sergey_sav написал :
Может Вам воспользоваться их же предложением?
Я бы не против, если бы я понимал их доводы.
Я не хочу везде диффавтоматы. Это дорого.
Но, тоже думаю, что не плохо имеет несколько независимых групп питания.
Конкретно вопрос к вам, вы тоже считаете, что мой проект не согласуем?
sergey_sav написал :
... либо ищите другую согласующую организацию.
Вот это неправильный подход, даже сказал бы совковый.
Надо общаться с клиентом, а не сразу в дверь показывать.
sergey_sav написал :
Блин, кто как хочет, так и трактует нормативы ...
В этом пункте ПУЭ только одна запретная фраза, которая автомат+УЗО никак не запрещает.
7.1.76 " ... Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту ..."
Спасибо за ваш комментарий.
У меня везде есть защита от сверх тока, значить в моем плане не все так плохо.
Жду теперь новости от моих электриков.
П.С.
Начал присматривать себе щиток в квартире, но у встраиваемых глубина 6-7см, это значить стену надо до арматуры долбить. Подскажите, пожалуйста, насколько это критично для безопасности в рамках одной квартиры (одного дома).
Может, есть какие-нибудь варианты с глубиной монтажа 2-4 см. А так склоняюсь к щиткам Легранда.
destino написал :
Убедил все-таки кантору отправить проект на согласование.
Но они уверены, что проект не согласуют. Мол, согласно п. 7-1-76 ПУЕ,
везде надо диффавтоматы использовать…
Может Вам воспользоваться их же предложением?> ... либо ищите другую согласующую организацию.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
destino написал :
согласно п. 7-1-76 ПУЕ,
везде надо диффавтоматы использовать…
destino написал :
Т.е. теплый пол ничем кроме как диффавтоматом защищать нельзя?
Даже автомат + УЗО 10мА не катит?
Блин, кто как хочет, так и трактует нормативы ...
В этом пункте ПУЭ только одна запретная фраза, которая автомат+УЗО никак не запрещает.
7.1.76 " ... Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту ..."
Убедил все-таки кантору отправить проект на согласование.
Но они уверены, что проект не согласуют. Мол, согласно п. 7-1-76 ПУЕ,
везде надо диффавтоматы использовать…
Долго меня убеждал, что на входе достаточно всего лишь одно 3-фазное УЗО.
Везет мне на электриков…
sergey_sav написал :
А что ещё?
Т.е. теплый пол ничем кроме как диффавтоматом защищать нельзя?
Даже автомат + УЗО 10мА не катит?
Solovey написал :
2dinamit007
Есть просто здравый смысл. Нафига вам в комнате 2 фазы. Чем это лучше чем одна фаза?
Есть хоть 1 преимущество у варианта когда розетки и свет на разных фазах?
приемущество есть,если одна из фаз пропадет!
sergey_sav написал :
Сообщение от destino
Также сказал, что нельзя больше 2 провода к автоматам подключать
Переделал план и передал свои пожелания проектирующей организации.
На что, их электрик или инженер сказал:
1) Под одно УЗО можно только два автомата подключат.
2) Сказал, что запрещено совмещать освещение и розетки.
3) Питание санузла только от отдельного автомата.
4) По поводу совмещения стиралки и ПММ категорически против, даже на АВ16 А.
Мои доводы, что вместе работать не будут и на то и защита 16А стоит он не понимает.
5) На теплый только дифавтомат.
Это все по нормативам и законам как он сказал. На вопрос какие, ответил что неохота ему искать,
а так говорить, либо переделывайте либо ищите другую согласующую организацию.
Пожалуйста, подскажите бред он говорить, стоить спорить с ним или переделывать схему, добавив еще одну УЗО.
Также сказал, что нельзя больше 2 провода к автоматам подключать.
Я постарался эму объяснить про клеммах на дин рейке, но не поняли мы друг друга.
То ли меня он не понял, то ли я плохо объясняю.
П.С. Еще ляпнул, что кондей под УЗО работать не будет.
