#916800

Короче проблема решена.

Перетянул кабель по новому и все теперь нормально.
С виду провод, который был, в нормальном состоянии, изоляция нигде не нарушена
при первом взгляде.
Спасибо за внимание и Ваши ответы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SAnton написал :
Открыл, посмотрель, от выключателя в распред. каробку , неостанавливаясь
в ней дальше в потолок, никаких ответвлений и разрезов на нем не обнаружено.Т.е тупо одном куском провода.

Неужели вам до сих пор не понятно, что тут только два варианта могут быть:

  • каркас контачит с одним из рабочих проводников, проходящих через УЗО;
  • провод, который вы считаете РЕ, проходит через УЗО.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Автору: "Прокрутите" мегомметром между всеми проводами, т. е. фаза-ноль, фаза- земля, земля-ноль, арматура-ноль, арматура - земля, фаза-арматура. Результаты-в студию!

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 354

Отключите ноль этой ветки от УЗО. Если оно перестанет срабатывать при заземлении каркаса - проблема в этом кабеле. Если не перестанет - значит, ещё с чем-то другим каркас контачит.

SAnton написал :
то у всех где КАБЕЛЬ проложен, на земляной провод наводилось бы напряжение и тек бы ток меж ними

Представляете он течет по ПЭУ .

SAnton написал :
УЗО срабатывало.

Не сработает т.к он мал (не подрос еще).

Вот откройте коробочку и хорошо посмотрите как проходит
кабель, думаю в ней проблема.

Открыл, посмотрель, от выключателя в распред. каробку , неостанавливаясь
в ней дальше в потолок, никаких ответвлений и разрезов на нем не обнаружено.Т.е тупо одном куском провода.

Из чего состоит кабель- провод, изолятор, провод.

Еслиб такое былоб , то у всех где КАБЕЛЬ проложен, на земляной провод наводилось бы напряжение и тек бы ток меж ними и УЗО срабатывало.

leonard написал :
О чем Вы говорите об 1ом нанофараде?

Не, о конденсаторе.
КЛЛ не знают и моргают, моргают.

filvik написал :
Кабель и есть распределенный конденсатор.
Из чего состоит конденсатор - обкладка(провод), изолятор,
обкладка(провод)
Из чего состоит кабель- провод, изолятор, провод.
(берем поперечное сечение).

О чем Вы говорите об 1ом нанофараде?

SAnton написал :
не подключен ни к чему (один конец висит около выключателя, а второй
с потолка висит, который проходит через рапред коробку , и в потолке
вместе с другим кабелем) и нулем или землей или мет. каркас есть напряжение 25 вольт.

Вот откройте коробочку и хорошо посмотрите как проходит кабель, думаю в ней проблема.

SAnton написал :
Никаких
конденсаторов у меня там нету, только кабель.

Кабель и есть распределенный конденсатор.
Из чего состоит конденсатор - обкладка(провод), изолятор,
обкладка(провод)
Из чего состоит кабель- провод, изолятор, провод.
(берем поперечное сечение).

Да откуда там возьмется этот конденсатор (в моем случае можно только предположить
что кабель ВВГ и пв1(фаза неподключенная) которые проходят в потолке )? Никаких
конденсаторов у меня там нету, только кабель.

Каркас никчему не подключен , он только держиться на анкерах которые
вкручены в потолок, и никаих проводов я не задевал при сверлении отверстий
под анкера.

SAnton написал :
Но как тогда обяснить тот эффект что между фазовым проводом, который вообще
не подключен ни к чему (один конец висит около выключателя, а второй
с потолка висит, который проходит через рапред коробку , и в потолке
вместе с другим кабелем) и нулем или землей или мет. каркас есть напряжение 25 вольт.

Конденсатор.(25вольт)
Каркас может сидеть на ноле.

До начала собирания метал. каркаса эти три провода проверялись обычной лампочкой
т.е. через лампочку подключались фаза и ноль и фаза и земля, при подключении фаза и ноль
лампочка светилась, при подключении фаза земля срабатывало УЗО, т.е ноль и земля
подключены правильно.
Но как тогда обяснить тот эффект что между фазовым проводом, который вообще
не подключен ни к чему (один конец висит около выключателя, а второй
с потолка висит, который проходит через рапред коробку , и в потолке
вместе с другим кабелем) и нулем или землей или мет. каркас есть напряжение 25 вольт.

SAnton написал :
Нулевой подключен к нулю, земля к земле. Проверено 20 тысч раз.

avmal прав, хоть сто тысч раз.
Или где-то у них общий кусок провода.

Земли или ноля, земля через УЗО не идет и УЗО пофиг куда она подключена

При прикосновении земляного провода, а не нуля. При этом срабатывает УЗО.

Проверьте правильность подключения нулевого и защитного проводников.

Нулевой подключен к нулю, земля к земле. Проверено 20 тысч раз.

SAnton написал :
Проблема в том что при прикосновении земли
к метал. каркасу срабатывает УЗО. Каркас примонтирован к потолку через
анкера и прямех подвесы,

три провода земля ноль и фаза
Земли или ноля, земля через УЗО не идет и УЗО пофиг куда она подключена.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SAnton написал :
Что посоветуете?

Проверьте правильность подключения нулевого и защитного проводников.

Здрасте!
Есть проблема. Делается подвесной потолок из гипсокартона, сейчас делается
каркас из метал. профиля и закладываются провода. Из потолка для подключения
лапочек для подвесного потолка выходят три провода земля ноль и фаза. Земля
настоящая, т.к. в щитке на площадке 5 проводов 3 фазы ноль и земля,
установлен УЗО АВВ 32А 30 ма. Проблема в том что при прикосновении земли
к метал. каркасу срабатывает УЗО. Каркас примонтирован к потолку через
анкера и прямех подвесы,
"сто пудов" при свередении дырок для анкеров небыли задеты провода.
Между земляным проводом и металл. каркасом есть напряжение 0,5 вольт,
между фазовым (который отключен вообще просто болтается в воздухе!!!!)
и землей 25 вольт, между фазовым
и нулем 25 вольт.
Что посоветуете?
Нехотелось бы иметь каркас без подключения его к земле.