2Tatush Наверное 10 мА вызовет вопросы...
А почему вопросы - это же в мокрой зоне. Иле я ничего не понимаю?
Я не электрик, я только учусь... (почти цитата)
Tatush написал :
А почему вопросы
Почитайте пункт 4.15:
2Tatush
Достаточно много потребителей на 10 ма УЗО и разветвленная проводка - может будет работать, а может и нет...
Будьте к этому готовы....
Т.е. их нужно, например, разделить на несколько узо? это будет обеспечивать нормальную работу?
2Tatush
Может быть и так будет работать - зависит от качества выполнения проводки и утечек подключенной техники.
... а может и нет.
Или разделить на несколько, или поставить одно на 30ма....
Tatush
Щиток побольше, двухполюсные (или 1+N) автоматы на каждую группу - и полная свобода манёвра по установке промежуточных автоматов и УЗО.
это вы смеетесь насчет "щиток побольше", и так гроб получается
Tatush
Несколько щитков в квартире - на проводах сэкономите.