Гляньте пожалуйста схему, что не правильно, что исправить?
В частности:
1.На первой линии УЗО 16А 10мА+автомат 16А, вроде желательно УЗО номиналом выше автомата, но на 10мА выше 16А не нашел, может лучше эту связку заменить на соответствующий Дифф. 16А 10мА (тип АС 1Р+N)?
2.На 3-й линии тоже что и на первой, заменить на Дифф.?, или можно заменить УЗО на 25А 30мА.
3.На 2-й линии для варочной панели+духовки нужен указанный Дифф. или достаточно будет автомата 2Р а защиту от утечки обеспечит УЗО в коридорном щите С50 100мА.?
4.Сумма номиналов автоматов 7,8,9,10 линий равна 58А, над ними стоит УЗО 63А, это есть хорошо(запаса достаточно)?

P.S. УЗО и Дифы. скорее всего будут типа АС, тип А дорого и дефицитно.?!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

martinen написал :
Гляньте пожалуйста схему

Похоже, что вывешивание на форум для обсуждения этой схемы раз в год стало для вас традицией ...

Надеюсь что нет, была вынужденная длительная пауза с ремонтом, пришло время к нему вернутся, надеюсь.
Схема иная, неужели настолько бестолкова что и комментировать нечего? Помогите довести до ума.

martinen написал :
2.На 3-й линии тоже что и на первой, заменить на Дифф.?, или можно заменить УЗО на 25А 30мА.

Да Вам ваааще на все линии
хватит одного УЗО 63А на 30мА (да и тому можно ток до15мА урезать)

Cс удовольствием уменьшил бы кол-во УЗО, как правильно это сделать?

хватит одного УЗО 63А на 30мА

Для стир.маш. и посудомоечной 30мА не многовато?

(да и тому можно ток до15мА урезать)

На 15мА вовсе не встречал а на 10мА видел максимум 16А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
хватит одного УЗО 63А на 30мА (да и тому можно ток до15мА урезать)

А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?

avmal написал :
А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?

Как вариант с фазы после УЗО создать утечку на землю в 10-15 мА. Т.е. впаять резистор на 15 кОм.

Прошу не расценивать это как совет!

martinen написал :
Для стир.маш. и посудомоечной 30мА не многовато?

2martinen УЗО ставится не для защиты машинки, а для защиты человека от поражения током. Считается, что убивает переменный ток > 100мА. Таким образом УЗО на 30мА, надежно защитит от смерти среднестатистического человека.

А по схеме: нафига 3 последовательных автомата на вводе. Достаточно первого автомата перед счетчиком. При желании можно после счетчика влепить УЗО на 100-300мА

УЗО ставится не для защиты машинки, а для защиты человека от поражения током

Понимаю, но вроде обычно (на этом форуме в т.ч.) советуют на стир.(она же розетка в ванной) и посудом. машины ставить 15мА, если достаточно 30мА то можно 1 и 3-ю линии воткнуть под одно УЗО 40А 30мА?!

Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?

А по схеме: нафига 3 последовательных автомата на вводе

Коридорный щит стоит от застройщика, менять там ничего не хотелось бы без необходимости(там вроде 2-а автомата и одно УЗО), в квартирном щите автомат на вводе вроде будет не лишним?!

martinen написал :
в квартирном щите автомат на вводе вроде будет не лишним?!

От него не тепло не холодно. Единственное, им удобно сразу весь щит обесточивать, не выходя из квартиры. Только вот зачем?

avmal написал :
А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?

Зачем спрашиваете, когда сами отвечаете?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

martinen написал :
советуют на стир.(она же розетка в ванной) и посудом. машины ставить 15мА, если достаточно 30мА то можно

Да не существует в природе таких УЗО с номиналом 15мА. Есть 10мА, есть 30мА, есть 500мА ... А 15 нет.

filvik написал :
Сообщение от avmal
А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?
Зачем спрашиваете, когда сами отвечаете?

Не думаю, что в каждой квартире имеется поверочная аппаратура для калибровки уставки УЗО, как и специалист по ее обслуживанию.

Да не существует в природе таких УЗО с номиналом 15мА

Конечно, опечатка под влиянием поста №4.

Так всеже как правильно - линии со стиралкой и посудомойкой раздельно, каждое под УЗО 16А 10мА или можно под одно 40А 30мА?

и

Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

martinen написал :
Так всеже как правильно - линии со стиралкой и посудомойкой раздельно, каждое под УЗО 16А 10мА или можно под одно 40А 30мА?

Это зависит от того, насколько вы себя захотите обезопасить - 10мА в этом свете выглядит выгоднее.

martinen написал :
Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?

Если подключена стационарно, то достаточно и двухполюсного автомата с УЗО 100-300мА на-пару. Если через розетку, то надобно УЗО или дифф на 30ма.

Если подключена стационарно, то достаточно и двухполюсного автомата с УЗО 100-300мА на-пару. Если через розетку

Розеток не будет, распредкоробка.

А что если так(схема).

avmal написал :
А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?

Простой способ повышения безопасности- т.е. уменьшение
тока сработки УЗО (не путать с тупым увеличением кол-ва УЗО
одного номинала напр. 30мА). Есть устройство однодиновое например таймер или индикатор сетевого напряжения и т.д. потребляет ток 10мА,
то его можно включить к нолю приходящему к УЗО и фазе выходящей из УЗО,
отсюда получается что УЗО у нас будет иметь ток сработки 30мА-10мА=20мА.
Можно получить и 15мА, конечно перед этой операцией нужно промониторить реальные токи утечки на данном участке сети.

avmal написал :
Не думаю, что в каждой квартире имеется поверочная аппаратура для калибровки уставки УЗО, как и специалист по ее обслуживанию.

цешки цифровой (в качестве аппаратуры) для данной операции хватит, специалиста по обслуживанию УЗО даже я хотел бы посмотреть (может я отстал уже есть спецы по обслуживанию 1Р АВ, только не те электрики которые их меняют, а именно по обслуживанию)

Не сочтите за навязчивость, уже пора определиться и закупаться. В итоге пришел к следующей схеме, нужно резюме - рабочая?, что поправить? или вся схема фуфло?

2martinen

Я думаю что удобнее тянуть для розеток 1 комнаты 1 кабель от одного автомата.
Но тут Вам виднее, на сколько будет удобно одним кабелем запитывать розетки коридора и кухни.

Кабель весь уже разведен, осталось собрать и подключить щит.

Наконец то собрал и подключил щиток, посмотрите пожалуйста все ли правильно?