Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.11.2008 Смоленск Сообщений: 11
#923508

Вся проводка в деревянном доме выполнена NYM 2 х 1,5 открытым способом скобами по гипсокартону.Насколько это опасно и как можно обезопасить ее от перегрузок и возгорания.Поменять целиком пока нет возможности.Из автоматики стоят только автоматы на 16 А.

chapral написал :
Насколько это опасно и как можно обезопасить ее от перегрузок и возгорания

Не опасно. Уменьшите номинал автоматов, если сильно опасаетесь...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2chapral А почему вы вообще решили, что такая проводка может быть опасна?

chapral написал :
как можно обезопасить ее от перегрузок и возгорания.

Установкой надежного автомата соответствующего номинала, а себя можно обезопасить установкой УЗО 30мА.

Регистрация: 22.11.2008 Смоленск Сообщений: 11

Спасибо за помощь.Просьба схематично обьяснить где устанавливается узо (в электрике-0) и можно ли установить отдельное скажем на ванную комнату.

Спасибо за помощь.Просьба схематично обьяснить где устанавливается узо (в электрике-0)

при уже существующей проводке УЗО устанавливается в "разрыв" цепи одновременно на фазный и нулевой рабочий провод

и можно ли установить отдельное скажем на ванную комнату.

Но то что можно а даже нужно , на ванную комнату лучше всего установить УЗО на дифток 10 мА.