Добрый вечер!Вот столкнулся с сработкой вводного В40 автомата при его включении-нагрузка стабилизатор напряжения даже при холостом ходе,так как на вход в режим ему надо несколько секунд.Токовые клещи показывают 3.5 А, при включении,пик я наверное не успеваю увидеть.Причем если включить сперва вводной автомат,а потом автомат стабилизатора,то стабилизатор включается.Нет в наличии С40,может причина в этом-как думаете?
Да, нужен С40, В40 для чисто активной нагрузки, а стабилизатор - реактивная в основном, активной там мало.