегулятор имеет настройки и потом их реализовывает, то есть начинает греть пол, но сам не включается? Связана ли эта проблема с терморегулятором?
С остальными тремя полами такого не происходит. Может от батареи нагревается полотно и через себя проводит тепло?
Я понимаю, что не все мысли могут соответствовать реальности, так как понимаю, что если подача электричества не осуществлется, то пол нагреваться не должен. Но он нагревается! При этом треморегулятор отключен!
Последний раз, когда я отключал в автомате теплые полы, сами терморегуляторы находились в положении самой меньшей риски температуры, то есть не в OFF. Поэтому я подумал, что он может как-то запомнил предыдущую свою работу и продолжает греть. ????

lexusfly написал:
добрый день.
прошло 10 лет и devireg 550 помер. просто погас экран, не включается никак, полы холодные. что посоветуете? москва.

lexusfly, Ремонтировать регулятор или менять на другой - больше особо тут ничего не посоветуешь Если не дружите с паяльником - пишите мне в ЛС, попробую вам помочь с ремонтом.

добрый день.
прошло 10 лет и devireg 550 помер. просто погас экран, не включается никак, полы холодные. что посоветуете? москва.

Здравствуйте. Мой вопрос наверное к Ilun. У меня несколько датчиков 550-х. Не так давно исчезла индикация на одном из них. Голова при перестановке на другое основание все показывает нормально, очевидно поломка кроется в самом датчике. Я решил перепаять конденсатор на 1 мкф, перепробовал уже 2 разных кондера, все осталось без изменений(кстати в магазине, где брал конденсатор, попросил замерить емкость старого конденсатора, показал тестер почти 0,850 мкф, так что думаю, что причина не в конденсаторе). Реле при установке головы на основание пощелкивает, но не включает теплый пол(проверял по подсоединенной лампе на выходе датчика). В какую сторону копать? Есть идеи?

Ольга.Л, я пару раз встречал такие плачущие терморегуляторы, но причину такого явления так и не установил. Возможно это натягивается с нагревательного кабеля. Будет лучше, если снимите терморегулятор и хорошо всю электронику протрете спиртом.

Регистрация: 03.02.2017 Екатеринбург Сообщений: 1

Здравствуйте.
Простите что вторгаюсь в чисто мужской коллектив, но... . У меня проблема, накрывается 550, пока работает, но снизу на рамке капли жидкости. Что это может быть? Регулировка от датчика воздуха, индикация не пропала. Сколько он может так работать? (кроме ТП другого отопления в помещении нет)

sergeydrossel, использовать терморегулятор DEVIreg 550 как таймер можно в новой версии V2 (квадратная верхняя крышка), иначе интеллектуальное предугадывание будет включать терморегулятор заранее до желаемого времени.

Здравствуйте. Возможно ли использовать Devireg 550 как таймер?

Ilun,спасибо за науку,в прошлом году полетел регулятор,в итоге поменял кондер как вы советовали ,все заработало,а теперь вылетел переменный резистор,включен пол на мах.в обратную сторону не хочет сбрасывать температуру,подскажите как его выключить или какой там R1 стоит,не хочется просто так разбирать,вдруг резистор не найду,заранее спс

 

zvezdopad написал :
Возьмите лучше Теплолюкс ТР 520 или другой Теплолюксовый.

 Хочется еще чтобы влез в рамку Шнайдер уника.А devireg touch хороший или не очень?

Возьмите лучше Теплолюкс ТР 520 или другой Теплолюксовый.

Посоветуйте, пожалуйста, какой терморегулятор лучше взять: devireg touch или eratherm gv780

У кого-нибудь есть на продажу нерабочий Devireg 550 (ну или экран от него)?

Ilun написал :
Для точного определения причины неисправности нужно, чтобы электрик измерил ток нагрузки кабеля или хотя бы его сопротивление нагревательных жил. Нужны данные о фактической площади обогрева, по возможности длины установленного кабеля. Обязателен такой важный параметр, как сопротивление изоляции нагревательного кабеля, тем самым определяется его качество и срок службы.

Спасибо за быстрый ответ. На выходных постараюсь собрать всю нужную информацию и потом напишу.

