Всем доброго дня!
На днях приходил электрик для установки нового щитка в квартире и переноса счетчика и всех автоматов из щитка в общем коридоре.
Мне необходимо было установить УЗО на два автомата (на кухню). Он сделал подключение, как в приложенной схеме, т.е. ко входу УЗО ноль подключен, а к выходу нет.
Когда я его об этом спросил, он сказал, что УЗО и так все будет контролировать.
Так ли это на самом деле и если нет, то чем такое подключение может грозить?

нельзя.

узо будет срабатывать как только включтся любой из потребителей.

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее
Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Наверное автор ошибся с рисунком либо он еще ничего не включал в розетки

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9637

isalnik написал :
чем такое подключение может грозить?

Невозможностью включить какого-либо потребителя.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Наверное автор ошибся с рисунком либо он еще ничего не включал в розетки

Щиток только собрали.
Провода к потребителям еще не протянуты.
Правильно будет подключать, как в приложенном файле?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9637

2isalnik Да.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

isalnik написал :
Правильно будет подключать, как в приложенном файле?

Да

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

да, только шина для узо должна быть ИЗОЛИРОВАННОЙ от корпуса щитка (если железный)