Подключал розетку. На входе группы стоит диффавтомат 30 мА. После него идет отвод линии с автоматом 16А на L. PE заводится с этажного щитка (L и PE снимается с одной шины). Монтировал розетку на линию. Дифф группы включен, автомат линии отключен. Индикаторная отвертка на N, L, PE не светилась. При монтаже N в розетке сработал диффавтомат. Скорее всего взялся вспотевшими руками за N и корпус розетки (PE).
Эффект стандартный? Может ли от наводок возникать?
Проводка пока еще открытая, все линии, соединения на виду - корректность подключения и целостность кабелей контролируется.
ВТБ! написал :
N и PE.
Значит была заметная нагрузка в другой группе.
Освещение включено, к примеру.
И замыкание было не через кожу, а металлом к металлу.
Примерно 450 ватт освещения.
Замыкание только руками (но влажными): корпус розетки (PE подключен) и еще не подсоединенный N.
Не стыкуется.
Диф.автомат не электронный?
Было бы не плохо провести ревизию подсоединения жилы N вводного кабеля с обоих концов.
Подтянуть и повторить эксперимент.
наверняка коснулся, я как то так же коробки расключал в коттедже, баня уже в работе была (нагреватель воды, свет, холодильник), и вроде поступательно изоляцию снимал, сначала PE в гильзу, сверху усадку, затем N, и т.д. но пара проводов N была со снятой изоляцией вызванивал кое что, и где то как то коснулся естесственно, узо тоже сработало и тоже голову ломал ..
filvik написал :
Как при эксплуатации можно замкнуть N и PE (реально не встречал, да и придумать не могу).
Можно замкнуть, если менять или ремонтировать электроустановочное изделие - это и есть эксплуатация. Можно локализовать при эксплуатации поврежденную линию с утечкой нулевого провода без вмешательства в схему электроснабжения. Причем, сделать это можно без всякой квалификации и опыта, которое было бы необходимо при однополюсных автоматах.
nsn написал :
При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.
без фазы не срабатывет, только прямой контакт N и PE (А Вы не знали?).
avmal написал :
Можно замкнуть, если менять или ремонтировать электроустановочное изделие - это и есть эксплуатация.
это как машина в ремонте, вроде как она есть, а ее нет. avmal я понимаю цех, лаба, рабочее
место ремонтника- тут эти ситуации не редкость, но дома как
часты Вы копаетесь в розетках и плафонах? (или Вы себе все на соплях делаете-во что верится слабо!)
filvik написал :
Цитата:
Сообщение от nsn
При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.
без фазы не срабатывет, только прямой контакт N и PE (А Вы не знали?).
Нет.
Можно напругу померять между N и PE - смешная она там,
ток УЗО указан- можно посчитать какое будет сопротивление (в районе 10 ом)
и подобрать подходящий по параметрам проводник.
filvik написал :
Как этого добиться без фазы при эксплуатации, а не при ремонте.
Фаза есть на включённых потребителях. А N может закоротить на PE, например, при разрушении изоляции в кабеле (которая, в свою очередь, может произойти по разным причинам). Если рабочие нули жёстко скоммутированы на шине в щитке, придётся их один за другим от этой шины отвинчивать, чтобы понять, через какой идёт утечка.