Это заставило меня сомневаться в его профпригодности.
1-я группа
Стиралка и ПММ не будут работать одновременно, одну из них буду подключать к горячей воде. К тому же у ПММ есть таймер.
На розетках первой группы постоянно будут подключены холодильник и телевизор (LCD)
2-я группа
Практика показывает, что электроплита + духовка редко работают вместе, на НГ и по праздникам будем включать по очереди.
Если вдруг не сообразим, на то и автомат 16А, подскажет сразу.
Кондиционер (инвертор) за 3 года ни разу не включали на полную.
С теплым полом никогда не работают в пару.
Розетка + свет на балкон мелочь. За 5 лет никогда не пользовался розеткой на балконе в нынешней квартире.
3-я группа
Розетка на кухни будет питать микроволновку, но работает она не дольше пару минут.
Чайник у меня типа термоса, работает постоянно, расходует где то300-500Вт.
Остальные розетки будут питать разную мелочь.
Вес свет будет на КЛЛ, что в итоге по всей квартире вряд ли будет больше киловатта.
На вводе в щитке на этаже поставлю 3 автомата по 25А, как мне кажется,
что бы предотвратит отключения всей квартиры в случае превышения номинала в одной из групп.
ИМХО, это оптимальный вариант при данной мощности.
Жду ваши комментарии.
Solovey написал :
Есть хоть 1 преимущество у варианта когда розетки и свет на разных фазах?
Экономия небольшая (на кабеле и автоматах)... Напр. свет во всей квартире у меня с фазы L1. Значит по вашей теории розетки нужно запитать оттуда же, но это уже будет недетский перекос. К тому же, если одна фаза где-нибудь отойдёт, можно будет хоть настольную лампу зажечь.....
2destino
Поясню: при вводном автомате номиналом 25А не смысла ниже ставить автоматы меньшего номинала. Их можно тогда просто не ставить, сэкономете немного денег
Solovey написал :
При 25А с одной фазы можно снять 220*25= 5500Вт
Так что включенная на полную мощность плита (8500Вт) будет выбивать вводной автомат. Автомат плиты (32А) отключаться не будет.
Вопрос в том, что пока планируется комбинированная с духовкой электроплита.
У моей плиты «предусмотрено» однофазное питание, может если разобрать, то возможно и 2-х фазное.
Но я на всякий случай проложу 5 х 4, потом буду разбираться.
Мне пока надо проектной инстанции дать мои пожелания, максимально приближенными к реальным.
Еще вопрос, предполагаю кроме вводного кабеля, всю разводку сделать с одинарными силовыми проводами, моножила. Вся проводка будет в гофре и 100% заменяема.
ИМХО монтаж и протяжка пучка провода проще, да и требуется меньше гофры.
Это согласно ПУЭ допустимо?
destino написал :
Не знаю, насколько критичен перекос по фазам в рамках одной квартиры.
Раз у вас вводной автомат 25А, то разница в 25 А для питающей подстанции капля в море.
Схема мне не нравится совсем.
Я бы делал так:
3 фазы на политу
1-я фаза кухня
2-я фаза комната 1 + коридор
2-я фаза комната 2 + санузел
При вводном автомате 25А - УЗО достаточно на 40А, 63А это уже большой запас
При 25А с одной фазы можно снять 220*25= 5500Вт
Так что включенная на полную мощность плита (8500Вт) будет выбивать вводной автомат. Автомат плиты (32А) отключаться не будет.
Надо подключать плиту на 2 или 3 фазы, тогда сможете пользоваться плитой на полную мощность
Переделал план,
На стиралку и ПММ автомат 16А вместо 25А.
На плиту заложил 5 х 4мм.
Вводной автомат пока оставил.
Solovey написал :
Если есть возможность исключить из помещения наличие 2-ой фазы, то надо исключать.
Я то как раз хотел равномернее нагрузку по фазам распределить.
Не знаю, насколько критичен перекос по фазам в рамках одной квартиры.
