2M.F. Не мешает подумать и о реле приоритета нагрузок при таком наборе энергоёмких потребителей... Хотя бы водогрей отрубать при включении ВП или духовки, а то убегаетесь...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Это прямое включение на водогрей.
А всё освещение квартиры висит на одном автомате. Не есть гут.
Нет возможности поставить УЗО 10мА на ванную, т.к. проточный нагреватель мощностью 8 кВт.
Вааще на квартиру если чел любит себя и ставит УЗО для защиты себя родимого хватает одного 63А на 30мА (из него
вычтутся текущие токи утечек т.е. при раздаче ему меньше достанется 30мА-ХмА=жизнь дороже)
УЗО 63/300 довольно часто встречается в московских проектах, позиционируется как противопожарное (в смысле при пожаре и заливки водой пожарных защитить), размещается ДО входной двери возле счетчика.
Suchkoff написал :
а как насчет такого варианта--- одно входное УЗО 63А/300мА на вход, защищенное автоматом 50А, санузлы защищены УЗО 10мА силовые розетки в помещениях защищены УЗО 30мА. (ток подобрать) ?
Suchkoff написал :
УЗО 63/300 довольно часто встречается в московских проектах, позиционируется как противопожарное размещается ДО входной двери возле счетчика.
Прошивка в этом УЗО стоит настроенная на запах точнее на дым.
sergey_sav написал :
И давно пытаюсь спросить, а зачем на духовку 40А и 6 мм кв?
Максимальная мошность духовки 5,5кВт, нагревательной поверхности 8кВт. На первую можно и 4мм пустить, на вторую 6мм однозначно. Зачем тогда отдельно 4-ку покупать?
sergey_sav написал :
А зачем тогда 1,5 и 2,5, коль всё равно шестёрку покупать? Пусть вся проводка 3*6 хуже то не будет...
Хуже не будет, но всё-таки...
Сейчас стоит водонагреватель на 5 кВт и при получасом включении провод (4 мм) становится теплым. Не то, чтобы очень горячий (руку отдергивать не приходится), но всё равно неприятно. Для собственного спокойствия и только для одной точки можно и с запасом положить.
sergey_sav написал :
Цитата:
Сообщение от Suchkoff
На первую можно и 4мм пустить, на вторую 6мм однозначно. Зачем тогда отдельно 4-ку покупать?
Интересная логика... А зачем тогда 1,5 и 2,5, коль всё равно шестёрку покупать? Пусть вся проводка 3*6 хуже то не будет...
1-е. Небольшой запас мощности неповредит, но без фанатизма !
2-е. Если есть возможность взять по опту бухту 200м ВВГ 3х2,5 по цене НИЖЕ розничной цены 3х1,5, то я не буду брать последний. Экономика, понимаешь!
Suchkoff написал :
Если есть возможность взять по опту бухту 200м ВВГ 3х2,5 по цене НИЖЕ розничной цены 3х1,5, то я не буду брать последний. Экономика, понимаешь!
Флаг вам в руки... Правда, потом эта "экономика" боком выходит.
2 avmal
***
Сенкс за флаг, тем более за флаг от СССР !
***
А теперь объясните подробнее, это каким-таким боком может вылезти применение провода 3х2,5 вместо 3х1,5, предусмотренного проектом ?
Или есть запрет на 2,5 провода для освещения? Про розетки молчу, тут уже запрет на 1,5мм обсуждался...
Suchkoff написал :
А теперь объясните подробнее, это каким-таким боком может вылезти применение провода 3х2,5 вместо 3х1,5, предусмотренного проектом ?
А вы можете мне объяснить из чего надо изготовить кабель 3х2,5, не нарушая при этом техпроцесс, чтобы его стоимость стала меньше кабеля 3х1,5? Когда сможете мне это объяснить, тогда и сами поймете про "бок", который я упоминал.