Что это вы такое выдумали? Нафига дорогущие дифавтоматы, если после каждого 40А дифа стоит всего 2 автомата по 16А? Номинал УЗО должен быть не ниже номинала вышестоящего автомата или суммы нижестоящих. Тогда УЗО будет всегда защищено от перегрузки.
И потом, ну зачем столько дифов? Диф 16А/30мА на холодильник, УЗО 63А/30мА на всю кухню и санузел, УЗО 63А/30мА на всё остальное.
Автоматы после УЗО защитят его быстрее, чем автомат до УЗО. ПОэтому советую после верхнего узо оставить автоматы на 2 линии с автоматами 16+16 и они защитят УЗО от КЗ и перегрузок.
okles написал :
Зачем до входа в УЗО ставить защитный автомат?
Автомат защищает УЗО от токовой перегрузки без тока утечки.
При КЗ проще снова включить автомат, чем покупать новое УЗО. Согласны?
***
кстати, посмотрите ветки с обсуждением схем...
УЗО 40А не защищены соответствующим автоматом. Ставте на входе автомат на 50А, и поднимите номинал УЗО до 63А.
На стиральную машину нужно УЗО 10мА.
Свет вывести из зоны действия розеточного УЗО.
Зачем нужен дифавтомат 63А/100мА ? Автомат на 63А(50А) уже есть. Добавьте УЗО 63А/300мА.
***
вся инфа получена благодаря данному форуму, спец.образования нет.
Я бы освещение и кондиционер на отдельный автомат повесил-бы без УЗО
1) там УЗО практически не нужно, так как практически исключено касание токоведущих частей-утечка
2) на вашей схеме при касании -утечки на стороне простых розеток то до щитка вам придется добираться в темноте...
Способ соединения, предлагаю сварку скруток... транс обычный 250вт от старого телевизора, вся вторичка сматывается, на рынке покупается 8 метров многожильного провода сечением 4-6 квадрат с одной стороны мощный крокодил(авто-магазин), с другой такой же крокодильчик но с зажатым куском обычной щетки с мощного двигателя... середина наматывается на транс на место старой обмотки.. итог напряжение в районе 4-6 В ток в районе 30-40 А кратковременно можно получить. Крокодил 1 на скрутку крокодил 2 с щеткой быстро касаешься(1-2 сек) к краю скрутки получается дуга-оплавление и маленький шарик меди который сваривает все жилы скрутки…
Выбор автоматов-щитка для себя выбрал поставил 2 года тому назад Legrand, щиток Ekinoxe NX 3X12 скрытой установки, для чего так много :-), да много места свободного-не занятого полно, первый ряд стоит меркурий-счетчик на дин рейку, рядом главный автомат на 50А... далее 2й ряд чисто узо... 3 ряд просто автоматы...
Решил заменить проводку в квартире, изучив форум набросал схемку.
Прошу дать критику и помочь с выбором шкафа для данных приборов, и модулем защиты от перенапряжения.
Автоматы и узо планируются фирмы Merlin Gerin. С видом медных проводов не опредилился. Соединение проводов или пропаяная скрутка или зажимы wago (учусь паять пока не очень получается, поэтому думая зажимы будут надежнее и про сам состав припоя в магазинах информацию не нашел).