Здравствуйте!

Интересует, где можно прочесть про подключение встроенной электроплиты Siemens (Bosch).
Имеем на вводе 3 фазы по 220В.

Как подключается встроенная зависимая электроплита - на нее подаются все 3 фазы?
2 на варочную поверхность, 1 на духовку?

На сайте Siemens'a не нашел схемы включения - на варочные поверхности есть, а на плиты нет

С уважением,
Шкаликов Александр

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Если духовка планируется - на варку две фазы (третья на духовку), если не планируется - три

Планируется электроплита, например такая

и зависимая индукционная варочная поверхность

Похоже придется ставить автомат на 3 фазы+нейтраль.

ashkalikov написал :
Похоже придется ставить автомат на 3 фазы+нейтраль.

А из чего следует "+нейтраль" ? Обычного трёхполюсника не хватает?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
из чего следует "+нейтраль"

Из отсутствия либо труднодоступности розетки.

ashkalikov написал :
Как подключается встроенная зависимая электроплита - на нее подаются все 3 фазы?
2 на варочную поверхность, 1 на духовку?

Да, для зависимых комплектов подключают три фазы к блоку с духовкой.

Розетки не будет как класс.
А вот можно ли обойтись в этом случае только 3 полюсным автоматом?
Нет места, придется 1 автомат выкидывать, чего очень не хочется.

Пришлось переиграть схему щита и расположение - 3 пустых места я нашел.

Схема такая ввод - вводной автомат - узо на плиту - автомат на плиту.

Не хочется отказываться от УЗО на плиту. В этажном щите УЗО на 100мА.

ashkalikov написал :
вводной автомат - узо на плиту - автомат на плиту

Если есть индивидуальное УЗО на плиту, то трёхполюсного более чем достаточно.
Диф.автомат ещё компактнее выйдет.

ashkalikov написал :
Имеем на вводе 3 фазы по 220В

Уточните.
Три фазы на 380В или все же на 220В?
Какое напряжение фаза-ноль?
А схемка подключения на плите есть - позже поясню конкретно по подключению.

2ВТБ!

Только диф. автомат дороже, чем УЗО+автомат по отдельности.

2Андрёй
Именно 3 разных фазы, но напряжение фаза-нейтраль у всех 220В.

ashkalikov написал :
диф. автомат дороже

Зато сколько места сэкономить можно.

А что, к УЗО в этажном щитке совсем никакого доверия?
Зачем ещё одно УЗО на надёжно заземлённую плиту?

Там же УЗО на 100мА. Вроде не более 30мА необходимо (10мА рекомендуется)?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

10 ма рекомендуется в особо опасных помещениях (ванная ,например)

Тогда контакты 1, 2 и 3 соединяете каждый с со своей фазой.
4 и 5 замыкаете перемычкой (их в комплекте три) и подключаете к нулю.
Отдельный контакт для земли подключаете к проводу земли (желто-зеленый-полосатый).
Если будет УЗО, то автомат можно трехполюсный. Однако при срабатывании УЗО трудно искать от чего оно сработало при отсутствии автомата на 4 полюса.
Просто часто УЗО срабатывает при работе помехоподавляющего фильтра.

Однако при срабатывании УЗО трудно искать от чего оно сработало при отсутствии автомата на 4 полюса.

Почему?

У меня УЗО 4-х полюсное. Если я поставлю 4х полюсный автомат, то получится, что освещение коридора и комнаты висит на 1 автомате (по другому не могу сократить число автоматов).

ashkalikov написал :
Почему?

Когда начинает заматывать срабатывание УЗО - надо искать причину.
Отключив автомат сразу убираем от УЗО всю линию плиты и включаем УЗО. Если не сработало, то ищем дальше.
Хотя в Вашем случае ставьте как хотите. Т.к. на УЗО только плита, то при поиске проще будет провода отсоединить.

ashkalikov написал :
Там же УЗО на 100мА.

Для защиты проводки и заземлённых приёмников этого более чем достаточно.
Не более 30мА нужно для розеток, в которые могут воткнуть вилки без контактов заземления.
СМ в ванной комнате - случай особый.