Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#926201

Стоит в котельной 4 котла. Солярка, твердое топливо, газ, электричество. До них насос. Так вот, как праильно подключить насос, например к трем котлам? Не получится ли так, что когда газовый котел начнет управлять насосом, попалит электонику котла на солярке? Или ставить отдельные автоматы на каждый провод для насоса от котла?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Подключите насос напрямую в сеть через дифавтомат. И не выключайте весь отопительный сезон.

тогда не будет работать реостатная система регулировки каждого котла в отдельности и прогрев помещения проходить очень долго. В частности, электрокотлу критична скорость потока.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Тогда подыщите в электромонтаже четырёхходовой переключатель и переключайте при переключении с котла на котёл

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

  1. Все известные мне циркуляционные насосы (Grundfos, Wilo и т.д.) запитываются от 220В 50 гц. и имеют регулировку скорости вращения в виде ручки на корпусе. Никакого дистанционного управления скоростью в них не предусмотрено.
  2. Скорость потока должна быть достаточной для съема паспортной мощности котла. От типа котла это не зависит. Все нормальные котлы имеют блокировку от слабого потока теплоносителя. Скорее малая скорость потока наиболее критична для твердотопливного котла, т.к. его мощность труднее регулировать.
  3. Если все так критично, то поставьте на электрокотел отдельный насос и пусть они живут дружной парой. А второй насос на остальные котлы.