Доканчиваем постройку деревянной мансарды - 4 комнаты полностью из дерева, электричество ещё не провели. Может кто-нить ознакомить с нормами для электрики деревянных построек? Ну там, например, провода такой-то марки, уложены в металлокоробе, да ещё и пустить не внутри стен, а по стенам...
Спасибо.
Олег_Ж написал :
ещё и пустить не внутри стен, а по стенам
Именно.
В электротехническом плинтусе/коробе, в гофре из самозатухающего ПВХ.
Формально при таком способе прокладки годится чуть ли не любой провод.
Но чтобы точно не было никаких претензий и чтобы самому быть уверенным в проводке, лучше применить кабель ВВГ/NYM; предпочтительнее (но дороже) ВВГнг-ls - ни один пожарник не придерётся (хотя особой необходимости в кабеле с такой изоляцией в данном случае нет).
Распределительные коробки, розетки и выключатели стоит взять из самозатухающего пластика.
Это как раз не для проверяющих, а для себя.
Если будет щиток - стальной. Тоже для себя.
2_ВТБ! Вот именно, в основном для себя, ну и чтобы пожарные были спокойны...Можно ведь где-нить по-низу пропустить короба, вплоть до того, что внутри плинтуса. Взять металлокороб и закрыть плинтусом, к розеткам тоже коробами...Хм, а вот к светильникам...Не очень-то будет смотреться короб по потолку. А можно так: внутри стен в металлорукаве? И к светильникам провода провести по чердаку и тоже в мет.рукавах?
Из предложенных уважаемым sergey_sav ссылок сделал вывод, что скрытая проводка в моём случае - только в металлической трубе...
А вообще-то у меня щас только стены по периметру помещения - перегородок ещё нет, только стойки под фермами над капитальной стеной. Перегородки буду делать и придётся в них закладывать мет. трубу. Если так, то ведь и простой ВВг подойдёт?
Привет всем.
В прошлом году возвел маленький летний домик на дачном участке.
Пришла пора делать электрику.
Прочитал кучу статей, но чувствую что получилась в голове каша из всего.
Вообщем ситуация такая. Дом деревянный, провод буду укладывать в короба + мет. трубы через стены.
Перечень нагрузок получился такой.
Кухня чайник-плитка, комната телевизор, и мб. обогреватель.
Мастерская и прочая техника на улице (циркулярки, косилки, насосы и проч.)
Освещение в доме+ (туалет + душ на улице).
Водонагреватель в душе.
Свое виденье изобразил в прилагаемой картинке.
Заземление буду копать и забивать сам (почва торф-глина вода 1.5-2 метра под землей.)
Хотелось бы спросить у мастеров в правильную сторону я мыслю ?
Мало информации: мощность водонагревателя?(проверить сечение провода...хотя для 20А220В 2,5 кв.мм достаточно). УЗО надо на все розетки поставить. А еще лучше на все линии, т.к. проводка наружная.
хотелось бы узнать, что лучше использовать для проходки кабеля через дерев. стену? сечение не более 2.5мм2, т.е. тонкостенную трубу, допустим сильфонный шланг, вроде как обладает локализационной способностью? и можно ли затянуть 2 кабеля? хотя если 40% только заполнять большое отверстие получится и еще один ньюанс, есть глухие стены где пустота порядка 30-35 см, как лучше в них пропустить кабель?
Олег_Ж написал :
Ну там, например, провода такой-то марки, уложены в металлокоробе, да ещё и пустить не внутри стен, а по стенам...
Проводом ПРГ на роликах. И можете спокойно жить. Жизнь и имущество дороже красоты. А так как ни крути-"пороховая бочка". Не будете же ради скрытия стальной трубы строить двойные стены?
почти всё перечитал по разводке в деревянных домах,но не нашёл ответа на вопрос-нужно ли при проходе через брус кабеля в металлорукаве вставлять в отверстие металлическую трубу?
максимум 3х2,5мм.кв..Тонкостенные мебельные стальные годятся?Толщина около 1мм.Вроде бы металлорукав- защита...Есть ли смысл в перегородках дополнительно ставить такие обрезки труб?
Стальная труба с уклоном на улицу - для стока конденсата. Металлорукав будет скапливать конденсат. Зачем там вообще металлорукав? Вы разве подвижную электроустановку запитываете?
Да и загерметизировать и закрепить трубу в стене проще и надёжнее.
Alexcris, а кто Вам сказал, что данная коробка герметичная?
Вот если поставить кабельный ввод (сальник) ,
тогда будет герметичной. А резиновые колпачки полное фуфло, особенно если их прорезать.
Такая коробка с кабельным вводом точно герметична.
Единственное в ней отверстия коронкой необходимо прорезать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Ну хорошо, пусть другой вариант. Хоть классическую советскую рогатину (но она по размерам не подойдет - "орех" не влезет). Все можно по классу IP подобрать, если по стандартам вообще можно "орех" убирать в коробки (я не знаю точно).
Господа Электрики, а если такой вариант попробовать:
К каждому потребителю (розетке, выключателю, лампочке) подводить не кабель а провод на достаточном удалении друг от друга (фазы и нуля), сантиметров 20, к примеру. Проводом сечения 2-3 кв.мм. Все это делать скрыто, под деревянными стенами и без металлогофры.
Ага. И выключатель на фото вроде как Bironi. Монтировал такие как то. Не понравились они мне. Что розетки, что выключатели. Дешевка в дорогом обрамлении. Но пипл хавает, значит будем ставить))
Nikitosss написал:
К каждому потребителю (розетке, выключателю, лампочке) подводить не кабель а провод на достаточном удалении друг от друга (фазы и нуля), сантиметров 20, к примеру. Проводом сечения 2-3 кв.мм. Все это делать скрыто, под деревянными стенами и без металлогофры.
megrad написал:
Металлорукав по пожарке не прождит.
Если в кабеле есть жила PE, а в защите два каскада УЗО, то что тому металлорукаву будет?
Защита кабеля от грызунов есть.
Защита дерева/утеплителя от локального нагрева - тоже. Если гарантирована защита перекрытия от влаги - вообще без вопросов.
Маньяки могут применить кабель с экраном.
Металлорукав лучше в ПВХ - даже для неманьяков.
megrad, Про ретро))))
Имел ввиду другое, фазу и ноль не скручивая вести на расстоянии 200 мм к розетке например (не как на фото, а внутри, под деревянной обшивкой). КЗ уже в любом случае избежим.
Перегрев: если взять провод сечением 2,5кв.мм и на входе пустить через автомат 16А, то я думаю автомат вырубится раньше чем провод разогреется до степени поджога чего либо.
Останется решить вопрос с грызунами. А их по идее в любом случае и с любым типом проводки, а хоть и без эл-ва нужно изживать всеми возможными способами.
ПС. Заранее прошу прощения, я не электрик, тут я больше советуюсь и ни на чем не настаиваю
Nikitosss написал:
Перегрев: если взять провод сечением 2,5кв.мм и на входе пустить через автомат 16А, то я думаю автомат вырубится раньше чем провод разогреется до степени поджога чего либо.
Вы бы не обольщались, естественно при одновременном перегрузе вроде и ни чего,
но когда по тем или иным причинам это происходит периодически, то разрушается изоляция кабеля.
А там и до беды недалеко.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.