Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#910946

Алексей Л. написал :
Уважаемый Kamikaze, а зачем человеку, в жилой дом, автомат с характеристикой D?

Дает хороший шанс на селективность с групповыми В10...С16 при КЗ на линии и/или перегорании лампочки. В принципе вообще можно поставить не автомат, а выключатель нагрузки, как предложил avmal. Но мне автомат как-то больше по душе. Дублирование и все такое.

проблемнет написал :
Чтобы не лазить каждый раз при КЗ на столб.

А для этого на столб лучше всего поставить АВ с только тепловым расцепителем.


Глянул, однополюсные АЕ20-е были только с комбинированным расцепителем


Можно использовать только два полюса АЕ2049, если такие сейчас бывают.


Можно воспользоваться допущением ПУЭ и завести через трехполюсник раздельно L, N и PE.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gfdkjd написал :
Терять мощность нехочется влетела в копеечку.

Поставьте на вводе модульный рубильник на 63А. Лучше на столб лишний раз слазать, чем мощность терять.

Регистрация: 18.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1165

gfdkjd написал :
ФАЗА ТО УМЕНЯ ОДНА.

Мы так и поняли.

Регистрация: 18.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1165

Чтобы не лазить каждый раз при КЗ на столб.

Уважаемый Kamikaze, а зачем человеку, в жилой дом, автомат с характеристикой D?

ДА ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ ФАЗА ТО УМЕНЯ ОДНА.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

В идеале на столб АВ из серии АЕ20 с только тепловым расцепителем, в дом на ввод D40 или С40. Будет отличная селективность по КЗ и в холодное время года - селективность и по перегрузке.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Помогите решить задачку. Дачный дом, по проекту дают 8квт мощностей с условием, что на столбе от которого буду запитываться стоит автомат на 40А. вопрос какой вводной автомат ставить в доме 32А или 40А с другими характеристиками срабатывания чем автомата на столбе.Терять мощность нехочется влетела в копеечку.