Для себя любимого- надо (только цена завышена за две коробочки и клапан). Правда пищит противно, зараза. При обратной тяге (когда ветер сильный в момент поджига)- отключает газ. У меня пару отрубалось... Но жить с этими приблудами спокойнее.
vamh написал :
при объёме 15 кубов выходит 0,45 кв.м, в другом 0.9 без разговоров.
Ну вот, значит нашли, что искали! Я у себя делал по первоисточнику- МДС. Да и газовщики наши тоже по ней спрашивают. Как у Вас в городе- уточните и действуйте.
Удачи!
Правильно, только цифири не сходятся - в одном документе расчёт, при объёме 15 кубов выходит 0,45 кв.м, в другом 0.9 без разговоров.
А ведь есть разница между одинарным стеклом, двойной рамой и двойным стеклопакетом, что должно быть установлено? Должно быть ведь это быть как-то регламентировано?
К сожалению да, и на дорогах, а от электричества в быту по десятку в день только пожаров...
И никто не приходит и наличие УЗО не проверяет.
Согласен со всем, но
Михалыч написал :
Окно есть ставьте котел
Всё в сторону Вы меня как-то.
Не отвечаете только на один вопрос Назовите документ где указана необходимость легкосбрасываемых конструкций в жилих домах?
п 6.17 только смуту внёс в это дело.
Михалыч написал :
внимания на слово: "ТРЕБОВАНИЯ"?
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
освещение естественное, высота, вентиляция. Всё больше нет требований? Или надо из 15 документов выбирать все придумки?
Вешать сигнализатор газа на отключение и всё.
vamh написал :
Помещение очень прекрасное и окно есть, целое стекло метр на метр это перебор...
Тогда поясните- в чём проблема? Окно есть ставьте котел и радуйтесь жизни.
vamh написал :
Слово допускается меня очень смущает.
А почему Вы не обращаете внимания на слово: "ТРЕБОВАНИЯ"? (...К ПОМЕЩЕНИЮ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ).
Вы вырываете из текста только то, что Вам хочется увидеть, и не обращаете внимания на ВСЕ инструкции и дополнения. Мне кажется даже в суде будет довольно сложно доказать Вашу правоту (без денег -).
Вот тут почитайте:
Может это остудит Ваш пыл. Обратите внимания на дату. Каждый день по нескольку (!!!!) случаев. Мы всегда думаем, что это где-то на другой планете и с нами никогда не случится....
пишутся кровью - знаю, поэтому и читать правила умею. Слово допускается меня очень смущает. Потому что нету ПРАВИЛА, отступлением от которого является это "ДОПУСКАЕТСЯ". Может я хочу использовать самую правильную легкосбрасываемую ограждающую конструкцию, а не суррогат, котрый "допускается"?
Помещение очень прекрасное и окно есть, целое стекло метр на метр это перебор...
Все правила (включая слабые рекомендации на чей-то взгляд) пишутся кровью, макая в неё свои оторванные пальцы....
p.s. Вы видимо хотите поставить котел в помещение не предназначенное для этого? И пытаетесь подогнать правила под это... Сложно Вам будет. Необходимость естественного освещения в этом помещении- этого Вам мало? Окна нет- нарушение норм. Ищите другую кладовку для котла...
Михалыч написал :
Вы пытаетесь себя убедить в ненужности окна? Удачи!
Нет, я пытаюсь читать правила, и прочитав не вижу требования, вижу только слабую рекомендацию...
В пожарных нормах всё о помещениях взрывоопасных производств. А у меня не цех, а квартира.
vamh написал :
СНиП 31-02-2001 поновее чем МДС 41-2.2000
МДС разве отменили? Дайте ссылку. (При разработке СНиПов после 96 года почему-то во всех присутствует ссылка на используемую литературу, т.е. на эти МДС). То, что СНиП новее, ни о чём не говорит. МДС- Методическая документация в строительстве. Это как раз "что-то другое"...
Вы пытаетесь себя убедить в ненужности окна? Удачи!
Описание легкосбрасываемых конструкций ищите в пожарных нормах. Там я встречал.
з.ы. Не вижу проблем сделать окно, если этого требуют приёмщики. После сдачи объекта- заложите его (если уж на то пошло). Ну это дело Ваше...
Михалыч написал :
Так мало это... Надо: "объем помещения не менее 15 куб. м.
СП 42-101-2003 п 6.18 высота регламетируется, объём нет...
Так про окно и не проясняется. Для чего оно?
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-02-2001 поновее чем МДС 41-2.2000 и упоманания об 15 кубометрах там нет...
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогене-ратор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
Опять только остекление для естественного освещения. Про взрывы не слова...
Назовите документ где указана необходимость легкосбрасываемых конструкций в жилих домах? Промышленные требования есть, жилых нет.
п 6.17 "допускает" использование, те применять в исключительных случаях, когда нет возможности использовать что-то иное, определённоё правилами. Где это "что-то" другое регламентировано?
Пижон написал :
Ну а окна и есть легкосбрасываемые
Не все. Дожны открываться наружу, какие-то запоры легкооткрываемые иметь, толщина стекла (опять же) и т.д. и т.п. Когда себе делал- интересовался этим вопросом и попадалось описание в литературе. Особо не вдавался. Только размер окна под свой объем помещения подогнал и всё.
Хотя и на это тоже не смотрели. Зря только 15см проема резал...
vamh написал :
При объёме максисмум 10 куб.м не получается...
Так мало это... Надо: "объем помещения не менее 15 куб. м. плюс 0,2 куб. м. на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;".
Байпасс написал :
в приведенной ссылке -дружеские советы а не нормы...
Угу. Наверное... -
Только они, "дружеские советы", называются инструкцией. И она "Принята и введена в действие Постановлением Минстроя России
от 13 сентября 1996 г. №18-69." И называется- "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМ"
Вот тут например можете почитать целиком:
Её никто не отменял. Действует с 01.12.96г. Присвоен номер МДС 41-2.2000.
2vamh
И ещё- "секрет" можете здесь скачать:
Умирать от смеха не надо. Нормы соблюдать надо.
vamh написал :
Дааааа думалось самый классный форум...
А то! Так и есть! Класснее не бывает.
Просто не сидим тут 24 часа в сутки. Иногда работать надо. И отдыхать...
Дааааа думалось самый классный форум...
Байпассс и тот удрал...
Видно Чубайс круче Миллера... Тот хоть кроху правды народу рассказал...
И меня научил ПРАВИЛА читать, в каждое слово вчитываться, чего господа газовики делать не умеють...
Покажите мне хотя бы одно окно на всю Россию площадью еденичного стекла 1 кв.м в помещении 12 кубов... Умру от смеха...
Я так испугался их секретности... первый пункт в яндексе.
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
Пижон написал :
из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Везде эти цифири и присутствуют, а в наших проектах пишуть стекло 3мм - площадь остекления 0.8 м2, 3.5мм - 0.9 м2, 4мм - 1.0 откуда эти цифири, отвязанные даже от объёма помещения.
а про 0,9 -норм и нет-чтож вам Байпасс приведет?
Есть вот что:
СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ "
4.16 В автономных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.