Волею судеб досталось изображенное на фотке хозяйство в щитке, относящееся ко мне - вторая группа, в кошмарном состоянии. Хочется как можно быстрее минимум - восстановить содержимое чтоб в порядке все было, максимум - если это возможно - разумно улучшить.
Попробовал неизолированные скрутки тестером - получается, что самая левая - нейтраль, в середине - фаза, изолированная, как я понял, то же фаза. В квартире одна розетка с заземлением, плита газовая.
Один из проводов из щитка - трехжильный. Третья жила этого провода к заземленной розетке идет?
Посоветуйте пожалуйста, что лучше всего в такой ситуации поставить.
Да, еще, в ближайшей переспективе планируется теплый пол + гидромассаж в ванной, так что заземление, видимо, брать откуда-то придется.
Простите, а что восстанавливать то собрались? Здесь, имхо, налицо вводной автомат в щит и вводной же кабель в квартиру, где повесите нормальный щиток и сделаете в нем все что пожелаете.
А на этот щиток забейте - много вы туда добра не поставите, а тому что поставите, весьма вероятно в скором времени приделают ноги
avgshron написал :
налицо вводной автомат в щит и вводной же кабель в квартиру
Группа автоматов, а значит где то недалеко завалялся узел учёта... Следовательно для переноса в квартиру своего добра не плохо бы получить добро в соответствующих органах...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Да, счетчики расположены за отдельной дверцей расположенной ниже этого добра.
Я правильно понял, что в идеале надо от автомата с черной ручкой протянуть сразу в квартиру, и там уже заниматься улучшениями? Перенос в квартиру возможен в лучшем случае в среднесрочной перспективе, а как-то в минимальный порядок все привести хочется как можно быстрее.
Сохранность установленного в этом щитке добра беспокойств не вызывает(в разумных пределах конечно). Возможно ли здесь установить что-то более функциональное, чем просто три автомата по образу и подобию соседских?
sergey_sav написал :
Сообщение от vsh.ipb
Я правильно понял, что в идеале надо от автомата с черной ручкой протянуть сразу в квартиру
Лучше этот с чёрной ручкой, но не автомат, заменить на выключатель нагрузки или АВ, соответствующий выделенной мощности.
А еще лучше этот "не автомат" заменить на модульный двухполюсный рубильник 40А, а после счетчика уже вместо ваших скруток поставить двухполюсный автомат, соответствующий выделенной мощности, от которого уже и протянуть кабель в квартиру на квартирный щиток.
Никак не понять где в квартире точка входа существующих проводов; блочный дом 198? года постройки. в нескольких местах в стене у потолка прикрытые пластмассовыми крышками полукруглые отверстия в которых из потолочной плиты выходит провод, соединяется с проводом к потребителям. А чтоб было что-то похожее на основной вход со щитка - такого не нашел. Если в квартире делать щиток - возможно ли подключение существующей проводки к новому щитку?
Это-то понятно, но вот если б было доступно такое место, где эти три ввода входят в квартиру, тогда примерно понятно что потребуется для переделки - заменить эти три ввода одним до квартирного щитка, присоединить существующую проводку к новому щитку в том же месте. А тут - непонятно
Спасибо большое, очень помогло.
Если пока не касаться нижнего недоавтомата с черной ручкой, то видимо следует сделать так:
Убрать черную пластмассовую штуку куда N прикручивали.
На свободное место прикрутить отрезок DIN рейки. Места там получится 10 см. Стандартная ширина двухполюсных устройств 35 мм, однополюсных - в два раза меньше.
На нее поставить три однополюсных автомата и штуку куда N присоединять
a. на освещение 10А остальные два по 16A - будет нормально?
b. Имеет ли смысл до автоматов поставить УЗО? Или дифавтомат? С какими характеристиками?
vsh.ipb написал :
на освещение 10А остальные два по 16A - будет нормально?
Будет нормально.
vsh.ipb написал :
Имеет ли смысл до автоматов поставить УЗО?
Имеет и очень глубокий смысл. Чтобы не ограничивать себя по выделенной мощности, которую вы не знаете, и не ставите по той же причине автоомат с ограничивающим номиналом, то поставьте перед своими автоматами УЗО 63А 30мА.
Забыл про "штуку для N" - ее тоже поставьте на дин-рейку - в продаже такие имеются.
Разница принципиальна: там был причудливый щиток с ввареной PE шиной, но она НЕ использовалась как шина раздела. Разделение PEN там было выполнено двумя орехами (спорное и нечасто применяемое решение).
Здесь газифицированный дом и о PE речи вообще пока не идёт.
Оказалось, что третья скрутка, которая изолентой замотана - не моя. На квартиру только два ввода, поставил УЗО 63А 30мА и два автомата по 16А. А какой смысл заменять мой недоавтомат с черной ручкой, который перед счетчиком на нормальный двухполюсный?
В квартире одна розетка на кухне имеет заземление, по крайней мере снаружи. Можно ли в таком случае при необходимости (теплый пол, ванна гидромассажная) протянуть заземление от щитка? В одну из квартир уже проведен трехжильный провод с заземлением на щиток. Этаж - первый, так что никаких металлопластиковых вставок во всяких водяных стояках от квартиры до земли нет - может на трубу заземлиться можно?
BV написал :
Если он меньше 32А (очень старые модели) то настоятельно не рекомендую пользоваться им - они перемыкают фазу с нулем и взрываются.
Arr написал :
Брызгаясь при этом расплавленной медью из всех щелей.
BV написал :
Там не то что медь - там плазма из щелей фонтаном....
avmal написал :
Что-то типа Ф-1 получается и при этом в руке,
BV написал :
Струя плазмы вдоль штока на метр - это же замыкание фаза - ноль по сути в стояке не защищённом магнитным расцепителем, причём внутри замкнутого обьёма переключателя
azus6 написал :
А то мы всем этажом думали----ОТКУДА в крышке щитка РОВНО 2 дырки в палец толщиной---как от пулевого отверстия.
Одна из розеток в квартире имеет заземление. Собираюсь, чтоб проверить со щитка это заземление или нет померить сопротивление между щитком и этим заземлением. Сфоткал вот как выглядит сейчас мое хозяйство. Смущает немного то, как провода к узо соединены с проводами от счетчика (около штуки с черной ручкой). Планирую заменить эту штуку на автомат 1p+n 40A, узо переставить к автомату. Таким образом и такого соединения не будет и сверху место для еще одного автомата освободится.