Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224
#926682

Здравствуйте, уважаемые.

Хочу испросить Вашего совета.
Ситуация:

  1. двухкомнатная "хрущёвка" в стадии ремонта;
  2. электрический стояк проходит за кирпичной стеной жилой комнаты, доступ соответственно только из этой комнаты через проём в кладке;
  3. счётчик находится по соседству за деревянной межкомнатной перегородкой в прихожей;
  4. ввод выполнен алюминиевым кабелем 4 кв.мм. следующим образом:
    от стояка сделано ответвление, далее кабель выходит наружу на стену комнаты рядом с проёмом, по стене уходит в прихожую, пересекая деревянную перегородку;
  5. планируется обшить стены комнаты ГКЛ, в связи с чем будет закрыт доступ как к стояку, так и к кабелю ввода.
    Беспокоит безопасность ввода, так как кабель проходит через горючий материал - дерево.
    Возможно ли защитить каким-либо образом ввод?
    Спасибо.

P.S. Штробление затруднено - для этого предварительно придётся разобрать деревянную перегородку.

sergs написал :
Возможно ли защитить каким-либо образом ввод?

В металлическую трубу на всём протяжении.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Спасибо!