Купил в гараж вентилятор на 16Вт. Установил, подключил. Выключатель на фазу.
Но вот в чем парикол : при всех отключенных потребителях счетчик медленно-медленно стал крутиться в обратную сторону. За сутки 0,1 кВт/ч в мою пользу.
Может кто-нибудь объяснит, почему?
Шмулик написал :
Подключен вроде правильно? Предыдущий хозяин проводку делал.
Возьмите индикаторную отвёртку со светодиодом, и ощупайте ей изоляцию проводов. На левых двух д/б фаза, отвёртка должна светиться, на правых двух нуль, отвёртка светиться не должна, или допустимо более слабое свечение.