Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 354
#914374

filvik написал :
1Р ее качественно отрубает.

Толку-то с того, если с фазой во всех линиях всё нормально.

filvik написал :
А когда разрушается изоляция 1Р+N уже не важен.

Угу, остаётся только повеситься.

nsn написал :
Фаза есть на включённых потребителях.

1Р ее качественно отрубает.

nsn написал :
А N может закоротить на PE, например, при разрушении изоляции в кабеле

А когда разрушается изоляция 1Р+N
уже не важен.

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 354

filvik написал :
Как этого добиться без фазы при эксплуатации, а не при ремонте.

Фаза есть на включённых потребителях. А N может закоротить на PE, например, при разрушении изоляции в кабеле (которая, в свою очередь, может произойти по разным причинам). Если рабочие нули жёстко скоммутированы на шине в щитке, придётся их один за другим от этой шины отвинчивать, чтобы понять, через какой идёт утечка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Ну все, погнали наши городских.

Что-то вы сегодня не в своей тарелке. Надеюсь, что это не ваше естественное состояние ...

avmal написал :

Ну все, погнали наши городских.

nsn написал :
При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.

Как этого добиться без фазы при эксплуатации, а не при ремонте.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Сообщение от avmal
Я надеюсь, что это был прикол?

Нет.

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 354

filvik написал :
без фазы не срабатывет, только прямой контакт N и PE (А Вы не знали?).

Не знали. Вы первое-то сообщение в теме прочтите.

avmal написал :
Я надеюсь, что это был прикол?

Нет.
Можно напругу померять между N и PE - смешная она там,
ток УЗО указан- можно посчитать какое будет сопротивление (в районе 10 ом)
и подобрать подходящий по параметрам проводник.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Цитата:
Сообщение от nsn
При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.

без фазы не срабатывет, только прямой контакт N и PE (А Вы не знали?).

Я надеюсь, что это был прикол?

nsn написал :
При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.

без фазы не срабатывет, только прямой контакт N и PE (А Вы не знали?).

avmal написал :
Можно замкнуть, если менять или ремонтировать электроустановочное изделие - это и есть эксплуатация.

это как машина в ремонте, вроде как она есть, а ее нет. avmal я понимаю цех, лаба, рабочее
место ремонтника- тут эти ситуации не редкость, но дома как
часты Вы копаетесь в розетках и плафонах? (или Вы себе все на соплях делаете-во что верится слабо!)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Как при эксплуатации можно замкнуть N и PE (реально не встречал, да и придумать не могу).

Можно замкнуть, если менять или ремонтировать электроустановочное изделие - это и есть эксплуатация. Можно локализовать при эксплуатации поврежденную линию с утечкой нулевого провода без вмешательства в схему электроснабжения. Причем, сделать это можно без всякой квалификации и опыта, которое было бы необходимо при однополюсных автоматах.

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 354

При эксплуатации они нужны, если УЗО срабатывает из-за утечки через N, и нужно понять, в какой именно линии проблема.

avmal написал :
При эксплуатации они больше всего и будут полезны.

Как при эксплуатации можно замкнуть N и PE (реально не встречал, да и придумать не могу).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
При неаккуратном монтаже- нужны, при эксплуатации нет.

При эксплуатации они больше всего и будут полезны.

nsn написал :
К вопросу о пользе автоматов 1p+n...

При неаккуратном монтаже- нужны, при эксплуатации нет.
(кроме входного).

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 354

К вопросу о пользе автоматов 1p+n...

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

наверняка коснулся, я как то так же коробки расключал в коттедже, баня уже в работе была (нагреватель воды, свет, холодильник), и вроде поступательно изоляцию снимал, сначала PE в гильзу, сверху усадку, затем N, и т.д. но пара проводов N была со снятой изоляцией вызванивал кое что, и где то как то коснулся естесственно, узо тоже сработало и тоже голову ломал ..

Мишутк написал :
Замыкание только руками

Не стыкуется.
Диф.автомат не электронный?
Было бы не плохо провести ревизию подсоединения жилы N вводного кабеля с обоих концов.
Подтянуть и повторить эксперимент.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

ВТБ! написал :
N и PE.
Значит была заметная нагрузка в другой группе.
Освещение включено, к примеру.
И замыкание было не через кожу, а металлом к металлу.

Примерно 450 ватт освещения.
Замыкание только руками (но влажными): корпус розетки (PE подключен) и еще не подсоединенный N.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

sergey_sav написал :
Опечатка?!

Опечатка. N и PE.

Мишутк написал :
L и PE снимается с одной шины

N и PE.
Значит была заметная нагрузка в другой группе.
Освещение включено, к примеру.
И замыкание было не через кожу, а металлом к металлу.

Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

sergey_sav написал :
Опечатка?!

скорее всего

Мишутк написал :
Эффект стандартный?

Для новостроя и реконструированных домов (пятипроводный стояк).

от наводок

Нет.

Мишутк написал :
(L и PE снимается с одной шины)

Опечатка?!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 31.01.2008 Челябинск Сообщений: 270

Мишутк написал :
Эффект стандартный?

стандартный, только скорее коснулся N и PE

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Подключал розетку. На входе группы стоит диффавтомат 30 мА. После него идет отвод линии с автоматом 16А на L. PE заводится с этажного щитка (L и PE снимается с одной шины). Монтировал розетку на линию. Дифф группы включен, автомат линии отключен. Индикаторная отвертка на N, L, PE не светилась. При монтаже N в розетке сработал диффавтомат. Скорее всего взялся вспотевшими руками за N и корпус розетки (PE).

Эффект стандартный? Может ли от наводок возникать?

Проводка пока еще открытая, все линии, соединения на виду - корректность подключения и целостность кабелей контролируется.