У меня установлен газовый водонагреватель НЕВА-3208. И вот когда он включен бывает пламя вдруг ни стого то погаснет, то вновь появится. Я так думаю, что это из-за того, что меняется давление воды. Я посмотрел на редуктор, он имеет один регулировочный болт сбоку (я так думаю это регулировка газа) и два регулировочных болта снизу (я так думаю именно ими и регулируется порог срабатывания от давления воды). Так вот может кто подскажет как отрегулировать редуктор, чтобы он не перекрывал газ при уменьшении напора воды???
Все газовые колонки не любят работать на малом протоке. Надо просто научиться избегать этого режима. А пламя пусть лучше гасит, а то может погореть теплообменник из-за закипания воды. Любая модуляция пламени имеет свои пределы ( не более чем 2-3 раза от максимальной мощности).
Да нет пламя гаснет полностью, хотя давление воды меняется немного... Вот и и думаю может как-то иожно это отрегулировать? Или может, что с редуктором невпорядке?
Ну а что обойтись без установки дополнительного оборудования никак нельзя? Может всё-таки можно обойтись регулировками? А может редуктор как-то не так работает?
+1. Надо смотреть гидравлический узел. Работает он не от давления, а от потока воды. Для начала, прочистите носики-рассекатели на кранах. Помогает в 90% случаев без разборки колонки.
Колонке 3,5 года, но она так работает почти с самого начала, т.е. ночью, когда водой никто не пользуется она работает отлично, а вот особенно утром и вечером и начинаются проблемы.
А на кранах рассекателей нет вообще.
Тогда вариант только один - ставить насосную станцию, чтобы поднять давление до 3-4 атм. У Вас комбинация низкого давления и зауженых трубопроводов или смесителей с малым проходным сечением. К сожалению, многие импортные смесители расчитаны на 5-6 атм и имеют очень малое проходное сечение вентилей и каналов.
dmvt1 написал :
Тогда вариант только один - ставить насосную станцию, чтобы поднять давление до 3-4 атм.
А существуют какие-то более бюджетные решения, кроме насосн.станции (это насос и расширит.бак с релюшкой или что?)? например махонький насосик, включаемый протоком воды?
Мысль пришла - а как себя будет чувствовать сосед по стояку снизу/сверху? И, когда сосед одновременно с работой моего насоса откроет кран у себя - у него вода будет? А то насос еще высосет все вплоть до унитазного бачка, ежели конструкция его это позволит, и сам (насос) воздуху хлебнет...
zoomir2003 там можно сделать...........разбираешь клапан , и делаешь чтобы он был всегда открытым..........правда так делать нельзя но у меня просто выхода не было, нужна была вода горячая а клапан навернулся..................сделал временно , благо опыт есть а проработало пол года..............а вообще колонка эта ***** ///////////// имхо лучше Эл. вод. нагреватель поставить.........
счас стоит на 80 литров и отлично............ а газовая хорошая дорого стоит да и нева это никак
Rom5 написал :
А существуют какие-то более бюджетные решения, кроме насосн.станции (это насос и расширит.бак с релюшкой или что?)? например махонький насосик, включаемый протоком воды?
БАЙПАСС знает, но молчит, как партизан. В этой теме проговорился
dmvt1 написал :
паршиво эти насосики Wilo работают.
Повышают не более чем на 1 атм
как я понял от продавцов и описаний - у них у всех повышение на 0,9-1атм (причем одни говорят - "давление на выходе будет не более 1 атм и, мол, убедись на каком миним.давлении работает колонка", а другие - "к существующему давлению добавится 1 атм." - и кто прав?) и посему ставить их рекомендуют перед одним потребителем - стиралкой/посудомойкой/колонкой с одним работающим потребителем.
Цены на какой-то "европейский" то ли Вотер-терм, то ли еще как-то от 80$, а Грундфос или как его там - от 120. При нынешнем курсе на зелень - недешево, конечно..