dmvt1 написал :
паршиво эти насосики Wilo работают.
Повышают не более чем на 1 атм
как я понял от продавцов и описаний - у них у всех повышение на 0,9-1атм (причем одни говорят - "давление на выходе будет не более 1 атм и, мол, убедись на каком миним.давлении работает колонка", а другие - "к существующему давлению добавится 1 атм." - и кто прав?) и посему ставить их рекомендуют перед одним потребителем - стиралкой/посудомойкой/колонкой с одним работающим потребителем.
Цены на какой-то "европейский" то ли Вотер-терм, то ли еще как-то от 80$, а Грундфос или как его там - от 120. При нынешнем курсе на зелень - недешево, конечно..
Rom5 написал :
А существуют какие-то более бюджетные решения, кроме насосн.станции (это насос и расширит.бак с релюшкой или что?)? например махонький насосик, включаемый протоком воды?
БАЙПАСС знает, но молчит, как партизан. В этой теме проговорился
zoomir2003 там можно сделать...........разбираешь клапан , и делаешь чтобы он был всегда открытым..........правда так делать нельзя но у меня просто выхода не было, нужна была вода горячая а клапан навернулся..................сделал временно , благо опыт есть а проработало пол года..............а вообще колонка эта ***** ///////////// имхо лучше Эл. вод. нагреватель поставить.........
счас стоит на 80 литров и отлично............ а газовая хорошая дорого стоит да и нева это никак
Мысль пришла - а как себя будет чувствовать сосед по стояку снизу/сверху? И, когда сосед одновременно с работой моего насоса откроет кран у себя - у него вода будет? А то насос еще высосет все вплоть до унитазного бачка, ежели конструкция его это позволит, и сам (насос) воздуху хлебнет...
dmvt1 написал :
Тогда вариант только один - ставить насосную станцию, чтобы поднять давление до 3-4 атм.
А существуют какие-то более бюджетные решения, кроме насосн.станции (это насос и расширит.бак с релюшкой или что?)? например махонький насосик, включаемый протоком воды?
Тогда вариант только один - ставить насосную станцию, чтобы поднять давление до 3-4 атм. У Вас комбинация низкого давления и зауженых трубопроводов или смесителей с малым проходным сечением. К сожалению, многие импортные смесители расчитаны на 5-6 атм и имеют очень малое проходное сечение вентилей и каналов.
Колонке 3,5 года, но она так работает почти с самого начала, т.е. ночью, когда водой никто не пользуется она работает отлично, а вот особенно утром и вечером и начинаются проблемы.
А на кранах рассекателей нет вообще.
+1. Надо смотреть гидравлический узел. Работает он не от давления, а от потока воды. Для начала, прочистите носики-рассекатели на кранах. Помогает в 90% случаев без разборки колонки.
Ну а что обойтись без установки дополнительного оборудования никак нельзя? Может всё-таки можно обойтись регулировками? А может редуктор как-то не так работает?
Да нет пламя гаснет полностью, хотя давление воды меняется немного... Вот и и думаю может как-то иожно это отрегулировать? Или может, что с редуктором невпорядке?
Все газовые колонки не любят работать на малом протоке. Надо просто научиться избегать этого режима. А пламя пусть лучше гасит, а то может погореть теплообменник из-за закипания воды. Любая модуляция пламени имеет свои пределы ( не более чем 2-3 раза от максимальной мощности).
У меня установлен газовый водонагреватель НЕВА-3208. И вот когда он включен бывает пламя вдруг ни стого то погаснет, то вновь появится. Я так думаю, что это из-за того, что меняется давление воды. Я посмотрел на редуктор, он имеет один регулировочный болт сбоку (я так думаю это регулировка газа) и два регулировочных болта снизу (я так думаю именно ими и регулируется порог срабатывания от давления воды). Так вот может кто подскажет как отрегулировать редуктор, чтобы он не перекрывал газ при уменьшении напора воды???