Квартира на последнем 9 этаже, отвод на ПС сделан от стояка(стояк 1 дюйм) горячей воды, параллельно пс сделан байпас диаметр 0.5 дюйма, длина байпаса 40 см, (старый пс был расположен рядом со стояком и представлял из себя изогнутую трубу диаметром 1 дюйм).
После ремонта пс отнесен на 6 метров от стояка (перенесен на другу стену) и поставлен пс сунержа. в результате пс не греется, воздух стравлен,
жек запретил ставить прижимной кран в байпасе.
Подскажите как заставить циркулировать воду. Ставить повышающий насос?
В верхней точке подводящей верхней МП трубы наверняка воздушный пузырь. Выдавить его не сможете. Сужение байпаса без отсекающего крана - не панацея, как видно. Надеюсь, кран Маевского в правой верхней точке ПС есть?
Аналогичная схема, только нижнее подключение (не диогональное). Через Маневского вроде как воздух стравил (поочерёдно закрывая краны от стояка добился полного прогрева ПС), всё равно не работает, а раньше работал. Где воздух? И как его оттуда выгнать?
2Tibra тут на форуме уже оооочень много раз такое подключение обсуждалось............ну гляньте разок другую тему............
а вообще принцип сантехники это никаких бугров из труб.......труба должна идти ровно или с уклоном чтобы воздух сходил или вода стекала куда надо......
Между верхней трубой от ПС и краном вставляете тройник. К тройнику кран, от крана труба в слив. Верхний кран от ПС закрываете, кран на тройнике открываете секунд на 20. Воздух вылетает с потоком воды.
Можно от тройника подключить ГВС - воздух будет выходить через смеситель.
lex2202 написал :
2Tibra тут на форуме уже оооочень много раз такое подключение обсуждалось............ну гляньте разок другую тему............
а вообще принцип сантехники это никаких бугров из труб.......труба должна идти ровно или с уклоном чтобы воздух сходил или вода стекала куда надо......
Принцип понял. И если я правильно его понял, то верхний выход из трубы ГВС должен быть на одном уровне со входом ПС?
Ещё раз, подача нижняя, не диогональная.
Прилагаю рисунок, на нём показаны все положения друг относительно другв, сверху лестницы два клапана маневсого.
2Роман2008 Возждух скорее всего вышел, но если скорость в стояке маленькая ПС вряд-ли заработает - надо по диагонали....
Какое направление воды в стояке?
2Роман2008 Возждух скорее всего вышел, но если скорость в стояке маленькая ПС вряд-ли заработает - надо по диагонали....
Какое направление воды в стояке?
Как ни странно, нижнее подключение - это одно из рекомендуемых производителем и, по большому счёту, какая разница - диагональное или нижнее? До сужения на стояке давление одно, после - другое....
Однако, если мы говорим о новостройке и о почти не заселённом доме, давление в стояке может так упасть? Так как пользователей мало, я так понимаю, насосы поддерживающие давление в стояке должны быть частотно-регулируемыми? Там не менее, как определить, каким оно должно быть, чтобы быть достаточным?
Стояк - пластик, не сказать, что сильно горячий, вода становиться горячей после некоторого времени после включения (я это списывал на длинные хвосты (от 3 метров и более) от стояка до кранов. Хотя вода, когда протечёт, - я думаю градусов 60 - обжигает....)
Когда один из клапанов Маевского открываешь и ПС начинает напоняться (ну. примерно со скоростью вытекания воды через дырдочку), ПС становится очень горячим...
Однако, больше смущает, что работало, потом на день отключили горячую воду, когда включили работать перестало.
Роман2008 написал :
потом на день отключили горячую воду, когда включили работать перестало.
Работы, которые проводились на стояке, привели к уменьшению циркуляции по нему. В Вашем случае это оказалось критичным.
Переделывайте подключение на боковое или диагональ.
Роман2008 написал :
А бональный засор может быть?
Если у Вас всё правильно нарисовано, засор будет в байпасе. В этом случае сушило будет жарить.