#74942

Думаю, что подобные вопросы звучали, но впрямую ответа не нашел.
У нас диаметр отвода на стояке - 1/2 дюйма. Соединительные металлопластиковые трубки - тоже.
Диаметр полотенцесушителя - 3/4 дюйма, стоит переходник.
Последний этаж.
Полотенцесушитель - ледяной. Ну может быть верхнее колено на пару градусов теплее.

В чем проблема ? В том, что диаметр ПС больше диаметра соед трубок и стояка ? Воздушная пробка ?
Недостаточное давление в стояке ?
И главное - как лечить ?
Рабочие уверяют, что проблема в большем диаметре ПС.

warlock

Отсечка между отводами есть?
Циркуляция есть?
Направление циркуляции воды в стояке?

у 16МП у фитинга отверстие 7-8мм всего, большое сопротивление получается, может поэтому
надо бы двадцатку или не МП, без заужений

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Заужение считается от 100 мм длинны. Вряд ли фиттинг такой длинны бывает.

2_k0t_
вы хотите сказать, что на 4 фитингах нет падения давления?
фитинг думаю 40мм длинной, я не измерял
много ли полотенцесушителю надо, лишних пару метров трубы и уже хуже греет

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Do Home Tourself А при чём тут давление??? У Вас и 10 бар может быть, а сушило холодное, если нет циркуляции.