Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332
#923405

Вчера ОДИН из 3х проводов кабеля (20метров) ВВГ 1.5x3 подключил к фазе, остальные ни к чему не подключал. С противоположной стороны (как, в прочем, и с другой стороны тоже) индикаторная отвертка показала наличие фазы НА ВСЕХ ТРЕХ проводах. ПОЧЕМУ?

Если подключать один провод к фазе, второй - к нулю, то с другой стороны инд.отвертка светится на двух проводах из трех (кроме нуля). почему?

Извиняюсь, если вопрос глупый...

Наводка. Подцепите нуль и PE. Все будет в норме.

При поиске РЕ воспользуйтесь контролькой. Подключив нейтраль и фазу, зная где нейтраль вычислите фазный.

2Serg21220 Проверьте теперь тестером или лампой наличие (точнее отсутствие) напряжения на не подключенных концах.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

Спасибо всем. Ясно. Просто раньше с инд.отверткой не работал:-)

А все почему (и откуда). Случайно выяснилось (теперь уже), что у бывшего владельца двуклавишный выключатель разрывал два ноля, а не фазу... А я лампочки раньше менял (два года уже)... Хорошо, что при этом автоматы выключал...

Serg21220 написал :
Просто раньше с инд.отверткой не работал:-)

ИМХО: лучше больше с этим гэ не работать, а использовать двухполюсный индикатор

ИМХО: лучше больше с этим гэ не работать, а использовать двухполюсный индикатор

Между прочим при аналогичных действиях с кабельной линией метров в 200 и двухполюсный индикатор вполне может показать наличие напряжения

petrkirov написал :
Между прочим при аналогичных действиях с кабельной линией метров в 200 и двухполюсный индикатор вполне может показать наличие напряжения

ни разу не было такого, правда пробник не на неоновой лампочке