Добрый день!
Скажите пожалуйста, есть ли ошибки в схеме (особенно смущает разделение на PE и N)?
Насколько я знаю, бойлер, стиралку, освещение (в ванной) и душевую кабину необходимо подключать через УЗО. Достаточно ли для защиты одного общего узо для всех этих потребителей (бюджет невелик )?

P.S. Все PE проводники подключаться будут к шине PE, просто не нарисовано

  1. Деление лучше сделать ДО счётчика. Гуру поправят, что наверное не "лучше бы", а "обязательно". В щитке, под разные болты закрутить два проводника.
  2. УЗО - да, зависит от бюджета. В данном случае при любом чихе будет выключать все три группы потребителей. И ток утечки ставьте 10мА под ванну

S_CS написал :

  1. Деление лучше сделать ДО счётчика. Гуру поправят, что наверное не "лучше бы", а "обязательно".

Это критично?
Не хотелось бы снимать пломбы со счётчика..

S_CS написал :
В щитке, под разные болты закрутить два проводника.

Не понял.
У меня шина PE подключена к щитку, шина N (которая берётся с шины PE проводом) - изолирована от щитка. То есть PE и N соединяются только в одном месте на шине PE и больше нигде. Это правильно или неправильно?

S_CS написал :

  1. УЗО - да, зависит от бюджета. В данном случае при любом чихе будет выключать все три группы потребителей. И ток утечки ставьте 10мА под ванну

С бюджетом проблемы, увы. Поэтому я решил, что лучше поставить одно (но дорогое и качественное) УЗО, чем несколько, но дешёвых и не внушающих доверия.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

PE берите от корпуса ЭТАЖНОГО щита до счётчика. Шина N сделана правильно, PE к ней не присоединять!

dinamit007 написал :
PE берите от корпуса ЭТАЖНОГО щита до счётчика. Шина N сделана правильно, PE к ней не присоединять!

В квартиру приходит только фаза и нуль. Можно ли разделить в квартирном щитке?

user1984 написал :
Можно ли разделить в квартирном щитке?

Запрещено.

ВТБ! написал :
Запрещено.

То есть или менять проводку ДО счётчика (со всеми вытекающими), или жить без зануления?
Один знакомый электрик сделал, как на этой картинке: Хотелось сделать аккуратнее

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Так киньте отдельным проводом PE!

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

user1984 написал :
Один знакомый электрик сделал, как на этой картинке: Хотелось сделать аккуратнее

Схема - жесть! Рекомендовать только врагам!

dinamit007 написал :
Так киньте отдельным проводом PE!

А всяких там контролёров это не смутит? Разрешено это делать?

А вот если так сделать: то можно без PE обойтись? Безопасно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

user1984 написал :
А вот если так сделать: то можно без PE обойтись?

Можно, если сразу после автомата 40А, поставите УЗО 63А 30мА.
15мА УЗО в природе не существует, а 10мА максимально 25А бывает.

avmal написал :
Можно, если сразу после автомата 40А, поставите УЗО 63А 30мА.
15мА УЗО в природе не существует, а 10мА максимально 25А бывает.

Тогда вот так: ?
Или прикрытое узо на 10мА не надо прикрывать УЗО на 30мА и поставить их отдельно?
Как лучше сделать, подскажите пожалуйста.
Я окончательно запутался.

P.S. Бойлер не будет использоваться одновременно с стиральной машиной.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

user1984 написал :
прикрытое узо на 10мА не надо прикрывать УЗО на 30м

Можно прикрыть и УЗО 30мА, только для двух групп, защищенных автоматами по 16А, вам понадобится два УЗО 10мА.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

user1984 написал :
P.S. Бойлер не будет использоваться одновременно с стиральной машиной.

В таком случае, для сохранности УЗО, повесьте все нагрузки на один автомат 16А для исключения случайностей.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

user1984 написал :
А всяких там контролёров это не смутит? Разрешено это делать?

Не должно. Делать разрешено, если ноль стояка не менее 16 квадратов по алюминию!

avmal написал :
В таком случае, для сохранности УЗО, повесьте все нагрузки на один автомат 16А для исключения случайностей.

Так и сделаю.
Скажите пожалуйста, а можно ли в качестве вводного автомата поставить 2P диф. автомат на 40А\30мА?

dinamit007 написал :
Не должно. Делать разрешено, если ноль стояка не менее 16 квадратов по алюминию!

Гм.. А вы не знаете, какими правилами это регулируется? Не хотелось бы потом штрафы платить

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

user1984 написал :
можно ли в качестве вводного автомата поставить 2P диф. автомат на 40А\30мА?

Можно, но не нужно. Вводной аппарат предназначен для оперативного включения-отключения тока под нагрузкой, а у диффавтомата несколько иное назначение. И определить вам сложно будет причину сработки дифа - короткое, перегрузка, утечка ... А это бы было не совсем лишним для устранения причины сработки.