Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355
#912736

Такое ощущение, что в топике общаются одни профессры электричеких наук. Ничего не понятно. Объясните плиз по-русски, как сделать зануление в квартире с двухпроводкой.

Насколько я понял - на рубы заземлять не стоит , перемычку между нулем и зазеляющим контактом в розетке тоже нельзя, заземляющий провод в щитке к нулю тоже нельзя.

Так куда можно-то? На корпус щитка подъездного (если корпус щитка заземлен, но это можно проверить)? Или вообще никуда лучше не подключать?

P.S. УЗО в квартире нет, в щитке стоят 2 черных советских автомата на 16 А - отдельно на фазе и нуле. Случаев отгорания нуля пока не было, дом с газовыми плитами

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Если у вас дом с газовыми плитами,то есть угроза отгорания нуля.

Вводное УЗо +ДПН 260 в этом случае обязательно.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

В Балаково где проживаете--в заканальной части (1,2,3, 4 б -микрорайоны) , в новой части (5, 6,7 ,8 ,8а ,9,10,11 мкр) , в жил.городке или поселке Дзержинского?
От этого зависит ответ на вопрос.

Дом 5 или 9 этажный? (тоже важно)
Есть ли автоматический лифт (а значит есть и заземление)

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

10 Мкр, 9-ти этажный дом 1991-2 года постройки, лифт есть, но полуавтоматический (надо кнопу нажать, чтобы поехал) Но как его заземлением воспользоваться? или щиток в подъезде заземлен?

Откуда такая осведомленность о городе?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Родители живут в этом городе (правда в жил.городке)

Вот это уже лучше. Теперь делаем так.

  1. Пробки (автоматы) на фазе и нуле-грубое нарушение. Должна быть только на фазе, либо двухполюсный сдвоенный автомат (последнее лучше)
  2. У вас в щитке наверняка стоит старый пакетник (с круглой ручкой) ---его бы желательно убрать.

  3. Корпус щитка-не заземлен, а занулен. Зануляться на него можно ,НО ---т.к дом без электроплит, то есть угроза отгорания нуля (9 этажки-повышенная группа риска, т.к проводка там такая же как в 5 этажках ,а нагрузка в 2 раза больше).
    Есть угроза выноса потенциала по PE (PE проводник запрещено подключать через какие-либо устройства защиты)

Итак, в вашем случае
пакетник заменяется на вводное УЗО 32 ампера 300 ма +ДПН-260
далее ставятся автоматы

я бы рекомендовал 4 группы

16 ампер освещение
16 ампер общие розетки
16 ампер-защищенные розетки кухни (для СВЧ, стир.машины и т.д)
10 ампер, подключенный ДО вводного узо ---отдельная линия на холодильник.
После автомата данная линия защищается еще РН-111.

А вообще,все уже подробно обсуждалось в теме

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

le написал :
[a]заземляющий провод в щитке к нулю тоже нельзя.

Зависит от сечения нуля стояка.

le написал :
[a]На корпус щитка подъездного (если корпус щитка заземлен, но это можно проверить)?

Корпус щитка соединен (должен быть) с нулевым проводом стояка. Вот и все "заземление". Точнее - зануление. И это нормально. В очень некорых домах с электроплитами щитки еще параллельно сварены стальной полосой. Если нулевой провод стояка имеет сечение не менее 16 мм2 алюминия, то это открывает возможность подключения к нему (к толстой железяке, к которой прикручен ноль стояка) "земли" в квартиру.

Но при этом в доме в подвале д.б. выполнена СУП. См. конец 71-го поста Хэлпа. Еще проще не расскажу...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

azus6 написал :

  1. Пробки (автоматы) на фазе и нуле-грубое нарушение. Должна быть только на фазе, либо двухполюсный сдвоенный автомат (последнее лучше)
  2. У вас в щитке наверняка стоит старый пакетник (с круглой ручкой) ---его бы желательно убрать.

Есть рубильник с продолговатой ручкой

azus6 написал :
Итак, в вашем случае
пакетник заменяется на вводное УЗО 32 ампера 300 ма +ДПН-260
далее ставятся автоматы

я бы рекомендовал 4 группы

16 ампер освещение
16 ампер общие розетки
16 ампер-защищенные розетки кухни (для СВЧ, стир.машины и т.д)
10 ампер, подключенный ДО вводного узо ---отдельная линия на холодильник.
После автомата данная линия защищается еще РН-111.

Ситуация такая, что реконструкция проводки пока не планируется. ДПН-260 в нашем городе не найти, как и фирменных автоматов. УЗО ДЭКовское есть на 40А, 30 мА. А как к лифтовому заземлению подключиться?

Kamikaze написал :
Корпус щитка соединен (должен быть) с нулевым проводом стояка. Вот и все "заземление". Точнее - зануление. И это нормально. В очень некорых домах с электроплитами щитки еще параллельно сварены стальной полосой. Если нулевой провод стояка имеет сечение не менее 16 мм2 алюминия, то это открывает возможность подключения к нему (к толстой железяке, к которой прикручен ноль стояка) "земли" в квартиру.

Так почему тогда нельзя в розетке перемкнуть, если в итоге все равно в щитке оба провода соединяются?

Вобщем, завтра выложе фото своего щитка... может поможет лучше разобраться

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Про розетку читайте

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

le написал :
[a]Так почему тогда нельзя в розетке перемкнуть, если в итоге все равно в щитке оба провода соединяются?