Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#921555

Прошу специалистов (гуру) электриков помочь в составлении эл. схемы. Расположение потребителей прилагается, их потребляемая мощность, пожелания и т.п. в картинке.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Длительно допустимый ток для провода 4 мм2 алюминия -- в жилых помещениях25 ампер (при прокладке на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях----32 ампера)
Вот отсюда и идем.

Вводный автомат на 25 ампер, затем 3 автомата--свет,розетки и электроплита.Все по 16 ампер.
Установка УЗО в сухих и отапливаемых помещениях-не требуется.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

azus6 написал :
Установка УЗО в сухих и отапливаемых помещениях-не требуется.

Новые нормативные требования?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

  • ввод автомат С25 + УЗО 40А/30мА
  • автомат С16 - кабель медный ВВГнг 2х2,5 и 4 розетки на левую стенку
  • автомат С16 - кабель медный ВВГнг 2х2,5 и 4-5 розеток на правую стенку
  • автомат С10 - кабель 2х1,5 - 2 выключателя = 2 кабеля 2х1,5 на люстру и светильники

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

2evgenygrig +1
2azus6 Алюминием теперь нельзя прокладывать линии менее 16 мм2...

2evgenygrig - спасибо большое за совет. приобрел автоматы, кабель. Начал монтаж проводки, по завершении отчитаюсь.

2evgenygrig

evgenygrig написал :

А вот УЗО на 40 А не многовато?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Нет, УЗО как раз нормально, там запас для защиты от перегрузки не помешает.

Я вот только забыл спросить про наличие заземления. Подумал, что, мол, общежитие, старый дом, алюминиевая проводка, жилье временное - и насоветовал кабель 2-жильный. А может у вас заземление есть, и надо было 3-жильную проводку делать... Теперь совесть мучает...

2evgenygrig Не мучайся, там заземления нету, но не помешало бы. Думал к трубам отопления прицепится (!) .