Коллеги!

Есть вопрос по источникам бесперебойого питани (ИБП, UPS).
Есть достаточно мощный ИБП (6-10кВА), от него питается целая сеть компьютерного оборудования во всем офисе - через отдельную розеточную разводку.
ИБП, естественно, с полным преобразованием.
После ИБП стоит распределительный щиток с автоматами по группам потребителей.

Вопросы такие

  1. Как в нем связаны выходные проводники PE и N ? Или не связаны?
  2. Есть ли смысл ставить УЗО после ИБП?

Обратитесь за разъяснениями к производителю данного оборудования.

  1. Указанные вами проводники в импульсных блоках питания и в UPS тоже, везде (должны быть) связаны одинаково, PE висит на корпусе, а N и L каждый через конденсаторы соединяется с землёй.
  2. УЗО можете поставить. Как будет работать зависит от качества заявленного "полного преобразования".

У ИБП онлайновых ИБП (про типы см ) обычно существует 2 схемы подключения: 5 проводная (когда PE и N разделны) и с глухозаземленной нейтралью, когда PE и N соединяются, обычно перед ИБП в щитке. Нейтраль обычно сквозная, PE заводится на корпус