Добрый вечер всем.
Суть проблемы.Имется:
-духовка 3квт;
-варочная панель 6квт;
-посудомойка 1,5квт;
-стиралка 1квт;
-чайник 2квт;
-микроволновка 1квт.
Итого примерно 15 квт если все одновременно задействовать.Возможно ли все это посадить(через автоматы), на 3х жильный аллюминиевый(толщина 1й жилы 5мм в оплетке) провод к которому ранее подключалась электроплита.
В электрике не силен, но очень не хочется громить пол квартиры.
Посоветовалась с мужем электриком - отвечаю.
В принципе на провод общим сечением 15 мм это все повесить можно. Единственная оговорка - не используйте все это оборудование одновременно.
Lena-tsk написал :
В принципе на провод общим сечением 15 мм это все повесить можно.
зачем давать такие советы? да еще и "на провод общим сечением 15 мм" - откуда вы это взяли? Ведь провод 3-х жильный, а значит - питание однофазное.
Bac9 написал :
Bac9
, вам надо протянуть наново от щитка такие линии:
варочная - кабель 3х6, АВ С32
дузовка - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А)
посудомойка - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А);
стиралка - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А);
всё остальное - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А).
Но всё зависит от выделенной мощности на квартиру. Вообще то лучще фото щитка сюда, и всё станет понятно.
В вашем случае правильнее и удобнее будет протянуть от этажного (квартирного) щитка кабель 3х6 (3х10) под защитой АВ С50 в кухню, а уже там городить новый щиток с начинкой, которую я описал выше.
В вашем случае правильнее и удобнее будет протянуть от этажного (квартирного) щитка кабель 3х6 (3х10) под защитой АВ С50 в кухню, а уже там городить новый щиток с начинкой, которую я описал выше.
Проблема в том что надо разнести корридор и прихожую в которой сделан ремонт. Шиток вобще находится за дверью у соседей.
Фотка кабеля
Фото вблизи по сравнению с Num кабелем 3х2.5
Осторожно трафик.
Ок...напишу ещё разок - так как BAC9 желает использовать сей трёхжильный провод в качестве одной жилы, то сумарное сечение жилы составит 18 квадратов аллюминия исходя из этого, эта жила должна выдерживать нагрузку в 17 КВт и ток - до 80 Амперов...вот в принципе то и всё...Давайте по существу: BAC9 спрашивает совета, как ему использовать то что у него есть, а не каким сечением ему ложить новую проводку, испортив при этом ремонт.
На ответ админу: конечно, держать всегда под контролем количество включенного оборудования трудно, НО ради свеженького ремонта в целости и сохранности можно этим пожертвовать.
Это всё никогда у вас одновременно включено не будет. Поэтому, если ничего не перекладывать, нужно
1) рассчитать ток, который выдежит кабель
2) поставить в ЩЭ нормальный автомат (АЕ к нормальным не относится)
3)поставить на кухне щиточек на 8 модулей, туда запихнуть УЗО 63 А 30 мА, после него автоматы:
на варку - С32
на всё остальное по ОТДЕЛЬНОМУ С16 на каждый прибор (то, что сейчас у вас сделано - жесть! Особенно скрутка ПВС с алюминием...)! Кабель защитить не выше, чем С32. С кабелем обращаться очень ОСТОРОЖНО - может обломиться в любой момент! Желаю удачи!
Ясненько.Посоветуйте какой силовой кабель от щитка тянуть 3х10 или что-либо потолще и побольше(люблю запас мало ли),шутка.Повешу на него еще пару розеток, освещение и теплый пол(~0.6кВт).Подойдет ли Num 3x10 от Севкабеля или что другое смотреть.
Автомат я так понямаю общий на 32А брать.
что за фигня! Толщина жилы дана в изоляции! Самого алюминия там не более 8 квадратов. Скорее всего 6 квадратов. Максимальный ток - 36А. поэтому, АВ не более С32 на кабель в ЩЭ.
Давайте по существу: BAC9 спрашивает совета, как ему использовать то что у него есть, а не каким сечением ему ложить новую проводку, испортив при этом ремонт.
Абсолютно точно.
Это всё никогда у вас одновременно включено не будет. Поэтому, если ничего не перекладывать, нужно
1) рассчитать ток, который выдежит кабель
2) поставить в ЩЭ нормальный автомат (АЕ к нормальным не относится)
3)поставить на кухне щиточек на 8 модулей, туда запихнуть УЗО 63 А 30 мА, после него автоматы:
на варку - С32
на всё остальное по ОТДЕЛЬНОМУ С16 на каждый прибор
Кстати так я планировал.:yu
(то, что сейчас у вас сделано - жесть! Особенно скрутка ПВС с алюминием...)!
Да это просто стиралка временно подключена.
Кстати если вы посмотрите на картинку то увидите что помимо 3х толстых проводов,из гофры(незнаю как назвать) выходят еще 2 тонких их можно отдельно использовать например для чайника?
Bac9 написал :
Посоветуйте какой силовой кабель от щитка тянуть 3х10 или что-либо потолще и побольше(люблю запас мало ли)
Прикиньте для начала, собираетесь ли Вы увеличивать выделенную на квартиру мощность? Даст ли добро на это энергоснабженцы, исходя из состояния сети дома и ТП?
ВВГ (NYM) 3*6 позволит Вам выбрать ок. 12 кВт разом, 3*10 ок.16 кВт. Коль любите потолще, то 3*10, однозначно!
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Вот фото лестничного щитка.
Недавно была поменена вся проводка вдоме с Al на Сu, но в квартиры идут аллюминиевые провода.Автоматы тоже заменены.На плиту отдельный автомат на 32.
В общем нужно окончальное решение менять или нет.
Здавствуйте!
У меня похожая ситуация. Три алюминиевых провода на котрых висела плита, диаметр жилы - 2,5мм(без изоляции), автомат на 32А. Дому 18 лет. Хочу поставить дух.шкаф + варочную поверхность = 10.5 квт, при этом надо переместить розетку. Приходил электрик - сказал что проводку и автомат менять не надо и предложил поставить распред.коробку+2м медного провода (на перенос розетки).
Подскажите пожалуйста можно ли так делать?
Я так понимаю деиствовать надо так как говорит dinamit007
Это всё никогда у вас одновременно включено не будет. Поэтому, если ничего не перекладывать, нужно
1) рассчитать ток, который выдежит кабель
2) поставить в ЩЭ нормальный автомат (АЕ к нормальным не относится)
3)поставить на кухне щиточек на 8 модулей, туда запихнуть УЗО 63 А 30 мА, после него автоматы:
на варку - С32
на всё остальное по ОТДЕЛЬНОМУ С16 на каждый прибор
Так это зависит от того, что Вы хотите. Если ограничение автоматом 32А Вас устраивает, то можете и не утруждать себя заботами по замене алюминиевой проводки... Оставьте до следующего ремонта, например.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.