Помогите решить задачку. Дачный дом, по проекту дают 8квт мощностей с условием, что на столбе от которого буду запитываться стоит автомат на 40А. вопрос какой вводной автомат ставить в доме 32А или 40А с другими характеристиками срабатывания чем автомата на столбе.Терять мощность нехочется влетела в копеечку.
В идеале на столб АВ из серии АЕ20 с только тепловым расцепителем, в дом на ввод D40 или С40. Будет отличная селективность по КЗ и в холодное время года - селективность и по перегрузке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Алексей Л. написал :
Уважаемый Kamikaze, а зачем человеку, в жилой дом, автомат с характеристикой D?
Дает хороший шанс на селективность с групповыми В10...С16 при КЗ на линии и/или перегорании лампочки. В принципе вообще можно поставить не автомат, а выключатель нагрузки, как предложил avmal. Но мне автомат как-то больше по душе. Дублирование и все такое.
проблемнет написал :
Чтобы не лазить каждый раз при КЗ на столб.
А для этого на столб лучше всего поставить АВ с только тепловым расцепителем.
Глянул, однополюсные АЕ20-е были только с комбинированным расцепителем
Можно использовать только два полюса АЕ2049, если такие сейчас бывают.
Можно воспользоваться допущением ПУЭ и завести через трехполюсник раздельно L, N и PE.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.