пользовался,но так и не понял,в обоих стоит защита от перегрузки и тепловая,так чем же руководствоваться во время монтажа при выборе защитного средства?
Kamikaze Структура условного обозначения автоматических выключателей АЕ 1031:
АЕ1031 - Х ХХХ
АЕ1031 - Автоматический выключатель АЕ 1031 на номинальный ток 25 А, однополюсный
Х - Цифра. Условное обозначение вида максимальных расцепителей тока:
1 - электромагнитный и тепловой,
2 - тепловой.
ХХХ - Буквы и цифра. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения.
PS. Я имел в виду мгновенный расцепитель... сорри
От перегрузок есть
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
если я правильно понял,они ещё различаются количеством включений-отключений,у АП оно явно больше и поэтому его лучше устанавливать в те места где оборудование не постоянно будет находится под нагрузкой а с частой пириодичностью включения,я правильно понял?
Вообще то нагрузку лучше включать и отключать выключателями, пускателями..., а на автоматы защиты возложить их основную функцию.
Вы для какого щита подбираете АВ?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
я не для конкретного шкафа,а для себя,что бы при зборке не долго думать,а то что вы сказали про подачу напруги через контакты ПМЕ,это как бы прописная истина.
Xameleon написал :
если я правильно понял,они ещё различаются количеством включений-отключений,у АП оно явно больше
Не анализировал их характеристики (так как давно использую только импорт), но почитав эту тему, подумал вот о чём:
1) У АП есть регулировка теплового расцепителя. Правда, и АЕ бывают с такой регулировкой.
2) У АП повышенная износостойкость.
3) У АП кнопочки (а не рычажок).
Это же всё признаки автомата защиты двигателя!
А ещё помню, на ЛЭМЗе, где я работал в 90-ые, маленькие пресса запускались непосредственно автоматами АП.
Если мне склероз не изменяет, АП-50 за его повышенную опасность (масса несчастных случаев) пытались даже запретить.
Проблема в следующем: Для доступа к контактам для присоединения проводов должна быть снята крышка. Дугогасительные камеры и разделительные стенки из карболита выполнены на крышке.
КАК ПРАВИЛО, дугогасительные камеры выпадают и не ставятся вновь.
Есть большой соблазн "попробовать включить" подключенный двигатель/нагрузку при снятой крышке.
Контакты открыты, при нажатии кнопки механизм может не сработать и не встать во включенное состояние (это как автомат Калашникова- если неправильно передернуть затвор, патрон утыкается); возникает неизбежная дуга, из-за отсутствия дугогасительных камер (крышка снята!) КЗ превращается в трехфазное со всеми вытекающими последствиями для того ЛИЦА (в прямом смысле этого слова), которое нажимало "замечательно удобную кнопочку".
АП-50- вне закона. Должен быть. Сильно сомневаюсь, что он соответствует современным представлениям об электробезопасности.
Даааа. Бывало всякое. Полностью согласен с Burrdozel
P.S. Как они красиво взрываются при попадании угольной пыли и влаги. Красота!!! Главное при этом наблюдать с безопасного расстояния.
Только Сименс сейчас выпускает что-то совершенно другое... И механизм и контакты не только недоступны, но и заклепаны, чтобы никто не влез...
avmal написал :
Вне закона должен быть доступ всем, у кого есть соблазн включить автомат без крышки и дугогасительных камер - АП здесь не при чем.
Нда... Вы когда-нибудь про технику безопасности слышали? Что может быть сделано без участия человека- должно быть сделано. Например, автомат изготовлен на заводе так, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ неправильные действия с ним.
Называется- "защита от дурака".
Когда я написал про запрет АП-50, я это не сам придумал. Насколько мне известно, в 80-е такое решение было. Быстро поискал- не нашел в сети.
Про АЕ63 пишут, что этот автомат был разработан как ЗАМЕНА устаревшему АП-50.
Почему АПшки выпускаются и сейчас- не знаю.
Вы много советов на форуме даете, так давайте их по крайней мере так, чтобы не провоцировать несчастные случаи. В частности, сама мысль о возможности применения АП-50 должна отметаться как крамольная- тем более в быту.
