Гляньте пожалуйста схему, что не правильно, что исправить?
В частности:
1.На первой линии УЗО 16А 10мА+автомат 16А, вроде желательно УЗО номиналом выше автомата, но на 10мА выше 16А не нашел, может лучше эту связку заменить на соответствующий Дифф. 16А 10мА (тип АС 1Р+N)?
2.На 3-й линии тоже что и на первой, заменить на Дифф.?, или можно заменить УЗО на 25А 30мА.
3.На 2-й линии для варочной панели+духовки нужен указанный Дифф. или достаточно будет автомата 2Р а защиту от утечки обеспечит УЗО в коридорном щите С50 100мА.?
4.Сумма номиналов автоматов 7,8,9,10 линий равна 58А, над ними стоит УЗО 63А, это есть хорошо(запаса достаточно)?
P.S. УЗО и Дифы. скорее всего будут типа АС, тип А дорого и дефицитно.?!
Надеюсь что нет, была вынужденная длительная пауза с ремонтом, пришло время к нему вернутся, надеюсь.
Схема иная, неужели настолько бестолкова что и комментировать нечего? Помогите довести до ума.
avmal написал :
А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?
Как вариант с фазы после УЗО создать утечку на землю в 10-15 мА. Т.е. впаять резистор на 15 кОм.
Прошу не расценивать это как совет!
martinen написал :
Для стир.маш. и посудомоечной 30мА не многовато?
2martinen УЗО ставится не для защиты машинки, а для защиты человека от поражения током. Считается, что убивает переменный ток > 100мА. Таким образом УЗО на 30мА, надежно защитит от смерти среднестатистического человека.
А по схеме: нафига 3 последовательных автомата на вводе. Достаточно первого автомата перед счетчиком. При желании можно после счетчика влепить УЗО на 100-300мА
УЗО ставится не для защиты машинки, а для защиты человека от поражения током
Понимаю, но вроде обычно (на этом форуме в т.ч.) советуют на стир.(она же розетка в ванной) и посудом. машины ставить 15мА, если достаточно 30мА то можно 1 и 3-ю линии воткнуть под одно УЗО 40А 30мА?!
Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?
А по схеме: нафига 3 последовательных автомата на вводе
Коридорный щит стоит от застройщика, менять там ничего не хотелось бы без необходимости(там вроде 2-а автомата и одно УЗО), в квартирном щите автомат на вводе вроде будет не лишним?!
avmal написал :
А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?
Простой способ повышения безопасности- т.е. уменьшение
тока сработки УЗО (не путать с тупым увеличением кол-ва УЗО
одного номинала напр. 30мА). Есть устройство однодиновое например таймер или индикатор сетевого напряжения и т.д. потребляет ток 10мА,
то его можно включить к нолю приходящему к УЗО и фазе выходящей из УЗО,
отсюда получается что УЗО у нас будет иметь ток сработки 30мА-10мА=20мА.
Можно получить и 15мА, конечно перед этой операцией нужно промониторить реальные токи утечки на данном участке сети.
avmal написал :
Не думаю, что в каждой квартире имеется поверочная аппаратура для калибровки уставки УЗО, как и специалист по ее обслуживанию.
цешки цифровой (в качестве аппаратуры) для данной операции хватит, специалиста по обслуживанию УЗО даже я хотел бы посмотреть (может я отстал уже есть спецы по обслуживанию 1Р АВ, только не те электрики которые их меняют, а именно по обслуживанию)
Не сочтите за навязчивость, уже пора определиться и закупаться. В итоге пришел к следующей схеме, нужно резюме - рабочая?, что поправить? или вся схема фуфло?
Я думаю что удобнее тянуть для розеток 1 комнаты 1 кабель от одного автомата.
Но тут Вам виднее, на сколько будет удобно одним кабелем запитывать розетки коридора и кухни.