Доброго всем времени суток!
Господа, а может и дамы, помогите разобраться с таким вопросом.
Проектируется оптическая кабельная линия на самонесущем кабеле. Кабельная трасса проходит через дома, максимальное расстояние между домами 200м. Общая длина одной ветки порядка 2,5 км.
Нужно ли для этой трассы предусматривать заземление кабеля и как это лучше выполнить?
Для начала - неплохо бы уточнить тип кабеля... если у Вас там что-то типа Prysmian 8-типа - заземлите трос и "броню" (ленту) через грозоразрядник, а ежели полностью диэлектрик, типа ADSS - то чего заземлять???
2Vovan_el Если кабель подвесной (типа 8-ка, те отдельный металлический трос в качестве несущего элемента), трос положено заземлять на концах (те в точках крепления и снятия с него изоляции), как это лучше сделать - вам виднее. Если кабель самонесущий - он полностью диэлектрический и заземлять там нечего.