Если бы я не тащил до "Скорой" одного гражданина с серьезным ожогом глаз и морды лица, полученной в описанной мной ситуации, я бы, наверное, тоже не был так категоричен.
Очень интересные описания АП50,спасибо за информацию,просто я работаю на таком предприятии где денег жмут на нормальную электротехнику,мол на складе есть АП и АЕ вот их и ставь,а АВВ мол фиг тебе.
Могу ещё добавить, что на ЛЭМЗе мы АПшки ставили как правило в комбинации с контакторами в шкафы и ящики управления асинхронными двигателями (типа Я5000) и на панели ЩСУ (в составе блоков управления типа БОУ5030).
В такие типичные распределительные щиты как ПР АПшки шли исключительно редко. Львиную долю (более 99%) в распределительных щитах занимали АЕ и ВА.
А ещё помню, что АПшки были установлены на стенах перед входом в цеха для включения света.
Xameleon написал :
просто я работаю на таком предприятии где денег жмут на нормальную электротехнику,мол на складе есть АП
По своим техническим хар-м это автомат весьма неплохого качества. Их до сих пор забивают в проекты для атомных станций. Кстати, сейчас их выпускают в разном исполнении, появилась пластмассовая оболочка.
Radon написал :
По своим техническим хар-м это автомат весьма неплохого качества. Их до сих пор забивают в проекты для атомных станций.
На АЭС ставят не хорошее, а разрешённое. Например, с импортом туда не пробиться, хоть он и качественный. Правда, иногда получается что-то им продать, но, думаю, это идёт куда-то во вспомогательные здания и сооружения.
Юрка написал :
На АЭС ставят не хорошее, а разрешённое.
Лучше сказать - хорошее и разрешенное. Импорту попасть на АЭС в силу некоторых причин немного труднее, но могу сказать точно что он там присутствует и в системах важных для безопасности.
Radon написал :
Импорту попасть на АЭС в силу некоторых причин немного труднее
Не то слово. Я звонил в отдел закупок одной из АЭС (не ЛАЭС). Мне начальник сказал чётко: "импорт не закупаем, нам запрещено". Потом смотрел по телевизору репортаж о начале строительства нового блока этой АЭС. Там гововорилось, что из соображений безопасности ничего импортного на станции не будет. Правда, я им всё же продал немножко. При этом предоставил кучу бумажек (о фирме, акционерах, сертификаты и лицензии всякие). Хорошо, что флюорографию не спросили...
могу сказать точно что он там присутствует и в системах важных для безопасности
Сейчас посмотрел, что мы продали ЛАЭС за эти годы. Из электрики только несколько промежуточных реле Шнейдера типа CAD. Наверное, Вы их и видели. Правда, не исключено, что импорт попадает на ЛАЭС через другие электротехнические компании (например, свои, сосновоборские), которые в свою очередь покупают всякий Шнейдер у нас.
Burrdozel написал :
Вы много советов на форуме даете, так давайте их по крайней мере так, чтобы не провоцировать несчастные случаи. В частности, сама мысль о возможности применения АП-50 должна отметаться как крамольная- тем более в быту.
Если бы я не тащил до "Скорой" одного гражданина с серьезным ожогом глаз и морды лица, полученной в описанной мной ситуации, я бы, наверное, тоже не был так категоричен.
Про установку АП в быту автор вопроса не упоминал, а что касается несчастных случаев и гражданина с ожогом морды лица, то все так и должно быть - идет жесткий естественный отбор, благодаря которому в электрике остаются те, которые поумнее и меньше всего нуждаются в "защите от дурака".
Burrdozel написал :
В частности, сама мысль о возможности применения АП-50 должна отметаться как крамольная- тем более в быту.
Когда я написал про запрет АП-50, я это не сам придумал. Насколько мне известно, в 80-е такое решение было.