Tanuki написал :
выбито соответствующее УЗО, у 550 вообще сильно перегорели (оплавились) контакты, попроще - 130 регулятор был установлен почти на минимум, несмотря на установленный мин уровень пол "жарит" по максимуму

Очень похоже, что у Вас установленная мощность теплого пола превышает допустимый ток (15-16А) коммутации силового реле терморегулятора. Контакты залипают, не выключают нагревательный кабель, он продолжает работать, нагревается также терморегулятор. Также возможно повреждение нагревательного кабеля, которое приводит к режиму короткого замыкания с перегревом на участке, не контролируемой датчиком пола на проводе.
Для точного определения причины неисправности нужно, чтобы электрик измерил ток нагрузки кабеля или хотя бы его сопротивление нагревательных жил. Нужны данные о фактической площади обогрева, по возможности длины установленного кабеля. Обязателен такой важный параметр, как сопротивление изоляции нагревательного кабеля, тем самым определяется его качество и срок службы. Измерение делается мегомметром с рабочим напряжением не менее 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1GOm, всё, что ниже указывает на повреждение кабеля и на необходимость ремонта.
Без этих данных и выяснения причины, все регуляторы будут вылетать, любого производителя.

Всем доброго дня! Такая ситуация: имеется хоздомик на даче с теплым полом Devi. Последние несколько лет примерно раз в полгода выходят из строя (перегорают) терморегуляторы Devireg, в основном модели 550. Обычно я узнаю об этом уже когда ничего не работает и выбито соответствующее УЗО. Поэтому причину понять не удаётся. Вызываю электрика, он тестирует (проверяет сопротивления), снимает регулятор, говорит что регулятор сгорел и его надо менять. Я покупаю новый, он его устанавливает и история повторяется. Последний раз в феврале, когда у 550 вообще сильно перегорели (оплавились) контакты, решил купить модель попроще - 130. Летом пол не включали, включили где-то 2 месяца назад. Совершенно случайно, на днях заехав на дачу обнаружил, что в хоздомике очень жарко, хотя регулятор был установлен почти на минимум. Короче, выяснилось что несмотря на установленный мин уровень пол "жарит" по максимуму. Теперь я примерно понимаю, почему сгорали предыдущие регуляторы. В какой-то момент у них что-то "сбивалось" и они начинали греть по максимуму, в такой режиме они долго работать наверно не приспособлены и рано или поздно, какой-то элемент в регуляторе переплавлялся, что-то перегорало-коротило и привет. Единственное, чего я не могу понять, это почему происходит такой сбой. Датчик пола пробовали менять, без разницы. Прочёл всю ветку, но схожей проблемы не нашёл. Чаще у владельцев пол переставал греться вообще или индикация дисплея исчезала, но вот чтобы терморегулятор сбивался на максимальный нагрев... Буду признателен за любые мысли на эту тему. Всем спасибо.

Skomorokh написал :
Если в регуляторе нет возможности определить текущюю температуру (как датчик ее определяет), то зачем там есть коррекция?

Коррекция нужна для поддержания комфортной температуры воздуха в определенном месте помещения, а не в месте расположения терморегулятора, который редко устанавливают правильно. По термометру меняется на терморегуляторе базовая точная температура датчика воздуха.

да, в проходной, на выходе с лоджии в комнату. стоит там уже лет 5. предыдущие зимы мог так разогреть пол на лоджии, что если половичек забудешь убрать, под ним горячо. сейчас, если 2 датчика, греет, но слегка, никак не нагревая помещение. Сейчас переключил только на датчик пола, вот наблюдаю, уже разогрелся хорошо, приятно наступить.

И потом. В сквозняковой зоне и у пола температура всегда ниже общей. В этом случае наоборот, датчик должен перегревать помещение, а тут все наоборот!

Если в регуляторе нет возможности определить текущюю температуру (как датчик ее определяет), то зачем там есть коррекция? Ведь ей в этом случае нельзя воспользоваться правильно!

