Kamikaze написал :
Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.
Лучше розетку защищать АВ на 2А, а то сунут вилку на 2.5А , и ток попытаются снять 16А испортят розетку и ее менять придется за счет мастера.
Kamikaze написал :
Приведите пункт документа, гласящий, что защищать розетки от перегрузки не допускается.
Вы не привели сами ни одного документа, в подтверждение
написанного Вами (и что странно написанное не убираете), А людей своими советами под пожар подводите см."Непонятная ситуация с автоматом" (петля ТКЗ)
Kamikaze написал :
Это вы об участниках этой темы, несогласных с вами?
Вы у нас уже все, или за всех говорите. (такого высокого мнения о себе, тут еще один с контрольными лазил, ну тоже спец.)
2filvik Ваше предложение всесторонне рассмотрено (даже проведено голосование) и отклонено как неаргументированное (многократное повторение "дурь", "дураки", "не надо защищать, не надо защищать, не надо защищать", "розетка защищает сама себя" и т.д. аргументом не является) и не способствующее повышению безопасности электроустановки в целом.
Прошу больше не флудить в теме "Нормативные документы, статьи и справочники по электрике".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Маугли7111 написал :
25А на бытовые розетки неправильно.
А представьте, что на одной линии сидят ТРИ розетки (одна комната) и летом включили кондиционер - он у меня на 4 квт - на улице +40С. А рядом утюгом гладят вещи- . В результате вырубится автомат. Не правда ли?
Проводка на нагрузки рассчитана.
а вот если проводку посадить только на скрутку, ЧТО противоречит требованиям, то через некоторое время скрутка начнет греться и чем дольше работа, тем больше нагрев, с каждым разом сопротивление соединения начнет расти - и как результат - = пожар (ТТТ), плохая работа приборов и агрегатов - и электро-радио-помехи
AMA3OH написал :
А рядом утюгом гладят вещи- . В результате вырубится автомат. Не правда ли?
Проводка на нагрузки рассчитана.
А розетки не рассчитаны. Для этого прокладывается столько линий, сколько нужно, или, как у вас, у каждой розетки автомат 16А.
AMA3OH написал :
и летом включили кондиционер - он у меня на 4 квт
Такие нагрузки подключаются отдельным кабелем к отдельному автомату и без розеток.
Более того, на одну линию не следует подключать потребители подключаемые с помощью штепсельного соединения и без такового.
Маугли7111 написал :
А розетки не рассчитаны. Для этого прокладывается столько линий, сколько нужно, или, как у вас, у каждой розетки автомат 16А.
СКОЛЬКО комплектов проводов у вас отходит от щитка? - у мну ТРИДЦАТЬ. Если на каждую розетку буду ставить автоматы ( а не на каждую комнату), то в 2-3 раза увеличится количество!!!!
Это уже перебор- ИМХО.
Маугли7111 написал :
у каждой розетки автомат 16А.
4 квт = уже 18А. Не правда ли? Что приведет к частым отключениям агрегата, особенно в момент запуска двигателя охлаждения...
Маугли7111 написал :
Цитата:
Сообщение от AMA3OH
и летом включили кондиционер - он у меня на 4 квт
Такие нагрузки подключаются отдельным кабелем к отдельному автомату и без розеток.
Внесение изменений в конструкцию приборов (отрезание вилки, замена провода со срывом пломбы = приводит к потере гарантии. ИМХО
Kamikaze написал :
А тема-то была "Плюсы пропаянной скрутки"
Так у мну все облужено и на пайке для снижение сопротивления соединений и возможности подключения к сети приборов, имеющих большую мощность
AMA3OH написал :
СКОЛЬКО комплектов проводов у вас отходит от щитка? - у мну ТРИДЦАТЬ. Если на каждую розетку буду ставить автоматы ( а не на каждую комнату), то в 2-3 раза увеличится количество!!!!
Это уже перебор- ИМХО.
У меня 12 автоматов в квартире (трёшка) в двух щитках (силовой 8 и осветительный 4), не считая вводного и УЗО в щите учёта.
AMA3OH написал :
Внесение изменений в конструкцию приборов (отрезание вилки, замена провода со срывом пломбы = приводит к потере гарантии. ИМХО
А 4 кВт производимой тепловой/холодильной мощности, или потребляемой от сети?
И обычная вилка? Не верю! Фото в студию! И фото с этикетки с параметрами тоже. Такие обычно вилки не имеют, их подключают кабелем непосредственно, и без скруток и паек.
ПУЭ-7 написал :
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
В СНиП 2.08.01-89 перечислены квартирные дома (много- и мало-).
Вопрос: распространяется ли официально действие главы 7.1 ПУЭ РФ на индивидуальные (частные) строения?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.