Юрка написал :
Добрый всем день.
Один инженер попросил помочь решить проблему.
Есть трёхполюсный автомат в удалённом, труднодоступном месте. Тип автомата C60 (Шнейдер). У автомата есть мотор-редуктор.
Задача: включать автомат дистанционно, используя мотор-редуктор. При этом нужно исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания.
В схему можно добавлять всё, что сочтёте целесообразным (контакт сигнализации повреждения SD, контакт состояния OF, реле контроля напряжения, приборы автоматического повторного включения типа ATm или ATm3 или ATm7 и прочее).
Срабатывание на ток выставляется резистором, функциональность мгновенная так что даже ключу не страшны КЗ.
2Alex_Penza
Включится и "выбьет"!
Автомат не знает, что его включают на КоЗу.
2Юрка
Для того чтобы грамотно решить эту задачу нужно знать характер подключаемой нагрузки, возможные условия и причины возникновения КЗ.
К примеру утечку на землю, КЗ на землю, можно "поймать" диф. трансформатором,
ВТБ! написал :
Трансформатор в щит и безопасным напряжением проверять
тоже очень неплохая идея. Перед включением основного автомата подать напряжение (величину придется подобрать экспериментально или расчетно) в линию и, если потребляемый ток будет в пределах допустимого, включить автомат.
На мой взгляд в данном случае надо пытаться устранить саму причину возможного ложного срабатывания автомата. Если ожидается длительный токовый перегруз - можно установить электронное токовое реле +таймер+контактор, если ожидаются "броски" тока при включении можно установить автомат с характеристикой D или (лучше всего) применить плавный пуск (вариантов МНОЖЕСТВО).
Юрка написал :
При этом нужно исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания.
Я знаю только 2 способа как проверить отсутствие замыкания иработоспособность проводки:
1) Промегерить участок сети
2) На "авось" повторно неглядя включить автомат. Если не выбьет, то все хорошо
Обычный модульный.
Вы навели меня на мысль. Можно заменить автомат на автомат защиты двигателя GV2. У него есть контакт сигнализации короткого замыкания. Тогда будет шанс отличить КЗ от перегрузки. Только у него нет дистанционного включения, блин...
ВТБ! написал :
Трансформатор в щит и безопасным напряжением проверять?
Или маломощными импульсами высокого напряжения?
Да, кажется я сейчас понял, что задача глупая. Нужно всё поручить человеку: и устранение КЗ, и подачу сигнала на включение. Автоматика здесь не нужна.
Добрый всем день.
Один инженер попросил помочь решить проблему.
Есть трёхполюсный автомат в удалённом, труднодоступном месте. Тип автомата C60 (Шнейдер). У автомата есть мотор-редуктор.
Задача: включать автомат дистанционно, используя мотор-редуктор. При этом нужно исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания.
В схему можно добавлять всё, что сочтёте целесообразным (контакт сигнализации повреждения SD, контакт состояния OF, реле контроля напряжения, приборы автоматического повторного включения типа ATm или ATm3 или ATm7 и прочее).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.