Skomorokh написал :
Последнее время пол как-то не догревает. Стоит контроль по 2м датчикам - пол+воздух

При выборе работы терморегулятора по двум датчикам (rFS), регулятор будет работать по внутреннему датчику воздуха, как основному, а датчик на проводе в полу будет служить для ограничения максимальной температуры нагревательного кабеля. Если терморегулятор стоит в сквозняковой зоне, не выходит в зону обогрева, то и температуру воздуха в помещении будет определять не корректно. Обычно всегда стоят базовые настройки работы регулятора по датчику пола на проводе, как комфортный теплый пол, а не по воздуху, как при полном отоплении.
Терморегулятор не показывает текущую температуру воздуха, только желаемую. При работе по датчику пола на проводе в условных единицах, как правило значение между 6 и 7 является комфортной температурой.

регулятор 550.
такие вопросы

  1. Последнее время пол как-то не догревает. Стоит контроль по 2м датчикам - пол+воздух. Температура всегда ниже требуемой градусов на 5. Но пол греет. Хотя раньше бывало он нагревал себя сильнее по ощущениям.

  2. В описании сказано, что есть возможность ввести поправку на разницу между комнатным термомктром и терморегуляторовским. Всё перенажимал! Где там индикация текущей измеряной температуры?!

По вопросу ремонтов терморегуляторов DEVI.
Представительство DEVI не поддерживает ремонт терморегуляторов вне заводских условиях, только полная замена (капиталистический подход к этому делу). Но наш народ Кулибиных до последнего будет ремонтировать проблемную и достаточно дорогую в покупке новой электронику терморегуляторов, находя в интернете пути решения.
Терморегуляторы DEVIreg серии 550/540 (1мкФ), 130 (0.47мкФ), старые 520, 120 (0.33мкФ) имеют конденсаторную схему понижения напряжения в блоке питания. Заменив конденсатор, как правило решаются многие проблемы с терморегулятором. Найти и заменить конденсатор не составляет больших сложностей и средств.
Терморегуляторы DEVIreg серии 530, 535 имеют иной, импульсный блок питания. Иногда перепады напряжения выводят его из строя и ремонт становится проблематичным, т.к. схем на эти регуляторы нет и ремонт может произвести только опытный радиоэлектронщик заменой и подбором компонентов.
Всем успехов на пути решений по ремонту терморегуляторов!

Иногда на дисплеях терморегуляторов DEVIreg 550/540 пропадают видимые сегменты, что мешает настроить терморегулятор, установить требуемое значение обогрева.
Решить эту проблему можно по-очередному подкручиванию тонких крестообразных винтов крепления головного устройства или более лучшим способом, прикручиванием головы к основанию терморегулятора через сделанную прокладку. Со временем работы терморегулятора пересыхают резиновые контакты ЖК дисплея, не все сегменты показывают. Прокладка из кусочка резины (ластика), ЭППС прижимает дисплей к контактным площадкам. Дисплей показывает индикацию полностью.

Ilun написал :
redcat07, проверьте соединение датчика на проводе, возможен плохой контакт, мало зачистили.

Само собой, я просто наперёд забегаю :-)

SweetDragon написал :
Сейчас же, благодаря Вам и форуму, работают ВСЕ мои Dev

рад, что всё получилось. А особенно приятно то, что при минимальных затратах можно вернуть к жизни терморегулятор, последняя стоимость которого была 107 евро. 540 внешне отличается от 550 белым цветом ручки-крутилки, по функционалу немного тоже разные, но только в режиме программирования.

Ilun, а как отличить 550 от 540? С силовой частью разобрался - там, в 550, фильтр распаян и на колодке (5 и 6 контакт) есть маркировка для сетевого подключения. А вот чем отличается головное устройство?
Когда поломались делал перестановки и того и другого в разных сочетаниях - тогда частично помогло Сейчас же, благодаря Вам и форуму, работают ВСЕ мои Devi Еще раз, спасибо.

SweetDragon, вполне подойдут, на постоянном 630В, на переменном 250В.
redcat07, проверьте соединение датчика на проводе, возможен плохой контакт, мало зачистили.

Ilun написал :
У меня так лежат несколько десятков, могу, кому нужно подарить

А можно за денежку купить пару, чтоб у себя не искать?
А то у меня на 530 заморгал диод зелёный...
Внутрь еще не лазил, но думаю заранее...

