1.7.139. Соединения проводников СУП должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
1.7.140. Соединения проводников СУП должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний.

Чтобы был доступ к коробке ДСУП, коробку надо ставить в сантехшкафу. Коробку ДСУП надо делать отдельно от распаечной коробки. Причина - бОльшая безопасность. Латунную шинку использовать - правильно.

Обратите внимание, что сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

В распаечной коробке можете скрутки пропаять, если есть мощный паяльник.

Класс УЗО - символ в прямоугольной рамке. Если "волна" в рамке - это класс АС. Если "волна с чертой" - класс А. Для стиралок как правило рекомендуется (иногда прямо требуется по инструкции) класс А.

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Есть новостройка, все по электрике сделано вроде нормально, в ванной сделана СУП, причем после поклейки кафеля доступа к коробке не останется, а шина уже страшная, болты заросли ржавчиной, почти не держатся в резьбе, а со сдачи дома чуть больше месяца . В общем плане работ провожу дополнительную розетку на кухню от распаечной коробки в коридоре, коробка круглая, чуть больше подрозетника, в ней разводка света (ванна, санузел, кухня) и розетки в коридоре, все сделано скруткой и винтовыми колпачками на 6 мм2, все провода заземления в один не влезли и почти на сантиметр торчат из под колпачка, да еще и без всяких усилий вываливаются. Да и сами провода в коробке еле помещаяются, вот и хочу поставить коробку побольше.
А вот теперь вопросы:
1) можно ли землю в распаечной коробке через шину развести, примерно такую , или дайте совет какие клеммники использовать (с паяльником дружу, если что )
2) можно ли в этой же коробке сделать шину для СУП (провод на СУП проходит через коробку)
3) розетки разведенные в кухню и коридор защищены дифф автоматом, 16А на ток утечки 30мА, как определить его класс, пригоден ли он для использования со стиральной машиной?

PS сорри если задаю тупые вопросы, понимаю что все это можно найти в СНиП, но читаю эту номенклатурщину, и понимаю что ничего не понимаю