#74861

Vovan_el написал :
Дело в том что используя расчет заземления у меня получается 13 штырей, не многовато-ли для кабеля?

Для кабеля может и многовато, а для молнии нормально

Регистрация: 26.02.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 50

Дело в том что используя расчет заземления у меня получается 13 штырей, не многовато-ли для кабеля?

В поиск - в Яndex или т.д, набрать "расчет заземления"...

Регистрация: 26.02.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 50

А если делать для кабеля свое собственное заземление, то чем руководствоваться чтоб расчитать заземлитель?

2Vovan_el Если кабель подвесной (типа 8-ка, те отдельный металлический трос в качестве несущего элемента), трос положено заземлять на концах (те в точках крепления и снятия с него изоляции), как это лучше сделать - вам виднее. Если кабель самонесущий - он полностью диэлектрический и заземлять там нечего.

Для начала - неплохо бы уточнить тип кабеля... если у Вас там что-то типа Prysmian 8-типа - заземлите трос и "броню" (ленту) через грозоразрядник, а ежели полностью диэлектрик, типа ADSS - то чего заземлять???

Регистрация: 26.02.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 50

Доброго всем времени суток!
Господа, а может и дамы, помогите разобраться с таким вопросом.
Проектируется оптическая кабельная линия на самонесущем кабеле. Кабельная трасса проходит через дома, максимальное расстояние между домами 200м. Общая длина одной ветки порядка 2,5 км.
Нужно ли для этой трассы предусматривать заземление кабеля и как это лучше выполнить?