Регистрация: 20.10.2008 Чебоксары Сообщений: 12
#899833

Решили поменять батарею на чугунную с бОльшим количеством секций (было 6, стало 10). При этом установили перекрывающие краны, после них поставили кусок металлопластика (как объяснили без них у меня батарея ушла бы в сторону т.к. трубы криво строители сделали) после и перед самим радиатором установили еще регулирующий и запирающий вентиль FAR. Регулирующий наверху, закрывающий внизу. Вся конструкция теперь выглядит вот так:

Красными стрелками указано где температура труб горячая, а синими теплые.

Вентили открыты помаксимуму. Может надо как-то ими отрегулировать давление? Или их неправильно поставили?
Как определить какая подача тепла (сверху-вниз или снизу-вверх) у меня в квартире? И как должны быть при этом расположены регулировочный и запирающий вентиль?
Сантехники говорят воздуха в батареии нет, т.к. если бы там был воздух, то вода туда вообще не поступала и она былабы холодной.

Неужели старую батарею теперь ставить?

P.S. на воду особого внимания не обращайте . Ничего там не течет .
P.S.S. На другом форуме пока посоветовали убрать металлопластик и рег.винты, т.к. из-за них создается большое гидравл.сопротивление

2z-alexey Попробуйте стравить воздух, приоткрутив американку на регулировочном. Если не поможет, меняйте МП на сталь или медь.
Нижний запорный FAR вообще лишний.

z-alexey написал :
после них поставили кусок металлопластика (как объяснили без них у меня батарея ушла бы в сторону т.к. трубы криво строители сделали)

Для этого эксцентрики существуют,МП желательно убрать.

z-alexey написал :
Как определить какая подача тепла (сверху-вниз или снизу-вверх) у меня в квартире?

Верхняя,если стояла такая же батарея.

z-alexey написал :
Сантехники говорят воздуха в батареии нет, т.к. если бы там был воздух, то вода туда вообще не поступала и она былабы холодной.

Клапан маевского не установлен?

z-alexey написал :
после и перед самим радиатором установили еще регулирующий и запирающий вентиль FAR.

Нижний точно до конца открыт?Он с завода приходит наполовину открытым...

NNN написал :
Нижний запорный FAR вообще лишний

Он ставится в данном случае из-за американки

2ДОКА Можно просто американку поставить, кран-то зачем?

NNN написал :
Можно просто американку поставить, кран-то зачем?

Для единообразия с регулятором,хотя бы

Регистрация: 18.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1165

z-alexey написал :
На другом форуме пока посоветовали убрать металлопластик и рег.винты, т.к. из-за них создается большое гидравл.сопротивление

Весьма разумно. У Вас изначально была 3/4" подводка к батарее - Вы её заменили на 20 МП, что соответствует 1/2" (а если учитывать пропускное отверстие фитингов, то и того меньше). Т.о. гидравлическое сопротивление байпаса (1/2" перемычки) оказалось меньше, чем подводки к батарее - вот вода и идёт в основном через него.

Регистрация: 25.08.2006 Зеленоград Сообщений: 741

Трубу можно было и подогнуть, там запаса сантиметров 20. Так, глядишь, скоро и резиновые шланги будут применять для устранения несоосности И, кстати, как старая батарея стояла с такими трубами? межосевое другое?

z-alexey написал :
Как определить какая подача тепла (сверху-вниз или снизу-вверх) у меня в квартире?

Нижняя, судя по Вашим указаниям на температуру труб.

Регистрация: 20.10.2008 Чебоксары Сообщений: 12

Отвечу на вопросы. Раньше стояла вот такая батарея:

Клапан маевского не установлен вроде. все что установлено на фото видно.
Все краны проверил открыт до конца.
Трубы не резали. Старая батарея подсоединялась сразу в том месте, где сейчас стят обычные краны. Сантехники просто нарастили туда еще металлопластик, добавил краны FAR и поставили новую батарею.

Общий план того, что сейчас стоит:

2z-alexey Для начала поставьте маевского. Он по-любому нужен, т.к. верхний вывод выше верхнего крана.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

ясно видно что батарея смещена вверх и там свободно соберётся сантиметров 7 воздуха..............гдеж она греть то будет...........лучше б они её вниз сместили.................. а вообще выкинь нафик кусски металлопласта и поставь эксцентрики.или утку какую нормальную...............воздухоотводчик еесли тока автоматический ставить, ибо в таком варианте воздух стравливать надо будет постоянно

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

байпас плющить надо...

Регистрация: 18.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1165

Байпасс написал :
байпас плющить надо...

Это не спасёт от завоздушевания.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

Байпасс написал :
байпас плющить надо...

а вдруг придёт..............к тебе! и начнёт...........плющить

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

ну, если для дела, потерпим...

Регистрация: 16.01.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 158

внутренний диаметр отводов получился меньше деаметра байпаса (за счёт металлопластика)
плюс ещё регулировочный вентиль (это не полнопроходный шаровый кран !)

Вот большая часть теплоносителя и течёт через байпас