Хочу купить . Мощность подключения 2.8 кВт. Напряжение в розетке 220 вольт. По идее, подключать ее нужно кабелем 3х2.5 мм2. А на сетевом шнуре этой духовки кабель 3х1.5 мм2. Почему такая нестыковка?
Обычное дело. У нас в конторе сетевые фильтры на 10 А имеют кабель 0.75мм. Щитается что раз такой провод не замуровывается, а проложен грубо говоря в воздухе, то он менее теплонагружен. Да и заменить его просто, вот и допускается большей ампераж, чем при стационарной прокладке кабеля.
Marat написал :
придется перетягивать уже уложенный кабель 3х1.5 мм к розетке
А стоит ли переделывать?
Для этого кабеля даже в трубе допустим длительный ток 18А.
Если Вы не планируете включать в эту розетку удлиннитель, то с одной духовкой 13А линия как-нибудь справится.
При открытой проводке медного кабеля, максимальная допустимая мощность 3,3 кВт. По крайней мере так написано в ближайшей шпаргалке, которая под руку попалась
Marat написал :
Мощность подключения 2.8 кВт. Напряжение в розетке 220 вольт. По идее, подключать ее нужно кабелем 3х2.5 мм2. А на сетевом шнуре этой духовки кабель 3х1.5 мм2. Почему такая нестыковка?
Marat написал :
По идее, подключать ее нужно кабелем 3х2.5 мм2.
Идея неправильная.
Marat написал :
А на сетевом шнуре этой духовки кабель 3х1.5 мм2.
Соответствует действительности.
Marat написал :
Тогда придется перетягивать уже уложенный кабель 3х1.5 мм к розетке.
Не надо. При любом способе прокладки, при любом кабеле/шнуре/отдельных проводниках ток в пределах допустимого для 1.5мм2. Только не нагружайте эту трассу одновременно еще и чайником, микроволновкой или еще чем-то подобным. Для защиты линии поставьте автомат 16А и будьте вообще спокойны.
WerWolF написал :
При открытой проводке медного кабеля, максимальная допустимая мощность 3,3 кВт. По крайней мере так написано в ближайшей шпаргалке, которая под руку попалась
Шпаргалка некорректная. По-крайней мере, должны быть указаны условия прокладки, вид кабеля и коэффициент запаса.
По - кабель в воздухе, ТЭН 230В, для 1.5мм2 - максимальная мощность 4.37КВт, при запасе в 30% - 3.06КВт.
Для шнуров конкретно используется таблица 1.3.8. ПУЭ 1.3.10
Для шнура 1.5кв.мм. максимальный длительный ток может составлять 23А (две жилы в воздухе).
Или 5кВт.