Нет, УЗО как раз нормально, там запас для защиты от перегрузки не помешает.
Я вот только забыл спросить про наличие заземления. Подумал, что, мол, общежитие, старый дом, алюминиевая проводка, жилье временное - и насоветовал кабель 2-жильный. А может у вас заземление есть, и надо было 3-жильную проводку делать... Теперь совесть мучает...
Длительно допустимый ток для провода 4 мм2 алюминия -- в жилых помещениях25 ампер (при прокладке на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях----32 ампера)
Вот отсюда и идем.
Вводный автомат на 25 ампер, затем 3 автомата--свет,розетки и электроплита.Все по 16 ампер.
Установка УЗО в сухих и отапливаемых помещениях-не требуется.
Прошу специалистов (гуру) электриков помочь в составлении эл. схемы. Расположение потребителей прилагается, их потребляемая мощность, пожелания и т.п. в картинке.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.