Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#927199

Добрый вечер всем.
Суть проблемы.Имется:
-духовка 3квт;
-варочная панель 6квт;
-посудомойка 1,5квт;
-стиралка 1квт;
-чайник 2квт;
-микроволновка 1квт.
Итого примерно 15 квт если все одновременно задействовать.Возможно ли все это посадить(через автоматы), на 3х жильный аллюминиевый(толщина 1й жилы 5мм в оплетке) провод к которому ранее подключалась электроплита.
В электрике не силен, но очень не хочется громить пол квартиры.

Мужики скажить хоть что-нибудь,ремонт приостановлен,а спросить не у ково.

Регистрация: 13.11.2008 Кривой Рог Сообщений: 47

Посоветовалась с мужем электриком - отвечаю.
В принципе на провод общим сечением 15 мм это все повесить можно. Единственная оговорка - не используйте все это оборудование одновременно.

Lena-tsk написал :
В принципе на провод общим сечением 15 мм это все повесить можно.

  • зачем давать такие советы? да еще и "на провод общим сечением 15 мм" - откуда вы это взяли? Ведь провод 3-х жильный, а значит - питание однофазное.

Bac9 написал :
Bac9

, вам надо протянуть наново от щитка такие линии:

  • варочная - кабель 3х6, АВ С32
  • дузовка - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А)
  • посудомойка - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А);
  • стиралка - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А);
  • всё остальное - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А).
    Но всё зависит от выделенной мощности на квартиру. Вообще то лучще фото щитка сюда, и всё станет понятно.
    В вашем случае правильнее и удобнее будет протянуть от этажного (квартирного) щитка кабель 3х6 (3х10) под защитой АВ С50 в кухню, а уже там городить новый щиток с начинкой, которую я описал выше.

В вашем случае правильнее и удобнее будет протянуть от этажного (квартирного) щитка кабель 3х6 (3х10) под защитой АВ С50 в кухню, а уже там городить новый щиток с начинкой, которую я описал выше.

Проблема в том что надо разнести корридор и прихожую в которой сделан ремонт. Шиток вобще находится за дверью у соседей.
Фотка кабеля
Фото вблизи по сравнению с Num кабелем 3х2.5
Осторожно трафик.

Если ремонт сделан в местах будущего прохода кабеля, то остается кабель-канал или э/т плинтус, но по-любому старый провод новое хозяйство не потянет.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Если ремонт сделан в местах будущего прохода кабеля, то остается кабель-канал или э/т плинтус, но по-любому старый провод новое хозяйство не потянет.

Понятно.
Я так понимаю надо тянуть от щитка провод 3х6, как сказал alexposter?
Сколько по вашему киловатт выдержит старый аллюминиевый провод .

Bac9 написал :
Сколько по вашему киловатт выдержит старый аллюминиевый провод

если 3х4 то 6 кВт, если 3х6 тогда 7 кВт. Но это - на пределе. Учитывая возраст кабеля - киловатта полтора можно отнять...

Регистрация: 13.11.2008 Кривой Рог Сообщений: 47

Ок...напишу ещё разок - так как BAC9 желает использовать сей трёхжильный провод в качестве одной жилы, то сумарное сечение жилы составит 18 квадратов аллюминия исходя из этого, эта жила должна выдерживать нагрузку в 17 КВт и ток - до 80 Амперов...вот в принципе то и всё...Давайте по существу: BAC9 спрашивает совета, как ему использовать то что у него есть, а не каким сечением ему ложить новую проводку, испортив при этом ремонт.
На ответ админу: конечно, держать всегда под контролем количество включенного оборудования трудно, НО ради свеженького ремонта в целости и сохранности можно этим пожертвовать.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Bac9 написал :
-духовка 3квт;
-варочная панель 6квт;
-посудомойка 1,5квт;
-стиралка 1квт;
-чайник 2квт;
-микроволновка 1квт.

Это всё никогда у вас одновременно включено не будет. Поэтому, если ничего не перекладывать, нужно
1) рассчитать ток, который выдежит кабель
2) поставить в ЩЭ нормальный автомат (АЕ к нормальным не относится)
3)поставить на кухне щиточек на 8 модулей, туда запихнуть УЗО 63 А 30 мА, после него автоматы:
на варку - С32
на всё остальное по ОТДЕЛЬНОМУ С16 на каждый прибор (то, что сейчас у вас сделано - жесть! Особенно скрутка ПВС с алюминием...)! Кабель защитить не выше, чем С32. С кабелем обращаться очень ОСТОРОЖНО - может обломиться в любой момент! Желаю удачи!

