Имеется трансформатор ET-190L (50-150W).
У него на корпусе в районе 12V-ых выводов нарисовано 3 лампы. Т.е., как я понимаю, он рассчитан на подключение 3-х ламп по 50 Ватт каждая.
А можно ли подключить 4 лампы по 35 Ватт, подключив их параллельно друг другу в один из 3-х выводов (12В)?
Продавцы в магазине говорят что спокойно можно, т.к. все равно эти 3 вывода внутри трансформатора между собой подключены. Так ли это?
Скорее всего так. Транс делался, наверное, по конструкции "для тупых" - ну чтобы народу не объяснять. Мол - одни клеммы - одна лампочка. Так - подключайте лучше по лампе к выводу, а на один - две. И мощность транса не превышать.
Да, спасибо.
Порыскал по форуму тут немного. Вроде так можно.
Т.е. 1-ю лампу - в первую клемму, 2-ю - во вторую клемму, и 2 других лампы соединить паралельно в третью клемму.
И как понял, важно то, чтобы длина проводов была еще одинаковая к каждой лампе.
Всё, вопрос снимается.
ps: просто сбила с толку картинка на трансформаторе, где нарисовано 3 лампы, а также обозначение транса, типа, 50-150W. Подумалось, что транс рассчитан на 3 лампы по 50 Ватт.
Тычоблин написал :
И как понял, важно то, чтобы длина проводов была еще одинаковая к каждой лампе.
S_CS написал :
Транс делался, наверное, по конструкции "для тупых" - ну чтобы народу не объяснять.
Важно сопротивление провода. Увеличивая длину - увеличиваем сечение.
Тычоблин написал :
А можно ли подключить 4 лампы по 35 Ватт, подключив их параллельно друг другу в один из 3-х выводов (12В)?
Можно но не нужно. У клемников тоже есть допустимая токовая нагрузка, поэтому лучше нагрузку распределить равномерно по клеммам. 12 ампер это довольно серьезный ток (для 220 В это 2,6 кВт).
Тычоблин написал :
А можно ли подключить 4 лампы по 35 Ватт, подключив их параллельно друг другу в один из 3-х выводов (12В)?
Не надо.
Тычоблин написал :
Продавцы в магазине говорят что спокойно можно, т.к. все равно эти 3 вывода внутри трансформатора между собой подключены. Так ли это?
2Тычоблин
Минимальная и максимальная мощность.
Импульсные блоки питания весьма трепетно относятся к нагрузке, они боятся как "перегруза" так и "недогруза".
Другими словами, 50 - это минимальная нагрузка, а 150 - максимальная?
Совсем запутали.
На форуме звучала фраза, что мощность ламп и трансформаторов должна подбираться впритык.
Но из ваших рассуждений получается, что на данный трансформатор (150 Ватт) можно повесить одну лампу в 50 Ватт и все будет тип-топ?
Если трансформатор обычный - из меди и железа (тяжелый) - то минимальная нагрузка может быть равна нулю, а максимальная - не выше указанной в паспорте или на нем самом.
Если электронный (легкий) - тогда да - минимальная не должна быть меньше указанной.
"мощность ламп и трансформаторов должна подбираться впритык."
Не должна, а может. Но лучше ограничиться уровнем нагрузки до 80% от максимума. Т.е. на Ваш 150-ваттный трансформатор подключать не более 120Вт.
По поводу длины проводов и сечений -
Для 12В приоритетный критерий выбора - потери. Поэтому не удивляйтесь большим сечениям.
Тычоблин написал :
Но из ваших рассуждений получается, что на данный трансформатор (150 Ватт) можно повесить одну лампу в 50 Ватт и все будет тип-топ?
Да. Также, как и три по 50.
P.S. Ну обычно так делают, чтобы конечный "тупой пользователь", скорее всего не морочился - типа написано 50-150 ватт - значит от 1 до 3х ламп по 50Вт...
У меня была похожая ситуация. Электронный трансформатор (китайский правда, не бейте ногами, я "чайник" в электрике - взял, что в магазине увидел), четыре клеммы со стороны 12В и нарисованы две лампочки. Т.е. подключение как у автора темы - на каждую лампочку своя пара выводов. Но вот незадача - на одном выводе винт не зажимал провод. Подумал что это нестрашно, как и говорят местные гуру, и можно повесить все на одну пару выводов. НО! Тестер говорит, что они не запаралелены - между собой пары выводов не прозваниваются. Я так понимаю, что у них независимые вторичные обмотки что ли? И если так, правильно ли всю нагрузку на одну обмотку вешать?
В инструкции к трансформатору сказано, что на выходе должен быть провод сечением около 4.5 мм2.
Однако, проводочки, что в патроне для галогенок - они явно не 4 кв.мм. Там 0.5 наверное не будет.
Что делать то? Какой провод то нужен на самом деле?
Или в инструкции имеется в виду суммарное сечение всех проводов, что между лампами и трансформатором?
Тычоблин написал :
Т.е. 1.5мм2 при длине 1м должно хватить?
Провод сечением 1.5мм2 длиной 1 м имеет сопротивление около 12 миллиОм, 0,012 Ом.
Лампа 35 Вт от 12В транса будет забирать примерно 3А, значит каждый метр проводки от транса до лампы будет снижать напряжение на 2м( прямой и обратный провод)*0,012 Ом*3 А=0,07В
Ежели 4 лампы, то ток возрастет до 12 А ( провод 1.5 станет немного теплым ) и падение будет уже 0,3В.
Тычоблин написал :
трансформатор ET-190L (50-150W)
и лампочки 6 шт 20 ватт.
Вопрос 1 . Какое сечение от транса к лампам, если по инструкции оно 4.5 мм2, по надписи 2.5 мм2 ? (Из форума : Р=U*I, I=P/U, Р=6 ламп * 20 ватт =120 ватт, U=12в, I=10A, для Cu провода сечением 2.5 мм2 макс ток 24 А)
Вопрос 2. Длина проводов от транса к лампам,для всех ламп должна быть одинакова? Макс длина 130см.
Тычоблин написал :
проводочки, что в патроне для галогенок - они явно не 4 кв.мм.