всем ограмное спасибо! Вся инфа здорово помогла!

2 Dima_ulrih : а где спасибо мне?

Dima_ulrih написал :
ей можно пользоваться для для того чтоб сделать проводку и не думать:

Пользоваться можно любыми программами и программками... но думать лучше всегда.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2 sergey_sav
спасибо бальшОе! а програмулька(ссылка в первом посте), ей можно пользоваться для для того чтоб сделать проводку и не думать: "что-то попахивает"

Dima_ulrih написал :
а разве не 10А на 1мм для меди

Это приблизительная прикидка некоторых спецов... причём, очень приблизительная... плюс-минус пол-трамвайной остановки...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

таблица для меди. Учитывайте кол-во жил. В квартирах ОБЫЧНО через PE провод ток постоянно не течет , поэтому берем колонку для двухжильного провода.
***
2 Dima_ulrih: а Вы какой считаете?

2 Suchkoff
а разве не 10А на 1мм для меди , я гдето такое видел, значит ошибся, вовремя надеюсь

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Dima_ulrih Может быть чем-то поможет , пост 10

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вы сами задали условие: счетчик на 50А.
Отсюда и провод 10мм. Можете и больше взять, но смысл?

у меня отопление 3кВт , ну а всётаки запас нужно брать 30%?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Сечение как для квартир с электроплитами -10 мм2.

Не понимаю беспокойства. Электроотопление-это всего 4 Квт .

это на этаже щиток, там счётчик, вот от него сразу в квартиру к автоматам. ток у меня нет земли, это будет следующая проблема, ведь стиралка, чайник, котёл....как шваркнит

Если с запасом - ставь 10кв.мм., три моножилы, медь.
***
это от шитка подъездного до внутренней коробки с автоматами?

Доброго всем времени суток!

Вот подбираю сечение для проводки в квартире. квартира электрическая, т.е. тёплая вода и отопление электрические. на входе стоит счётчик 50А электронный, вот хочется поставить от счётчика максимальный провод по сечению. находил на форуме ссылку на расчётную табличку , и два вопроса всётаки возникло , какой запас нужно выбирать в маём случае (по умолчанию стоит 30%)? и какой провод лучше 2х... или две жилы по 1х..., всё проводится под гипсом в пластиковой гофре. ну и лучше всётаки мягкий или жёсткий провод?
простите если повтор или тупые вопросы, тем не менее я на них однозначно ответить не могу.
Спасибо!