Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#911386

Электропроводка для 1-комнатной квартиры.
Что смущает:

  • Нет возможности поставить УЗО 10мА на ванную, т.к. проточный нагреватель мощностью 8 кВт.
  • Нужен ли двухполюсный выключатель для розеткок/света балкона? (Там скорее не балкон, а лоджия).
  • Хватит ли УЗО с 80А или ставить еще больше?

Заранее спасибо за советы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

M.F. написал :
Хватит ли УЗО с 80А или ставить еще больше?

УЗО вполне хватит одного 63А 30мА.

M.F. написал :

  • Нет возможности поставить УЗО 10мА на ванную, т.к. проточный нагреватель мощностью 8 кВт.

Впервые вижу проводку на сан. узел 6 квадратов, как лампочки присоеденили и розетки?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

А может, там влагозащищённый щиточек стоит...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
А может, там влагозащищённый щиточек стоит...

Он не имеет права там стоять.

filvik написал :
Впервые вижу проводку на сан. узел 6 квадратов, как лампочки присоеденили и розетки?

Это прямое включение на водогрей.
А всё освещение квартиры висит на одном автомате. Не есть гут.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2M.F. Не мешает подумать и о реле приоритета нагрузок при таком наборе энергоёмких потребителей... Хотя бы водогрей отрубать при включении ВП или духовки, а то убегаетесь...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Это прямое включение на водогрей.
А всё освещение квартиры висит на одном автомате. Не есть гут.

  • Нет возможности поставить УЗО 10мА на ванную, т.к. проточный нагреватель мощностью 8 кВт.
    Вааще на квартиру если чел любит себя и ставит УЗО для защиты себя родимого хватает одного 63А на 30мА (из него
    вычтутся текущие токи утечек т.е. при раздаче ему меньше достанется 30мА-ХмА=жизнь дороже)

2filvik Не понял при чём тут цитата?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2 filvik :
а как насчет такого варианта--- одно входное УЗО 63А/300мА на вход, защищенное автоматом 50А, санузлы защищены УЗО 10мА силовые розетки в помещениях защищены УЗО 30мА. (ток подобрать) ?

sergey_sav написал :
Не понял при чём тут цитата?

не может 10мА поставить в ванной т.к. 8кВт водогрей (че его туда понесло).

Suchkoff написал :
одно входное УЗО 63А/300мА на вход,

Здоров безмерно- 30мА уже фигня даешь 300мА. Оптимально одно 63А на 30мА и последовательно с
ним на санузел 10мА (для себя любимого).

УЗО 63/300 довольно часто встречается в московских проектах, позиционируется как противопожарное (в смысле при пожаре и заливки водой пожарных защитить), размещается ДО входной двери возле счетчика.

Suchkoff написал :
позиционируется как противопожарное (в смысле при пожаре и заливки водой пожарных защитить)

Ни вода, ни тем более пожарники тут не причём. Они ведь тоже люди, однако.
Хоть бы смайлик поставили...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Suchkoff написал :
а как насчет такого варианта--- одно входное УЗО 63А/300мА на вход, защищенное автоматом 50А, санузлы защищены УЗО 10мА силовые розетки в помещениях защищены УЗО 30мА. (ток подобрать) ?

Нормальный вариант.

Suchkoff написал :
УЗО 63/300 довольно часто встречается в московских проектах, позиционируется как противопожарное размещается ДО входной двери возле счетчика.

Прошивка в этом УЗО стоит настроенная на запах точнее на дым.

avmal написал :
УЗО вполне хватит одного 63А 30мА

А из-за включения мощных потребителей (всех сразу) не сгорит ли оно до того как входной автомат сработает?

filvik написал :
Впервые вижу проводку на сан. узел 6 квадратов, как лампочки присоеденили и розетки?

В санузел 3 провода идет: отдельно на проточный нагреватель, отдельно на с/м и отдельный на розетку/подстветку.

sergey_sav написал :
Не мешает подумать и о реле приоритета нагрузок...

Хорошая штука, но поиск по магазинам ничего не дал, есть ли что-нибудь у Легран (в каталогах не видел или может оно называется по другому)?

Suchkoff написал :
а как насчет такого варианта--- одно входное УЗО 63А/300мА на вход...

Такое стоит в подъездном щитке. Наверное, дублировать смысла нет.

А как на счет такого варианта?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

M.F. написал :
А из-за включения мощных потребителей (всех сразу) не сгорит ли оно до того как входной автомат сработает?

