Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3445187

да автомат или вставки ( по паспорту) на какой ток?

bor44 написал :
каким сечением производили монтаж от трансов до счетчика

Следует применять провод моножилу сечением 2,5-4 мм кв. либо аналогичный контрольный кабель (если другое не прописано изготовителем оборудования)

bor44 написал :
импользовали автомат на его ввод

Не понял. АВ(или вставки) должен стоять на вводе, перед счетчиком и ТТ.

bor44 написал :
какие трансформаторы тока предпочтительно установить

Должно быть прописано в ТУ на подключение. Предпочитаю проходные "бублики". Если вы номинальном токе, то равный номиналу вводного АВ.

bor44 написал :
как установить коэфициэнт трасформации

Написан на корпусе трансформатора.

bor44 написал :
может есть какие то нюансы в подключении ????

Не забываем ставить заземляющие перемычки на выходе трансов. И класс точности трансов 0,5 или 0,5 S, если счетчик коммерческий.

Да, современные счетчики не так эффектно выходят из строя при ошибке в подключении, как старые САУ.

Юрка написал :
В ней используется испытательная клеммная коробка. Не знаю, нужна ли она в Московской области.

Иногда требуют, но чаще нет.

коллеги кто подключал АББ счетчик дельту с трансформаторами тока
у меня вопросы
каким сечением производили монтаж от трансов до счетчика
импользовали автомат на его ввод
какие трансформаторы тока предпочтительно установить
как установить коэфициэнт трасформации
может есть какие то нюансы в подключении ????
с ув.

Ребята,спасибо всем за помощь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Юрка написал :
У sergey_sav схема, рекомендованная нашим питерским Энергонадзором. В ней используется испытательная клеммная коробка. Не знаю, нужна ли она в Московской области.

Если эта коробка изготавливается в Мытищах, то, разумеется, не зря. Конечно такие коробки устанавливаются, если это в проект забито.

Gorinich написал :
не подскажете ли схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока.

У sergey_sav схема, рекомендованная нашим питерским Энергонадзором. В ней используется испытательная клеммная коробка. Не знаю, нужна ли она в Московской области.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Gorinich написал :
схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока.

Или вот ... Какой-то конкретный счетчик или абстрактный, но с трансформаторами?

Gorinich написал :
схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока

Пожалуйста

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Например, , в конце.

А тему надо бы поосмысленнее называть...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Уважаемые мастера,не подскажете ли схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока.
Заранее очень благодарен.