Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9204
#917301

Есть задача развести прямо из квартирного щитка несколько линий от одного автомата звездой. 2-3 линии можно посадить на клемму автомата. А для отвода 3-5... линий какие конструкции используются? Не хочу ставить на это дело отдельную распределительную коробку. Может быть есть примеры, нормы по организации ветвления? Земля и ноль отводятся от своих шин. А как быть с фазой? Хочется устроить разборное обслуживаемое соединение.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Мишутк Есть изолированные шинки для фазы на ДИН-рейку, наподобие нулевых.
Если автомат на 16А и все провода медные, то очень удобно разветвить 222-й Вагой - разъемное и не требующее обслуживания соединение.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
очень удобно разветвить 222-й Вагой

Но не "в воздухе", а в держателе (к примеру, на рейке).

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ВТБ! написал :
Но не "в воздухе", а в держателе (к примеру, на рейке).

Насколько критично? Чем? В распаечной коробке держатели нужны?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Насколько критично? Чем?

Нарушением нормативов.
В пластиковый держатель пара пятиконтактных влазит...

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9204

Я бы хотел увидеть просто фотографии щитков с красивой и грамотной разводкой (с решением моей задачи). Понятно, что технически все осуществимо и нормативы я прочитать смогу. Однако когда увидишь пример аккуратной работы, снимается сразу очень много вопросов, даже тех, которые и не подумал бы задавать.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

опрессуйте в гильзу и заизолируйте термоусадкой

dinamit007

Автор хочет разборное соединение.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

щиток работы мастера Юрки