Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#928092

Всем доброго дня!
На днях приходил электрик для установки нового щитка в квартире и переноса счетчика и всех автоматов из щитка в общем коридоре.
Мне необходимо было установить УЗО на два автомата (на кухню). Он сделал подключение, как в приложенной схеме, т.е. ко входу УЗО ноль подключен, а к выходу нет.
Когда я его об этом спросил, он сказал, что УЗО и так все будет контролировать.
Так ли это на самом деле и если нет, то чем такое подключение может грозить?

нельзя.

узо будет срабатывать как только включтся любой из потребителей.

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Наверное автор ошибся с рисунком либо он еще ничего не включал в розетки

isalnik написал :
чем такое подключение может грозить?

Невозможностью включить какого-либо потребителя.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Наверное автор ошибся с рисунком либо он еще ничего не включал в розетки

Щиток только собрали.
Провода к потребителям еще не протянуты.
Правильно будет подключать, как в приложенном файле?

2isalnik Да.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

isalnik написал :
Правильно будет подключать, как в приложенном файле?

Да

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

да, только шина для узо должна быть ИЗОЛИРОВАННОЙ от корпуса щитка (если железный)