Ясненько.Посоветуйте какой силовой кабель от щитка тянуть 3х10 или что-либо потолще и побольше(люблю запас мало ли),шутка.Повешу на него еще пару розеток, освещение и теплый пол(~0.6кВт).Подойдет ли Num 3x10 от Севкабеля или что другое смотреть.
Автомат я так понямаю общий на 32А брать.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Lena-tsk написал :
18 квадратов аллюминия

что за фигня! Толщина жилы дана в изоляции! Самого алюминия там не более 8 квадратов. Скорее всего 6 квадратов. Максимальный ток - 36А. поэтому, АВ не более С32 на кабель в ЩЭ.

Давайте по существу: BAC9 спрашивает совета, как ему использовать то что у него есть, а не каким сечением ему ложить новую проводку, испортив при этом ремонт.

Абсолютно точно.

Это всё никогда у вас одновременно включено не будет. Поэтому, если ничего не перекладывать, нужно
1) рассчитать ток, который выдежит кабель
2) поставить в ЩЭ нормальный автомат (АЕ к нормальным не относится)
3)поставить на кухне щиточек на 8 модулей, туда запихнуть УЗО 63 А 30 мА, после него автоматы:
на варку - С32
на всё остальное по ОТДЕЛЬНОМУ С16 на каждый прибор

Кстати так я планировал.:yu

(то, что сейчас у вас сделано - жесть! Особенно скрутка ПВС с алюминием...)!

Да это просто стиралка временно подключена.

Кстати если вы посмотрите на картинку то увидите что помимо 3х толстых проводов,из гофры(незнаю как назвать) выходят еще 2 тонких их можно отдельно использовать например для чайника?

что за фигня! Толщина жилы дана в изоляции! Самого алюминия там не более 8 квадратов. Скорее всего 6 квадратов.

Фото без изоляции в сравнений 3х2.5.

Lena-tsk написал :
так как BAC9 желает использовать сей трёхжильный провод в качестве одной жилы

Интересненько...для фазы три провода, а как быть с нулём?
И откуда Вы это взяли? Что то в сообщениях автора не проскакивало таких пожеланий.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Bac9 написал :
Посоветуйте какой силовой кабель от щитка тянуть 3х10 или что-либо потолще и побольше(люблю запас мало ли)

Прикиньте для начала, собираетесь ли Вы увеличивать выделенную на квартиру мощность? Даст ли добро на это энергоснабженцы, исходя из состояния сети дома и ТП?
ВВГ (NYM) 3*6 позволит Вам выбрать ок. 12 кВт разом, 3*10 ок.16 кВт. Коль любите потолще, то 3*10, однозначно!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вот фото лестничного щитка.
Недавно была поменена вся проводка вдоме с Al на Сu, но в квартиры идут аллюминиевые провода.Автоматы тоже заменены.На плиту отдельный автомат на 32.
В общем нужно окончальное решение менять или нет.

Регистрация: 26.10.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 25

Здавствуйте!
У меня похожая ситуация. Три алюминиевых провода на котрых висела плита, диаметр жилы - 2,5мм(без изоляции), автомат на 32А. Дому 18 лет. Хочу поставить дух.шкаф + варочную поверхность = 10.5 квт, при этом надо переместить розетку. Приходил электрик - сказал что проводку и автомат менять не надо и предложил поставить распред.коробку+2м медного провода (на перенос розетки).
Подскажите пожалуйста можно ли так делать?

Bac9 написал :
На плиту отдельный автомат на 32.

Учитывая это, предел мечтаний 7 кВт... Такую нагрузку старый провод потянет, а дальнейшие хотелки придётся обговаривать с Энергосбытом. ИМХО

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ctac написал :
У меня похожая ситуация.

И похожий ответ... 7 кВт

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 25

sergey_sav написал :
И похожий ответ... 7 кВт

Спасибо! А проводку то менять надо?

Я так понимаю деиствовать надо так как говорит dinamit007

Это всё никогда у вас одновременно включено не будет. Поэтому, если ничего не перекладывать, нужно
1) рассчитать ток, который выдежит кабель
2) поставить в ЩЭ нормальный автомат (АЕ к нормальным не относится)
3)поставить на кухне щиточек на 8 модулей, туда запихнуть УЗО 63 А 30 мА, после него автоматы:
на варку - С32
на всё остальное по ОТДЕЛЬНОМУ С16 на каждый прибор

ctac написал :
А проводку то менять надо?

Так это зависит от того, что Вы хотите. Если ограничение автоматом 32А Вас устраивает, то можете и не утруждать себя заботами по замене алюминиевой проводки... Оставьте до следующего ремонта, например.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._