Добрый день!
Захотел повесить между ванной и туалетом LED светильник, но не охота ковырать стену для нового выключателя. В ванной есть две розетки (через УЗО) (1). Все точки в квартире так же через другое УЗО (2). Если я в корридоре заменю одинарный выключатель (свет) на двойной подключен через УЗО (2) и возьму от него фазу для LED светильника, а ноль возьму от розетки в ванной УЗО (1) – УЗО будет отключаться?
Может я чего и неправильно понял по описанию...
Но если фазу возьмете с УЗО2, а "0" от розеток в ванной от УЗО1, то будет вышибать оба УЗО, т.к в каждом из УЗО появится небаланс тока равный току через светильник.