Ilun, извините если надоел, Ваши советы уже помогли, большое СПАСИБО, просто попутно хочется разобраться с вопросом... Вот (фото) то, что меня сбило с толку:

SweetDragon, действительно, пленочные конденсаторы переменного тока, а маркировка, как постоянного, судя по описанию могут работать, как в переменке, так и в постоянке. Никаких полярностей не обнаружил.



Для гарантии спрашивайте конденсаторы на переменное напряжение не ниже 275В, не электролиты.

Ilun написал :
да это максимальное рабочее переменное напряжение конденсатора.

переменное (AC) или постоянное (DC), или это вообще не важно? Главное - значение ном.напряжения и ёмкость? Ведь для чего-то помечают...
Ещё раз спрошу, так ли это, что номинал 630V(DC) это ~250V(AC)?

Позже сделаю фото двух похожих конденсаторов, один из которых с маркировкой.

SweetDragon написал :
по поводу обозначения DC на корпусе

да это максимальное рабочее переменное напряжение конденсатора.
250В наверно маловато будет, у меня в сети частенько по утрам свыше 250В бывает. Ищите конденсатор не ниже 275В переменного напряжения. Ставил разные по диэлектрику конденсаторы, все нормально и через пятилетку работают. Последняя партия MER понравилась, очень стабильные по емкости, все не ниже 0,999мкФ, на сезон замены хватит.
На фото в среднем на сколько садится емкость родных конденсаторов.

Ilun, а подскажите по поводу обозначения DC на корпусе (в том числе у Вас на втором фото)?
Откуда-то занесло в голову что переменный номинал в 250V это 630VDC.
Или не стоит обращать на это внимание и мелкий 250V с DC маркировкой тоже вполне подойдет.
И какой диэлектрик все же лучше, по Вашему мнению, в данной (devi 550/540, 130) теме?
Спасибо.

SweetDragon, думаю, что подойдет.
Заводские МКР умирают через 6-7лет, ставил МРХ без нареканий, сейчас ставлю MER.

А для 550/540 пленочный, вот (полипропилен), пойдет? Или лучше ?
Ilun, спасибо за то, что делитесь знаниями.

Ilun написал :
меню на всех терморегуляторах одинаковое и это выбор между интеллектуальным предугадываем и работой просто по таймеру.
Зайдите в меню через код 0044, нажав и удерживая кнопку на 12 секунд, переведите работу регулятора только по датчику пола FS, максимальную температуру MT -45С, понижение LO -5 и все должно работать нормально при условии, что датчик пола установлен правильно и не близко к нагревательному кабелю. Если это не помогает и регулятор выключает раньше нагревательный кабель до комфортного нагрева, тогда переведите терморегулятор только по внутреннему датчику воздуха rS. Терморегулятор, когда работает по датчику пола на проводе, то показывает в условных единицах, на практике которые должны соответствовать 6 -26С, 7 -30С температуре пола.
Еще раз выкладываю человеческую инструкцию

Спасибо, всё заработало

Inga17, симптомы просадки емкости конденсатора терморегулятора DEVIreg 550/540;
-отсутствует вообще индикация на дисплее, не пугайтесь, это не голова с батарейкой
-терморегулятор циклически перегружается через 40-60сек со сбросом настроек
-регулятор может даже показывать значок индикации нагрева, но не происходит четкого на слух срабатывания силового реле через 40-50сек (не хватает емкости кондёра)
Чтобы проверить исправность работы любого терморегулятора, открутите его и вытащите из монтажной коробки. Регулятор должен быть в сборе и по прошествии 40-50сек включиться на нагрев. Контрольной любой лампочкой накаливания в патроне с проводочками проверьте наличие приходящего напряжения питания и на клеммах вывода на нагревательный кабель. Во всех случаях лампочка должна загораться при исправном терморегуляторе. Заодно можно проверить сработку автоматики защитного УЗО (если оно вообще есть), подключив к силовому проводу и экрану (оплетки кабеля).
На DVIreg 550/540 проверьте настройки, зайдя в меню настроек, нажав и удерживая кнопку на 12сек (инструкция выше). Обратите внимание на макс. температуру и понижение. Многие выставляют работу терморегулятора по датчику воздуха, как основному. Но эта работа регулятора правильна, если у Вас в помещении система полного отопления через нагревательный кабель в полу. И пол не всегда будет теплый, как при системе комфортный пол с работой только по датчику пола на проводе (FS). Регулятор с датчиком воздуха (rFS) будет отключать теплый пол при достигнутой температуре воздуха (комфортная 20С), а если желателен постоянный теплый пол, то нужно переводить терморегулятор в работу по датчику пола.
Если вдруг по каким-то причинам не работает датчик пола на проводе, регулятор показывает ошибку, сопротивление датчика отличается сильно от заводского 15кОм при 25С, можно:
-отключить датчик на проводе совсем и перевести работу терморегулятора только по внутреннему датчику воздуха (rS)
-для простых механических терморегуляторов, работающих только с датчиком пола, установить датчик в месте подключения регулятора в монтажной коробке под регулятором. Тем самым делаем из него терморегулятор для системы отопления. Главное, чтобы нагревал пол, а управлять общей температурой можно и по воздуху.