По мне, был бы ввод однофазным, было бы все проще.
Какие преимущества трехфазного питания перед однофазного?
(кроме как если электроплита 3-х фазная)
Solovey написал :
А где счетчик? Он стоит до автомата и УЗО этажного щитка?
Счетчик Меркурий стоит в этажном щитке, предполагаю, что после него стоит автомат и УЗО на 100мА. Пока не удалось взглянут.
В квартирном щитке сейчас есть 3-х фазное УЗО, с маркировкой ВАД и три автомата 25А каждый.
sergey_sav написал :
А чем вызвано применение УЗО 63А и 40А, при АВ 40А. Если уж на ступень выше, то все УЗО под АВ40А надо бы 63А/0,03.
Во второй группе суммарный ток автоматов 54А.
Хотя, есть резон везде поставит 63А/30мА, разница в цене у Легранда 200 руб.
2dinamit007
Есть просто здравый смысл. Нафига вам в комнате 2 фазы. Чем это лучше чем одна фаза?
Есть хоть 1 преимущество у варианта когда розетки и свет на разных фазах?
А норматив какой-нибудь есть по этой теме? Значит, и трёхфазные приборы не ставить, или на 127/220 переходить? Да и как можно коснуться в комнате двух фаз, если на L1 подключена люстра, а на L2 - розетки?
380 бьет значительно больнее чем 220
Если есть возможность исключить из помещения наличие 2-ой фазы, то надо исключать. Мало ли что может произойти. Лучше исключить такие неприятности еще на стадии проекта.
К тому же при этот у такой разводки нет никаких минусов.
На плиту я бы советовал на будущее заложить все 5 жил. Вдруг лет через 10 новая плита приглянется Просто лишние жилы пока не подключать.
А где счетчик? Он стоит до автомата и УЗО этажного щитка?
Solovey написал :
На провод 2.5 мм автомат надо ставить на 16А, а не на 25
Да, наверно поставлю 16А, неохота 3х4 использовать.
Хотя, вроде по таблицам допустимо 2,5мм грузит до 25А.
Проводка будет в гофре.
Solovey написал :
Делайте чтобы в одной комнате была только 1 фаза.
Объясните, пожалуйста, с чем это связано?
Какие минусы в моем случае?
Solovey написал :
А где на схеме электродуховка? Они бывают мощные, может потребоваться повод в 4 мм от щитка для духовки
Электроплита планируется комбинированную с духовкой.
По паспорту МАХ потребление ~ 8500 кВт /38,5А.
Сейчас дома такая же плита, кажется стоить на дифавтомате 32А, никакого
дискомфорта от выбивания автомата не было. Т.е. за 5 лет ни разу не выбил.
(кстати, потом к этой линии ПММ пришлось подключать)
Solovey написал :
Во второй ванной комнате розеток нет?
Ванная комната одна, неразборчиво я написал.
Имелось ввиду Свет Ванна, Свет Комната №2.
Позже переделаю, что бы не путаться.
Solovey написал :
Ну и вводной автомат в квартирном щитке не очень нужен. Можно и без него.
2destino
На провод 2.5 мм автомат надо ставить на 16А, а не на 25
Делайте чтобы в одной комнате была только 1 фаза.
На кухню для подключения эл. плиты лучше заложить 2 или 3 фазы.
А где на схеме электродуховка? Они бывают мощные, может потребоваться повод в 4 мм от щитка для духовки
Ну и вводной автомат в квартирном щитке не очень нужен. Можно и без него.
Уважаемые спецы, пожалуйста, оцените план электрики. Ввод трехфазный, 14 кВт.
Это предварительный план, по которому проектная организация будет делать проект.
С заземлением все в порядке, так как новостройка. Также будет СУП. Предполагается использовать автоматы и УЗО Легранд. Кроме вводного автомата, хочу поставить автоматы тип В, вроде в Электромонтаже есть в наличие полной линейки Легранда.
УЗО скорее всего будет тип АС.
Также интересно, как правильно распределить нагрузку по фазам.