Xameleon написал :
ну да,значит если после УЗО 30 мА стоит автомат 50 А то получается пока он сработает УЗО будет под большим потенциалом,что скорее всего приведет к его поломке,правильно?
УЗО нужно ставить рассчитанное на больший ток, чем автоматы. Но в случае к.з. любой исправный автомат должен сработать быстро.
Xameleon написал :
Хотя в принцыпе УЗО может сработать и разорвать цепь и остатся жевым,или я не прав?
Это дифф.автомат может сработать при к.з., а не УЗО.
nsn написал :
Если после УЗО стоит автомат, и происходит КЗ, то пока автомат не сработает, ток КЗ тоже ведь течёт не между неисправным устройством и автоматом, а во всей цепи, в том числе и через УЗО, стоящее до автомата.
Если УЗО стоит после автомата и происходит КЗ, то протекающий ток будет такой же, как и описываемом случае.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ну да,значит если после УЗО 30 мА стоит автомат 50 А то получается пока он сработает УЗО будет под большим потенциалом,что скорее всего приведет к его поломке,правильно?
Хотя в принцыпе УЗО может сработать и разорвать цепь и остатся жевым,или я не прав?
В течение какого времени возьмёт? Если после УЗО стоит автомат, и происходит КЗ, то пока автомат не сработает, ток КЗ тоже ведь течёт не между неисправным устройством и автоматом, а во всей цепи, в том числе и через УЗО, стоящее до автомата. Насколько я понимаю, помимо номинального тока, на который рассчитано УЗО, у него ещё есть такие характеристики как максимально допустимый пиковый ток и отключающая способность (максимально допустимый ток утечки).
Простите,а вы не могли бы,в крации описать что произойдёт с УЗО,если после него не стамить автомат,а сразу пустить на двигатеть КОТОРЫЙ КАК МЫ ПРЕДПОЛОЖИМ В ПОЦЕССЕ РАБОТЫ ПОЛУЧИТ К/З. (не могу негде найть)
Если воткнёте только фазу, толку не будет. Если добавите нолик, то будет жить... А фазу на ту клемму, где запитана кнопка "тест".
А если начальнику объяснить популярно об ошибочке, то можно обойтись без лишнего головняка. ИМХО
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Пускать землю отддельно от 0ля . Или ставить .... эх забыл название . На соедении 0 и земли . Вообщето непонятно мне как вы бирете ноль и землю с одного места ? Скорее всего вы землю на ноль запитали , а это не правельно .
да дело в том что начальник у меня своебразный,я просил купить однофазный автомат и узо,а он купил трехфазный автомат а трехфазное узо,ну с автоматом то проще,задействовал одну фазу и все нормально,а вот с УЗО что то не уверен.
Xameleon написал :
вопрос стоял не в том что что нужно съделать,а в том будет ли работать?
Мало данных.
Xameleon написал :
Это здание 60-х годом и является заводским помещением с расположенными в нем трёх фазными станками,есть только трёхфазные щиты,станки и всё
И что, во всех щитах только три провода?
Система электроснабжения какая? TN, IT? 127/220? 220/380?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
вопрос стоял не в том что что нужно съделать,а в том будет ли работать? Это здание 60-х годом и является заводским помещением с расположенными в нем трёх фазными станками,есть только трёхфазные щиты,станки и всё
Xameleon написал :
Самая распространенная ошибка при монтаже УЗО - подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником
Речь идет о соединениях ПОСЛЕ УЗО. Правильно - разделять PEN на PE и N ПЕРЕД УЗО, не соединяя их потом ПОСЛЕ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Самая распространенная ошибка при монтаже УЗО - подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитнымпроводником
Xameleon написал :
Шина-земельная,которая идёт по контуру помещения
сечение примерно 50 мм2.То есть и ноль и землю беру с неё,только не под один болт,правильно?
Эта шина - пережиток старины, когда была система с изолированной нейтралью. Сейчас - рабочий ноль и защитный ноль должны идти совместно с фазными проводниками, а шина на стене - скорее шина дополнительного уравнивания потенциалов. Использовать ее как рабочий и защитный ноль - нельзя. Нужно тянуть их (по отдельности, пятипроводкой, или четырехпроводкой с PEN мин. 10 мм2 меди) от вышестоящего щитка вместе с фазами.
При этом шина также будет соединять щитки, дублируя PEN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Доброй ночи,помогите с одним вопросом:Есть распределительный ящик,на него приходит три фазы,ящик заземлён от шины.Нужно:поставить УЗО и автомат,от которого будет запитан однофазный насос с заземлением.Вопрос-если взять "0" и "землю" с приходящий шины будет ли работать УЗО?То есть и ноль и земля одно и тоже подключение.