Добрый день!

Последнии 2-3 года практически не пользовался теплым полом. Решил посмотреть, что и как. Датчиков у меня 7 шт., Одну проблему - отсутствие индикации на табло, - удалось победить с помощью предложения Ilun - проложил ластик между мозгами и съемной "головой". Все стало видно.
На 2-х "мозгах" нет никакой индикации, не зависимо от того, какую голову ты на них ставишь. Ставлю ("голов" -- это я называю внешнюю часть с индикатором и крутящейся кнопкой) - на ней ничего не выводится. Причем, на других "мозгах" она нормально все показывает.
У третьих мозгов происходит самопроизвольный сброс параметров (проверялось при установке разных "голов", т.е. - это не аккумулятор головы).

Вчера вечером отобрал 2-е рабочих мозгов. Поставил с таймером. Выставил температуру воздуха - +35С. Одни Мозги включились а другие - нет. Возможно, что конденсатор. Про замену все прочитал и даже купил конденсаторы. Но как проверить рабочий он или нет? Или все равно правильно менять?

Но что с 2-мя первыми датчиками может быть?

Из оставшихся - один работает, один я год назад закоротил.
Датчикам 8-20 лет.

Спасибо

Tratata написал :
меню немного отличается от описанного в рускоязычных инструкциях (вместо выбора шкалы F/C, предлагает выбрать между OFF и ADAPT, хз что это такое).

меню на всех терморегуляторах одинаковое и это выбор между интеллектуальным предугадываем и работой просто по таймеру.
Зайдите в меню через код 0044, нажав и удерживая кнопку на 12 секунд, переведите работу регулятора только по датчику пола FS, максимальную температуру MT -45С, понижение LO -5 и все должно работать нормально при условии, что датчик пола установлен правильно и не близко к нагревательному кабелю. Если это не помогает и регулятор выключает раньше нагревательный кабель до комфортного нагрева, тогда переведите терморегулятор только по внутреннему датчику воздуха rS. Терморегулятор, когда работает по датчику пола на проводе, то показывает в условных единицах, на практике которые должны соответствовать 6 -26С, 7 -30С температуре пола.
Еще раз выкладываю человеческую инструкцию

Всем добрый день.
Установлены два тёплых пола Devi mat на 8 и на 6м2. Укладывали на бетонную плиту, заливали плиточным клеем, по которому укладывали плитку. Регуляторы Devireg 550. Всё покупалось в Польше, наверное поэтому меню немного отличается от описанного в рускоязычных инструкциях (вместо выбора шкалы F/C, предлагает выбрать между OFF и ADAPT, хз что это такое).
При использовании только датчика температуры, полы, даже включенные на 10 полы еле греют, ошибок никаких не выдаёт. Если включить и датчик пола и датчик температуры воздуха и поставить 40градусов, то полы немного теплее, но тоже слабовато.
Может кто сталкивался? Регуляторы новые, покупались пол года назад, сейчас впервые включили и расстроились.

Щелчки срабатывания реле отсутствуют. Сегодня собираюсь проверить - подается ли напряжение на реле.
Как ремонтировать? Достаточно срезать верх реле ( как на фото) и искать причину заклинивания? Или проще выпаивать и менять на новое? Какое реле полностью подходит и кто ими торгует?