Мне показалось, что у вас на вводе стоит автомат с номиналом 50А, который вполне может защитить контакты УЗО на 63А.

M.F. написал :
Такое стоит в подъездном щитке. Наверное, дублировать смысла нет.

Абсолютно никакого.

M.F. написал :
А как на счет такого варианта?

А вот УЗО 16А 10мА при таком раскладе вполне сгореть может.

avmal написал :
А вот УЗО 16А 10мА при таком раскладе вполне сгореть может.

+1
И давно пытаюсь спросить, а зачем на духовку 40А и 6 мм кв?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
И давно пытаюсь спросить, а зачем на духовку 40А и 6 мм кв?

Я тоже поначалу хотел, но потом передумал ...

avmal написал :
А вот УЗО 16А 10мА при таком раскладе вполне сгореть может.

Тогда либо автоматы 16 и 16 заменить на 10 и 6, либо вот такой вариант

sergey_sav написал :
а зачем на духовку 40А и 6 мм кв

Слишком мощная для 2.5, а где нужно 4, там и 6 подойдет. Хотя вместо 40А можно смело ставить 32А.

sergey_sav написал :
И давно пытаюсь спросить, а зачем на духовку 40А и 6 мм кв?

Максимальная мошность духовки 5,5кВт, нагревательной поверхности 8кВт. На первую можно и 4мм пустить, на вторую 6мм однозначно. Зачем тогда отдельно 4-ку покупать?

M.F. написал :
где нужно 4, там и 6 подойдет.

Suchkoff написал :
На первую можно и 4мм пустить, на вторую 6мм однозначно. Зачем тогда отдельно 4-ку покупать?

Интересная логика... А зачем тогда 1,5 и 2,5, коль всё равно шестёрку покупать? Пусть вся проводка 3*6 хуже то не будет...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
А зачем тогда 1,5 и 2,5, коль всё равно шестёрку покупать? Пусть вся проводка 3*6 хуже то не будет...

Хуже не будет, но всё-таки...

Сейчас стоит водонагреватель на 5 кВт и при получасом включении провод (4 мм) становится теплым. Не то, чтобы очень горячий (руку отдергивать не приходится), но всё равно неприятно. Для собственного спокойствия и только для одной точки можно и с запасом положить.

sergey_sav написал :
Цитата:
Сообщение от Suchkoff
На первую можно и 4мм пустить, на вторую 6мм однозначно. Зачем тогда отдельно 4-ку покупать?

Интересная логика... А зачем тогда 1,5 и 2,5, коль всё равно шестёрку покупать? Пусть вся проводка 3*6 хуже то не будет...

1-е. Небольшой запас мощности неповредит, но без фанатизма !
2-е. Если есть возможность взять по опту бухту 200м ВВГ 3х2,5 по цене НИЖЕ розничной цены 3х1,5, то я не буду брать последний. Экономика, понимаешь!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Suchkoff написал :
Если есть возможность взять по опту бухту 200м ВВГ 3х2,5 по цене НИЖЕ розничной цены 3х1,5, то я не буду брать последний. Экономика, понимаешь!

Флаг вам в руки... Правда, потом эта "экономика" боком выходит.

2 avmal
***
Сенкс за флаг, тем более за флаг от СССР !
***
А теперь объясните подробнее, это каким-таким боком может вылезти применение провода 3х2,5 вместо 3х1,5, предусмотренного проектом ?
Или есть запрет на 2,5 провода для освещения? Про розетки молчу, тут уже запрет на 1,5мм обсуждался...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Suchkoff написал :
А теперь объясните подробнее, это каким-таким боком может вылезти применение провода 3х2,5 вместо 3х1,5, предусмотренного проектом ?

А вы можете мне объяснить из чего надо изготовить кабель 3х2,5, не нарушая при этом техпроцесс, чтобы его стоимость стала меньше кабеля 3х1,5? Когда сможете мне это объяснить, тогда и сами поймете про "бок", который я упоминал.

avmal написал :
из чего надо изготовить кабель 3х2,5, не нарушая при этом техпроцесс,

Но ведь его можно просто спи..онерить.... не нарушая при этом техпроцесс....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Suchkoff написал :
по опту бухту 200м ВВГ 3х2,5 по цене НИЖЕ розничной цены 3х1,5

***

avmal написал :
из чего надо изготовить кабель 3х2,5, не нарушая при этом техпроцесс, чтобы его стоимость стала меньше кабеля 3х1,5?

***
Ключевое слово ОПТ
***

sergey_sav написал :
можно просто спи..онерить....

***
и это вариант!