Тем не менее, и выпуск АП-50 продолжается, и в быту применяется, и гермобоксы под него производят, и в проекты домов его вносят... И что самое странное... работают...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Юрка написал :
Сейчас посмотрел, что мы продали ЛАЭС за эти годы. Из электрики только несколько промежуточных реле Шнейдера типа CAD. Наверное, Вы их и видели.
Нет, ассортимент значительно больше. Тем более, кроме Шнейдера есть много других фирм. В качестве примера могу сказать, что используются аккумуляторы ф. "Varta" или элегазовые выключатели 6кВ украинского производства. Основные проблемы с импортом заключаются в его цене и срокам поставки.
Radon написал :
элегазовые выключатели 6кВ украинского производства
Украинское - почти родное. Небось, нахватали разрешений ещё в советское время. Помню, на пускателях ПМЛ (которые часто используются вместе с автоматами АП - это на случай, если кто-то скажет "оффтоп") видел надпись "для АЭС". Они тоже украинские. При этом они слизаны с французских контакторов Telemecanique старого поколения. А с новым поколением настоящего Telemecanique на АЭС фиг зайдёшь - "дорого".
уважаемые знатоки,насчёт "Морды лица" скажу только одно,ПТБ,если знаешь то работай асли нет то не место в среде электрики,а насчёт Украины,тут дело другое,Украина-заграница и она не проходит сертификационное осведетельствование в России ,так же как и АВВ.
Я с вами полностью согласен,наше советское (Российское),оборудование,причём любое,хоть настольная лампа,хоть автомобиль,перед эксплуатацией просто необходимо полностью обтянуть,иначе проблнммы неизбежны.
В старых АЕ2056 все внутренние соединения были на сварке.
А в двух недавно закупленных АЕ2056М1 на 125А сего года выпуска (КЭАЗ) сзади, под стеклотекстолитовой крышечкой, выполнено винтовое соединение "плетенок": каждая плетенка приварена к пластинке и пластинки свинчены винтом с гровером. Винты при контрольной протяжке потянулись до четверти оборота. Наверное, я чего-то не понимаю в этой жизни.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Radon написал :
Их до сих пор забивают в проекты для атомных станций
Ага, и в проекты разных заводов. Три автомата на стене (под вентиляцию). Энергетик в шоке. Говорит, где такое откопали (а на них 2008 год выпуска).
Очень посит поменять.
avmal написал :
Очень практично - автомат и пускатель в одном флаконе.
Но почему-то и энергетик и гл. инженер в один голос просят убрать "эту ерунду" (это субподрядчики впихнули им ). "Так в проекте-ж написаноо АП50 ". "Не издевайтесь пожалуста, уберите эту фигню и поставьте маленький щиток".
Кстати, а что в АП50 от пускателя? По характеристикам - обычный автомат С.
Smily написал :
Вот нашёл описание (кстати про пускатель там ничего нет, но это могут быть ляпы дизайнеров)
Вы не там искали - поищите описание этого аппврата у разработчиков на Курском Электроаппарате. Можете сравнить, к примеру, ресурс включений-выключений с автоматами АЕ ...
КЭАЗ написал :
Основное назначение выключателей АП50Б – защита кабелей и проводов, а также электродвигателей.
Защита, но не пуск-стоп.
А вот про АЕ20ХХ:
КЭАЗ написал :
выключатели с расцепителями тока перегрузки с регулировкой номинального тока и
температурной компенсацией – для защиты от перегрузок и коротких замыканий, пуска и остановки электродвигателей;
Вот это больше похоже на пускатель.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
avmal написал :
И АП Курском выпускаются разных модификаций, в том числе и "для АЭС", которые дороже обычного ширпотреба.
А может, они ничем и не отличаются, просто в цену заложили откаты. Крупные монополисты часто отказываются покупать, если им не заплатят за это. Помню, был случай с Газпромом. Они требовали продать им по цене, в два раза превышающей обычную.
Юрка написал :
А может, они ничем и не отличаются, просто в цену заложили откаты.
Откаты это само-собой, а отличаться они отличаются. Сейчас уже не помню всех различий - давно с Курском не работал, но что-то там с покрытиями металлических поверхностей всех связано, еще что-то ...