Очень частая причина поломки- подклинивание силового реле. Должны быть четки срабатывания реле. От нагрева толкатели контактов плохо двигаются на салазках.

Девирэг 535 разобрал. Метод разборки - с удалением некоторых защелок. Блок питания - импульсный на регуляторе напряжения LNK304GN. Поломка - не происходит нагрев пола, при этом табло температуру показывает и светодиод светит красным. Посоветуйте где искать поломку....

Печально, что схема питания не конденсаторная... Но выхода нет, надо все-равно разбирать.
Понимаю, что ответа на первый вопрос от профессионала не последовало по причине необходимости приминения радикальных действий для вскрытия корпуса терморегулятора. Придется завтра этим заняться...

vvm2008 написал :
Devireg 535.
Сквозь прозрачную крышку видны конденсаторы блока питания. Они совсем небольшого размера (я уже приготовился было покупать на 1 мкф). Какой небходим номинал и тип конденсатора? Какой из нескольких нужно менять?

В этом терморегуляторе реализована другая схема питания, не конденсаторная, поэтому разобраться с причиной поломки сложнее.

Нужны советы по ремонту терморегулятора Devireg 535. Отработал благополучно 8 лет, но в конце этой зимы начал барахлить. Сначала редко, но выключался. Потом перестал работать вообще. Пока руки не доходили до ремонта, иногда включал - было, что и работал, было, что начинал работать, а потом отключался...
Пришло время заняться ремонтом терморегулятора. Датчик и нагреватель проверены - все нормально. Предполагаю, что необходима замена конденсатора в блоке питания. Имею сейчас в руках терморегулятор, но вскрыть его не могу. Все, что есть в сети, касается других марок дэвирэга иразбираются они проще. Вопросы:
1.Как вскрыть 535-ый Девирэг? Видимые четыре размещенных рядом защелки не имеют свободного хода и одновременно их отжать не получается. Возможно необходимы какие- то радикальные действия? Почему об этом никто не говорит?
2.Сквозь прозрачную крышку видны конденсаторы блока питания. Они совсем небольшого размера (я уже приготовился было покупать на 1 мкф). Какой небходим номинал и тип конденсатора? Какой из нескольких нужно менять?

Извиняюсь, опечатка!

Спасибо за информацию, хотя есть странность, почему-то дата/время сбиваются, а установки включения таймера по дням недели/времени суток нет...

Когда-то занимался этой проблемой, перепайкой аккумулятора (как заявляет производитель). Нашел на рынке точно такую же батарейку, с теми же надписями Panasonic UL-1220, перепаял на проводочках, часы перестали сбиваться при отключении питания регулятора. Для чего она в принципе там и нужна, но дальше не стал разбираться батарейка это или аккумулятор, наверняка просто элемент питания поддерживается напряжением во время работы терморегулятора, а при отключении нужен для часов. Почему терморегуляторы на лето нужно выключать не автоматом в щите, а центральной ручкой, поворачивая влево до появления OFF, чтобы сохранялись все настройки.

Ilun Я правильно понимаю что достаточно обычной литиевой батарейки, фиг с ней зарядкой просто на какой срок службы хватит емкости обычной батареи? У вас есть опыт применения именно батареек?

Это не держит время аккумулятор в головном устройстве, настройки остаются. Можно перепаять на батарейку Panasonic. Та, что стоит, держится на контактной сварке.

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, на двух 550 из трех при выключении-включении электричества слетают настройки день недели и время, хотя значения временных интервалов работы остаются на месте. Аккумулятор или что-то другое? Спасибо!

Датчик пола на проводе одинаковый и подходит от всех терморегуляторов DEVI, что выпускались и 15 лет назад и современных моделей. Основные характеристики 15кОм при 25С. Спрашивайте у любого дилера DEVI в Вашем регионе. У меня так лежат несколько десятков, могу, кому нужно подарить.

Может быть подскажите где посмотреть-купить датчик пола для 550го контроллера?

Большое спасибо. Там вроде за 5 штук цена. Хотя столько не нужно конечно. Поищу на рынке.

ADIV, Подойдет, только в две цены дороже, что Вы можете купить у себя на радиорынке.