Здравствуйте!!
квартира в новостройке.... стал планировать разводку на бумаге....(розетки, свет)
После изучения квартиронго щитка...увидел что к нему подходит 5 проводов!
а я думал что три.. Можете объяснить почему 5 и их жизненное предназначение????
sergey_sav написал :
Во первых у Вас газовая плита!
Во вторых - читайте первый пост.
У нас в Мариуполе есть дома, где плита электрическая или газовая - дело вашего выбора. Наверное, у него такой-же дом. Такие дома как правило сдаются с газовыми плитами (если покупатель не попросит электрическую), с возможностью последующей замены газовой плиты на электрическую. У некоторых (если позволяет размер кухни) стоят обе плиты.
Это вы читайте внимательно.
Я же писал---электропечи , а не электроплиты.
Плиты у нас полностью газовые.(электроплиты-отстой ,но сейчас не об этом)
Имелись в виду отопительные электропечи ПЭТ-2А. ,т.к у нас электроотопление.
наши 4 2 этажных дома были сданы в 1995 году (или 94 ,точно не помню) с полностью газовыми плитами и с полностью электрическим отоплением.
(4 квт)
А при том, что корпуса их должны зануляться (по требованиям ПУЭ ,еще советских)
ПозаВчера у нас была весьма неприятная ситуация.
В щитке 4 провода ---3 фазы и ноль. Квартир на этаже 4. (2 2комнатные и 2 3-комнатные) Соответственно ,т.к установленная мощность электроотопления в 3комнатных выше (5 квт ), они сажаются на раздельные фазы , а 2 комнатные-на 3 общую.
С фазы провод идет на пакетник (50 ампер) и далее 3 автомата (свет,розетки,отопление)
Взорвался пакетник соседа.,устроив КЗ и выжгло 15см провода. , а т.к мы с ним на одной фазе--то у нас тоже все отрубилось.
И появилась фаза в обоих контактах розетки и на корпусах печей (вот это уже опасно)
azus6 написал :
А при том, что корпуса их должны зануляться (по требованиям ПУЭ ,еще советских)
Я спросил, при чём тут печи... а Вы мне про зануление их корпуса. У автора темы пятипроводка. Взгляните всё же на первый пост, а то ещё про паровозы вспомните...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Три фазы - это круто ИМХО. Скажите номинал вводного АВ и схемку сюда кидайте. Назначение трёх фаз: вы можете запитать потребители от одного из фазных и нулевого проводов (нагрузку надо распределать по фазам равномерно) или запитать всеми тремя фазами мощный потребитель, например электроплиту (электроплита - супер) или проточный водогрей на случай отключения ГВС и многое другое.
Читайте внимательно. Они и так к нему присоединены (уже писал) ----а ноль то как раз и отгорел.
Хорошо что у нас с этим соседом одна фаза. Если бы были разные--кто-то мог бы получить 300-350 вольт в розетках.